1、户外变、配电装置围墙高度一般不应小于()m。 A:1.5 B:2.5 C:2.0
B
2、在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于()m。 A:0.3 B:0.2 C:0.1
C
3、粉尘防爆型电气设备根据其制造原理及工艺技术,下列说法不正确的是()。 A:具有较高的密封性 B:可允许少量粉尘进入 C:必须完全阻止粉尘进入电气外壳内
C
4、易燃液体的沸点与该蒸汽的浓度有关,浓度越高危险性也越大,因此,在划定危险区域后,液体沸点越低危险区域范围()。 A:越大 B:越小 C:不确定
A
5、对电气设备结构、材料、形状或功能的变动,称为()。 A:修理合格证 B:修理标志 C:改造
C
6、充油型电气设备温度组别为T6的油面温度最高温升()℃。 A:50 B:40 C:60
B
7、针对浇封型电气设备的特点和防爆原理,以下说法不正确的是()。 A:可整台设备浇封 B:不可只部分浇封 C:防爆性能取决于浇封物性能及工艺
B
8、爆炸危险性环境内的电气设备与接地线的连接,宜采用多股软绞线,其铜线最小截面面积不得小于()m㎡。 A:4 B:2 C:6
A
9、爆炸危险场所中接地干线宜在不同方向与接地体相连,连接处不得少于()处。 A:1 B:4 C:2
C
10、充油型电气设备应垂直安装,其倾斜度不应大于()。 A:5° B:3° C:7°
A
11、防爆设备外壳,对于0区,轻合金外壳允许的质量百比铝、镁、钛和锆总含量不允许大于()%。 A:1 B:7.5 C:5
B
12、当隔爆型电气设备内部不包含点燃源时()采用弹性密封圈式的引入装置将电缆引入。 A:不宜 B:不允许 C:允许
C
13、当易燃物质比空气重时,电气线路应在()处敷设或直接埋地。 A:水平 B:较低 C:较高
C
14、工厂电机风扇罩壳坏掉,检修人员对其进行恢复处理,这种行为属于()。 A:修理 B:大修 C:维护
A
15、有一种防爆电气,它是通过限制火花和热效应原理制造的,只适用于通信、信号和控制等弱电系统,它是()型防爆电气。 A:增安 B:n C:本安
C
16、爆炸性气体ⅡB级的代表气体为()。 A:甲烷 B:乙烯 C:氢气
B
17、正压外壳及管道内的所有空间的最小气体压力值应不低于()Ma。 A:100 B:50 C:200
B
18、防爆灯具()应齐全,螺栓应紧固。 A:装饰 B:外罩 C:保护
B
19、隔爆型电气设备在气体检测器上用于接合面保护材料要保证其()。 A:非凝固性 B:凝固性 C:易干燥
A
20、正压型防爆电气设备启动前均须进行通风或充气,当通风或充气的总量达到外壳和管道内部空间总容积的()倍以上,才准许送电启动。 A:2 B:5 C:3
B
21、当可燃性物质的浓度大致相当于()浓度时,具有最大爆炸威力。 A:平均 B:反应最高 C:反应当量
C
22、在爆炸危险场所,除在2区内使用的照明灯具以外的所有电气设备,应采用专用接地线,其铜芯截面积不得小于()平方毫米。 A:4 B:2.5 C:1.5
A
23、防爆合格证编号最后一个字“X”是指()。 A:防爆元件 B:有附加安全使用条件 C:防爆设备
B
24、当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于()mm时,宜每隔20m用金属线跨接。 A:50 B:150 C:100
C
25、爆炸危险场所的电气装置,其不带电的金属部分()。 A:不可利用金属管道、建筑物或构筑物的金属架作接地线 B:可利用金属管道、建筑物或构筑物的金属架作接地线 C:可利用金属管等作接地线,但应使用不少于两根导体与接地网连接
A
26、正压型电气设备,通风充气系统的联锁装置,应按照先()后供电。 A:供电 B:通风 C:停电
B
27、在爆炸区域边缘,没有使用()电气设备是错误的。 A:防潮 B:防爆 C:防水
B
28、通至正压外壳内的保护气体是不燃、无毒性气体,不能采用()。 A:助燃气体 B:新鲜空气 C:惰性气体
A
29、如防爆外壳内的设备有储能元件,应()后再开盖。 A:放尽能量 B:停电 C:旋转部分停转
A
30、2区防爆电气设备电缆的连接应选择与电缆相适应的电缆()。 A:引入装置 B:紧固装置 C:密封装置
A
31、爆炸危险区域的企业一般()年对电气设备进行一次维修保养。 A:2-3 B:1-2 C:3-4
B
32、物质呈现的()受材料和所含杂质成分、温度和湿度的影响。 A:导电性 B:电性 C:电容性
B
33、防爆电气设备定期检查的时间间隔一般不超过()年。 A:1 B:3 C:2
B
34、采用本质安全系统中配置的齐纳式安全栅安装错误的是()。 A:外壳接地 B:安全栅可靠接地 C:安全栅没有可靠接地
C
35、充油型电气设备温度组别为T1-T5的油面温度最高温升()℃。 A:60 B:50 C:40
A
36、若电缆通过地板、墙壁、间隔或天花板,则其通过孔应(),以防可燃性粉尘通过或聚积。 A:透气 B:密封 C:通风
B
37、在爆炸性环境中,对电气设备要求防爆类别最高的是()类。 A:II B:I C:III
B
38、()利用充电的电容器产生短路放电火花引燃爆炸性混合物的方法来测量。 A:最小点燃电流 B:最大爆炸压力 C:最小点燃能量
C
39、安全电压的设备的插销座()带有接零或接地插头或插孔。 A:必须 B:不得 C:可以
B
40、下列在爆炸性危险气体环境中使用的电气设备,其防爆标志不符合规定的标注方法是()。 A:Ex dIICT4 B:Ex dⅠ C:Ex eⅠ/IIBT5
A
41、本质安全型电路和电气设备属于利用()防爆。 A:限制火花能量 B:减少火花 C:用介质隔离
A
42、根据可燃性粉尘/空气混合物环境出现的频率和持续时间及粉尘厚度,将可燃性粉尘环境划为不同的区域,它们是()。 A:0区、1区、2区 B:10区、11区、12区 C:20区、21区、22区
C
43、防爆电气设备安装不同防爆区域隔离墙上的穿线管或通孔没有有效()是错误的。 A:绑扎 B:封堵 C:距离
B
44、()是指易燃液体丙酮、汽油等的蒸气或细小液滴与空气混合,浓度达到爆炸极限的气体混合物或薄雾。 A:爆炸性液体 B:爆炸性气体 C:爆炸性蒸气
C
45、防雷引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,若用铜导线,其截面不小于()m㎡。 A:16 B:10 C:6
A
46、爆炸气体性环境电气配线导管通过墙、楼板、地坪时,隔离密封件与墙面、楼板、地坪的距离不应超过()mm。 A:100 B:200 C:300
C
47、爬电距离是指两个导电部分之间沿绝缘材料表面的()。 A:平均距离 B:最长距离 C:最短距离
C
48、()产生的多少还与生产物质的性质、数量、摩擦力大小和摩擦长度、液体和气体的享或喷射强度、粉体粒度等因素有关。 A:负电荷 B:正电荷 C:静电电荷
C
49、在爆炸危险场所难以避免中间接头时,可在防爆接线盒内连接,接线盒()埋地墙。 A:不宜 B:可以 C:不能
C
50、爆炸性气体混合物的危险程度是指爆炸性混合物的()和点燃温度组别,选择防爆电气设备必须与之相适应。 A:级别 B:类别 C:所属危险区域
A
51、本安型系统必须可靠接地,如用铜芯导线作为接地导线,则其截面积不小于()m㎡。 A:4 B:6 C:8
A
52、不当的安装与维护会使防爆电气设备防爆性能()。 A:增强 B:不变化 C:降低
C
53、正常运行产生火花或电弧的设备是()。 A:异步电动机 B:开关 C:变压器
B
54、对使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,检查周期为()1次。 A:每月 B:每周 C:每年
A
55、在我国防爆电器的铭牌上,新防爆标志各部的排列顺序是。 A:类别→防爆型式→级别→设备保护级别 B:防爆型式→类别→温度组别→设备保护级别 C:防爆型式→温度组别→类别→设备保护级别
B
56、我国对防爆电气设备实行()管理和认证。 A:推荐性 B:强制 C:封闭
B
57、当电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取()接触电击的防护措施。 A:间接 B:隔离 C:直接
C
58、预防粉尘爆炸在电气设备上采用的基本防护措施是使用()外壳。 A:塑化 B:敞开 C:全封闭
C
59、对于防雷保护,一般只要求保护范围内被击中的概率在()以下即可。 A:0.1% B:5% C:10%
A
60、标准规定的A、B两种设备具有()。 A:相同的防爆思想 B:相同设计理念 C:同等安全程度
C
61、对于正压型电气设备的外壳,其门或盖必须具有()装置。 A:防盗 B:联锁 C:冷却
B
62、防爆电气设备外接地端没有()是错误的。 A:接地 B:接零 C:接壳
A
63、充砂型电气设备属于()进行防爆。 A:用外壳限制爆炸 B:用介质隔离 C:减小火花
B
64、正压型电气防爆设备的正压外壳及其连接管道的防护等级应不低于()。 A:IP30 B:IP50 C:IP40
C
65、高压验电器的试验周期为()。 A:2年 B:1年 C:6个月
C
66、当电气设备除适用于特殊设备类别外还使用在某一特定气体中时,正确的表示例子是。 A:ⅡBH2 B:ⅡB(H2) C:ⅡB+H2
C
67、具有导电性质的材料在()情况下能加强静电的泄放,减少静电的积累。 A:杂质少 B:隔断 C:接地
C
68、“ma”保护等级的浇封型电气设备允许使用在()区。 A:2 B:1 C:0
C
69、低压验电器的测量范围是()伏。 A:60至500 B:60至380 C:36至220
A
70、爆炸性气体环境温度组别的气体()引燃温度最高。 A:T0 B:T6 C:T1
C
71、防爆电气设备的定期检查,检修等作业必须使用()工具。 A:密封型 B:安全型 C:防爆型
C
72、I类电气设备表面堆积粉尘时,如采取防尘措施,其表面允许的最高温度是()。 A:150℃ B:450℃ C:350℃
B
73、 隔爆型电气设备隔爆面严禁涂刷任何()。 A:防腐油漆、密封胶泥 B:磷化膏 C:防锈脂
A
74、2区防爆电气设备在接线板上相邻端子间如果有()危险,每个导体的绝缘应连贯至端子金属近旁。 A:短路 B:接地 C:接零
A
75、不得用()直接冲洗防爆电气设备。 A:带压力的水 B:自来水 C:专用清洗液
A
76、本安型系统必须接地,安全栅接地电阻必须小于()Ω。 A:0.5 B:1 C:10
B
77、电气运行中发生火灾的直接原因是()。 A:电气设备绝缘击穿 B:电气设备绝缘老化 C:电流的热量、电火花和电弧
C
78、隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围()mm范围的缺陷不可以进行修补。 A:2 B:5 C:3
B
79、触电者没有呼吸、心跳时,根据现场救护人员情况,可采取单人抢救或双人抢救的方法进行。 A:胸外挤压 B:人工呼吸 C:心肺复苏
C
80、隔爆型电气设备插销防止骤然拔脱的()应完好可靠不得松脱。 A:护罩 B:徐动装置 C:外盖
B
81、爆炸危险场所如果用IT型电源系统中性线与地隔离或经阻抗接地,应提供一绝缘监视装置指示第1次()故障。 A:短路 B:接地 C:接零
B
82、如果采用衬垫或平面法兰连接,则应采用()的紧固螺栓、螺钉或采用其他型式的夹紧装置以保证法兰贴合在整个接合面上。 A:足够数量 B:足够坚固 C:足够平直
A
83、增安型电气设备的特点主要表现于绝缘材料好、导体连接方式牢固可靠及()。 A:介电强度高 B:温升低 C:散热快
B
84、对于粉尘场所还应考虑粉尘层()。 A:堆积厚度 B:体积 C:质量
A
85、本安型电气设备安全栅接地电阻必须小于()Ω。 A:3 B:2 C:1
C
86、粉尘防爆A型设备是指防尘方法采取适宜的防尘等级,并在()mm厚粉尘层堆积的情况下确定设备表面温度。 A:12.5 B:7 C:5
C
87、爆炸气体性环境配线导管应采用()。 A:塑料线管 B:塑料线槽 C:镀锌钢管
C
88、浇封型电气设备表面不应出现()等,否则会影响其防爆性能。 A:模糊 B:平滑 C:裂痕、龟裂
C
89、防爆电气设备电缆引入装置通常用()引入装置、浇注固化填料密封式引入装置、金属密封环引入装置三种结构。 A:密封圈式 B:直接式 C:插接式
A
90、爆炸危险环境电气配线导管通过楼板或地坪引入其他区域时,应在楼板或地坪的上方装设()式隔离密封件。 A:单向 B:横向 C:纵向
C
91、在1区内使用鼠笼型感应电动机,应首选()。 A:隔爆型 B:增安型 C:n型
A
92、无火花型Exn防爆电气设备仅用于()。 A:0区 B:2区 C:1区
B
93、属于抗凝露器件的是()。 A:外壳 B:呼吸元件 C:限能元件
B
94、防爆电气都有一个合格证。我国的防爆合格证主要由四个部组成,并有一串数字,其中从左边数起,第一项代表()。 A:防爆证代号 B:该年度的防爆合格证号 C:年代号
C
95、Ex[a]ⅡCT5表示本质安全型的()。 A:外壳 B:关联设备 C:专门设备
B
96、本安型电路如护套或表层需用颜色标志,该颜色应为()。 A:黄色 B:淡蓝色 C:红褐色
B
97、增安型电气设备采用铜铝接头来连接铝芯电缆,避免()现象。 A:电腐蚀 B:接触不良 C:电阻增大
A
98、低压配电装置正面通道双列布置时一般不应小于()m。 A:1.5 B:2.0 C:2.5
B
99、易积聚冷凝水的管路,应在其垂直段的()装设排水式隔离密封件。 A:下方 B:上方 C:水平
A
100、作业时如将防爆电气设备拆走,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁()。 A:断电 B:再次使用 C:通电
C
101、本安电路与非本安电路之间的绝缘能承受不小于()V的交流有效值试验电压。 A:1000 B:1500 C:500
B
102、增安型电气设备接线盒的修理,应保证不同电位零件之间的电气间隙和()以及接线的紧固方式。 A:绝缘空间 B:爬电距离 C:间距
B
103、防爆电气设备防爆合格证书编号带有()符号时,应注意其安全使用的特定条件。 A:“X” B:“U” C:“B”
A
104、隔爆型电气设备隔爆面长度小于()mm范围的缺陷不可以进行修补。 A:2 B:6 C:3
B
105、停电后应检查断开后的开关和刀开关确认在断开位置,开关、www.dgzj.com刀开关和操作机构应(),悬挂“线路有人工作,禁止合闸”的标识牌。 A:打开 B:验电 C:加锁
C
106、在爆炸性粉尘危险场所选用气体环境用防爆电气设备是()的。 A:可以 B:错误 C:允许
B
107、在爆炸危险性环境1区或2区内的金属管线、电缆的金属外壳等,可作为()用。 A:接地线 B:辅助接地线 C:接零线
B
108、防爆电气设备检查和维护的目的是()。 A:环保要求 B:为了美观 C:保证防爆设备的安全性
C
109、可燃性粉尘环境电缆系统和附件应尽量安装在免受机械损伤、腐蚀、化学影响、()的地方。 A:热作用 B:物理作用 C:外力作用
A
110、n型电气设备有()种防爆型式。 A:1 B:3 C:5
C
111、在爆炸性气体环境中,将气体按易爆炸危险程度划为A、B、C三级,其中对电气设备要求最高的是()级气体。 A:A B:C C:B
B
112、使用电气设备时,由于维护不及时,当进入()时,可导致短路事故。 A:热气 B:强光辐射 C:导电粉尘
C
113、增湿是一种从()上消除静电危险的措施。 A:方法 B:本质 C:工艺
C
114、在障碍物、凹坑和死角处,应局部()爆炸危险区域等级。 A:保持原有 B:降低 C:提高
C
115、绝缘手套可作为()以下工作的基本安全用具。 A:1kV B:5kV C:10kV
A
116、2区防爆电气设备不使用的电缆引入开口应(),以保证外壳的防护等级。 A:检查 B:保护 C:堵塞
C
117、避免场所环境中存在爆炸性危险环境的措施属于()防爆措施。 A:二次 B:三次 C:一次
C
118、正压型电气防爆设备壳内最小换气量为外壳及其连接管道总净容积的()倍。 A:1 B:5 C:3
B
119、粉尘防爆电气设备电缆引入装置的结构和固定不能损坏其所在电气设备的()。 A:防爆特性 B:机械特性 C:化学特性
A
120、运行中正压型电气设备内气压低于规定值时,()应可靠动作。 A:高压继电器 B:微压继电器 C:低压继电器
B
121、对于所有携带式电器设备,除了进行冲击试验外,还必须进行()。 A:机械强度试验 B:防爆试验 C:跌落试验
C
122、爆炸危险区域的通风,其空气流通量能使易燃物质很快稀释到爆炸下限值的()以下时,可定为通风良好。 A:40% B:30% C:25%
C
123、正压型电气设备安装时应注意进入通风、充气系统及电气设备内的应清洁,不得含有()爆炸混合物及其他有害物质。 A:绝缘油 B:空气或气体 C:绝缘漆
B
124、建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于()。 A:一处 B:两处 C:三处
B
125、爆炸危险场所区应采用()电缆。 A:绝缘 B:铠装 C:铠装铜芯
C
126、粉尘防爆型电气设备是在爆炸型粉尘环境中使用的电气设备,其防爆标志符号是()。 A:PYD B:DIP C:DTY
B
127、粉尘环境的电气设备()应无松动、锈蚀。 A:开关 B:紧固螺栓 C:网罩
B
128、防爆电气设备的安全检查和维护必须是专业的、带有强制性的()检查。 A:行政性 B:组织性 C:法定性
A
129、在1区电缆线路的进线装置、接线盒、线盒等必须采用()。 A:隔热型 B:隔爆型 C:防水型
B
130、非防爆的移动型电气仪表()在爆炸危险场所使用。 A:尽量少 B:不宜 C:禁止
C
131、防静电的接地电阻要求不大于()Ω。 A:10 B:50 C:100
C
132、防爆电气设备接线盒内,工作电压为380V裸露带电部之间最小电气间隙应为()mm。 A:2 B:6 C:4
B
133、按照GB3836-2的规定,防爆电气设备的使用环境温度条件为。 A:-10℃—+40℃ B:0℃—+40℃ C:-20℃—+40℃
C
134、增安型电气设备接线盒内接线时应保证其规定的电气间隙和()。 A:爬电距离 B:绝缘间隙 C:端子间隙
A
135、本质安全电路与关联电路采用非铠装和无屏蔽层的电缆时,应采用()加以保护。 A:塑料导管 B:镀锌钢管 C:塑料护罩
B
136、进入充油型电气设备的电缆绝缘导线的绝缘必须是()。 A:耐高温型 B:耐油型 C:耐低温型
B
137、本安型电气设备是通过限制电火花和()这两个可能的点燃能量来实现的。 A:电弧 B:温差 C:热效应
C
138、在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所被划为()区。 A:0 B:2 C:1
B
139、石油开采现场和精炼厂属于()爆炸性危险场所。 A:60%--80% B:55%--75% C:65%—85%
A
140、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,额定电压必须()线路工作电压。 A:等于 B:高于 C:低于
B
141、如果设备仅用于某一特定气体中,则在符号Ⅱ后面的括号内写上气体的()。 A:类别 B:化学名称或分子式 C:密度或含量
B
142、充油型电气设备排油孔、排气孔应(),不得有杂物。 A:通畅 B:密封 C:流畅
A
143、充油型防爆电气设备是将电气设备部件整个浸在变压器油当中,使其不能点燃油面以上的爆炸性混合物。其安全措施要求:油温不得超过()℃。 A:100 B:150 C:200
A
144、为防止因电气设备发热导致爆炸性环境引爆,应确保设备的最高表面温度()设备可能接触到的气体的引燃温度。 A:不超过 B:超过 C:高于
A
145、当正压nZ型电气设备压力低于规定值时,设备应发出声光报警,但()断电。 A:必须 B:看情况 C:不必
C
146、分析表明,爆炸性气体蒸气的最大试验安全间隙越小,最小点燃电流越()。 A:不变 B:小 C:大
B
147、根据国家安全生产总局的要求,防爆电气作业是对()各种防爆电气设备进行安装、检修等作业。 A:所有 B:煤矿中 C:除煤矿以外
C
148、无火花nA型电气设备对外壳防护等级要求是:内部具有裸露导体的外壳和接线盒防护不得低于()。 A:IP44 B:IP54 C:IP46
B
149、防止切断电源时触电者在高处可能的摔伤,应先做好防摔措施,断电时要注意触电者()的方向。 A:电流 B:身体 C:倒下
C
150、爆炸性气体环境区电缆铜芯导线截面积最小()m㎡。 A:1.5 B:2.5 C:2
B
151、在爆炸气体环境中,有设计人员将用于1区的Exa,Exma防护型防爆设备用在了2区,这种设计违背了设备选型的原则。 A:经济性 B:环境适应性 C:符合法规标准
A
152、我国当前防爆电气标志根据新标准GB3836-2,有了新的变化,即在原来的基础上增加了()。 A:设备保护级别 B:接地方式 C:设备防护措施
A
153、爆炸极限的最低点称为爆炸()。 A:上限 B:临界点 C:下限
C
154、增安型电气设备,在正常运行时,下列说法不正确的是。 A:不会产生电弧 B:不会发生短路现象 C:不会产生火花
B
155、粉尘防爆型电气设备,根据2010年修订的标准,“tD”防爆标志表明它是()。 A:正压型 B:本质安全型 C:外壳防护型
C
156、n型电气设备是一种正常运行时不会引起点燃的火花或超过温度组别限制的最高表面温度的电气设备,它有()种防爆型式。 A:3 B:4 C:5
C
157、最大试验安全间隙测试时通过的接合面的长度是()mm。 A:25 B:50 C:100
A
158、()电气设备没有防爆的外壳和保护介质。 A:增安型 B:隔爆型 C:本安型
A
159、正压型防爆电气设备的正压外壳及管道内的所有空间的最小气体的主力值应不低于()Pa,特别要保证泄漏部位的最小气体压力值。 A:50 B:80 C:100
A
160、隔爆型电气设备壳体有小的通孔,可以用()修补。 A:硬钎焊 B:熔焊 C:粘补
B
161、某台电气仪表,其铭牌上标有“DIPB2TBT3”说明这台仪器适用于()环境。 A:煤矿 B:爆炸性气体 C:可燃性粉尘 C
162、爆炸气体性环境电气配线钢管内含有多根电缆时,电线或电缆总截面积不超过导管截面积的()%。 A:40 B:30 C:50
A
163、A类型电气设备可用于被划分为()区域,具有导电性可燃粉尘的环境中。 A:20区 B:11区 C:1区
A
164、浇封型电气设备连接电缆的延伸必须采用()过渡连接。 A:接线盒 B:电缆接头 C:防爆接线盒
C
165、防爆电气设备电缆外护套外径与密封圈内径的应()适宜,并满足产品说明书的要求。 A:磨合 B:咬合 C:配合
C
166、隔爆型防爆电气是最常用的防爆电气设备,其标志符是()。 A:“O” B:“d” C:“p”
B
167、正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电气设备,必须设置()装置,保证安全。 A:机械互锁 B:机械联锁 C:电气联锁
C
168、不存在设备内部爆炸向壳外传播引起壳外爆炸现象的条件是()。 A:使粉尘均匀分布 B:阻止粉尘进入电气设备内部 C:敞开电气设备内部
B
169、浇封型电气设备的元件,如电阻、电容、其额定功率和额定电压不应超过电路额定值的()。 A:1/4 B:1/2 C:2/3
C
170、限制呼吸外壳的防爆方法是()。 A:用外壳隔离引燃源 B:控制引燃源 C:用介质隔离此燃源
A
171、螺纹连接应有适当()的螺纹以保证外壳能防止粉尘进入。 A:数量 B:长度 C:深度
A
172、爆炸危险场所的类别可按物质的()来划分。 A:物态 B:危险物质的量 C:危险程度
A
173、增安型电气设备采取的是()的安全措施。 A:综合性 B:好的绝缘材料 C:降低温升
A
174、爆炸气体性环境电气配线导管与导管、导管与电气设备间须用螺纹连接,管径为32mm及以上的钢管不应少于()扣。 A:2 B:4 C:6
C
175、长距离布线的外壳应有排放装置,电线绝缘应有()特性。 A:防撞 B:防腐 C:防水
C
176、在可燃性粉尘环境,选择电气设备可按照粉尘类型和区域来选择,下列选项标识正确的是()。 A:DIP A21 TA B:DIP B20 C:DIP B22
A
177、()电流是手握带电体的人能自行摆脱带电体的最大电流。 A:感知 B:摆脱 C:最小
B
178、在非故障情况下,可能出现爆炸性气体环境,这种区域被划为()区。 A:1 B:0 C:2
A
179、()利用输送爆炸危险物质的管道作为接地体。 A:可以 B:不得 C:允许
B
180、某厂生产车间生产一种非导电性的食品原料,这种原料的最低点燃温度是Tcl=170℃,不考虑粉尘堆积厚度,应选择B类设备的温度组别是()。 A:T5 B:T4 C:T6
A
181、正压气体入口处的温度通常不超过()℃。 A:40 B:20 C:60
A
182、防爆电气的温度等级别划分中,III类电气设备T1、T3、T5组中,安全性最高的是()组。 A:T1 B:T5 C:T3
B
183、在爆炸危险场所使用的扳手、钳子等工具,必须为()材料制造。 A:防爆 B:无火花 C:阻燃
B
184、球雷是一团处于特殊状态下的带电()。 A:金属 B:气体 C:液体
B
185、粉尘防爆电气设备安装后应按()做好保护装置的调整和试操作。 A:用户要求 B:现场使用 C:产品技术要求
C
186、防爆电气设备非金属外壳为避免产生引燃危险的静电,表面电阻不大于()。 A:7MΩ B:1GΩ C:1MΩ
B
187、增安型电气设备接线盒与外部的导线的连接、接地线,一般只允许用()压紧固定的方法连接。 A:螺栓 B:防松螺栓 C:压紧螺栓
B
188、屏护装置保证足够的安装距离,对于低压设备,遮栏与裸导体的距离不应小于()m。 A:1.0 B:0.8 C:1.5
B
189、正压型电气设备,通风充气系统的联锁装置,应按照先()后停风。 A:停电 B:供电 C:通风
A
190、防爆电器设备电缆引入口,应有密封措施,为确保安全要采用()。 A:软塑料垫圈 B:石棉垫 C:弹性密封圈
C
191、Ⅱ级材料级别的增安型设备,单相工作电压为AC220V时,最小的爬电距离为。 A:6.3mm B:2.6mm C:10.0mm
A
192、防爆电气设备安装后,冗余电缆引入口没有按规定使用()封堵是错误的。 A:弹性橡胶 B:金属堵板 C:密封胶圈
B
193、2区防爆电气设备若使用单螺母鞍型夹子固定一个导线,导线应绕螺钉成()形。 A:L B:U C:Z
B
194、齐纳二极管就是()二极管。 A:开关 B:稳压 C:整流
B
195、防爆电气设备电缆进线装置,应使用厚度不小于()mm的钢板密封。 A:2 B:1 C:3
A
196、如果防雷接地与保护接地合用接地装置,接地电阻不应大于Ω。 A:100 B:10 C:1
C
197、某面粉车间,其面粉最低燃点温度Tcl=360℃,当面粉堆积厚度达6mm时其最低燃点温度为290℃,当应选择A型设备时设备的温度组别应选择()。 A:T2 B:T4 C:T3
C
198、Exb级的本安设备可连接到()危险场所。 A:0、1区 B:0、2区 C:1、2区
C
199、螺纹隔爆结构外壳净容积Vcł,其螺纹的最小啮合深度为()mm。 A:12.5 B:9.0 C:5.0
C
200、在爆炸危险场所需动火检修防爆电气设备时,必须办理()手续。 A:停电 B:动火审批 C:停电并验电
B
201、可燃性粉尘环境中常需短距离移动的固定设备的导线,若采用金属软管连接,则该软管()。 A:必须接地 B:不能接地 C:允许不接地
A
202、室内变、配电装置额定电压为10kV时,带电体与网状遮栏之间的最小距离不应小于()mm。 A:100 B:225 C:180
B
203、在爆炸危险场所使用的本质安全设备除独立电源都必须外接()。 A:安全栅 B:限流器 C:断路器
A
204、三相供电的防爆电气设备接线盒内接线端子间及其与金属外壳间的电气间隙不小于()mm。 A:8 B:6 C:10
A
205、防爆设备引入装置密封圈的外径与腔室内径间隙不大于()mm。 A:1 B:0.5 C:3
A
206、按照GB3836-2的规定,防爆电气设备的使用环境大气压力条件为()。 A:90kPa—120kPa B:90kPa—110kPa C:80kPa—110kPa
C
207、n型防爆电气设备中,在正常运行时不会产生火花、电弧的类型是() A:EX nR B:EX nX C:EX nA
C
208、在爆炸危险场所维护检查设备时,严禁解除保护、联锁和()装置。 A:开关 B:信号 C:清洗
B
209、安装隔爆型电气设备时,在ⅡA类的气体环境内隔爆接合面与固体障碍物之的距离应大于()mm。 A:50 B:30 C:10
C
210、通常情况下,防爆电气设备使用的环境温度应在规定的范围之内,如果超出这一范围就属特殊情况,标志应包括Ta或Tamb应()规定使用环境温度。A:产品使用厂家 B:由制造商规定 C:由有资质的防爆电气检测机构
B
211、爆炸危险场所电力电缆与通讯、信号、仪表电缆应分开铺设,间距不宜小于()mm。 A:200 B:400 C:300
C
212、爆炸性气体ⅡA级的约占已确认的全部爆炸性气体的()%。 A:50 B:80 C:60
B
213、把已经使用或储存一段时间,但不一定发生故障的电气设备恢复到完成可使用状态的活动,称为()。 A:修理 B:维护 C:大修
C
214、所有正压管道和连接件应能承受()倍的最大正常压力。 A:4 B:2 C:1.5
C
215、爆炸危险场所如果采用IT系统,应在装置或系统的电源进线处设置()。 A:绝缘继电器 B:击穿保险器 C:直接接地
A
216、防爆万用表在危险场所测量非本质安全电路时,首先必须确认电源()。 A:正确接通 B:为安全电压 C:断开
C
217、气体的爆炸极限是以()在混合物中所占的百比来表示。 A:质量 B:长度 C:体积
C
218、充油型电气设备油量不足需添加经检验合格的()。 A:柴油 B:变压器油 C:煤油
B
219、防静电的接地线安装,应与设备、机组、贮罐等固定接地端子或螺栓连接,接地螺栓直径不应小于()。 A:M6 B:M10 C:M8
B
220、本安型的安全栅主要用于()的仪器设备。 A:电网供电 B:危险区域 C:漏电保护
A
221、工程上常利用最小点燃电压和最小点燃电流来判断电路的()。 A:负荷 B:能量 C:安全性能
C
222、某防爆电气接线盒的电缆接入口的管径是DN20mm,从接口引入的电缆,允许的电缆直径范围应该是。 A:φ5-φ9 B:φ8-φ12 C:φ10-φ18
B
223、“mb”保护等级的浇封型电气设备应在正常的运行和安装条件下及()不能引起点燃。 A:非定义的故障条件下 B:定义的故障条件下 C:任何规定的非正常条件下
B
224、触电现场,救护人员可用有绝缘胶柄的钳和有绝缘木柄的刀、斧等,将触电回路上的绝缘导线()。 A:切除 B:挑开 C:切断
C
225、增安型电气设备选用动作电流为30mA的剩余电流保护器,在5倍于额定动作电流时的断开时间不超过()s。 A:0.1 B:0.15 C:0.01
B
226、粉尘防爆电气设备安装与电缆引入都不应削弱外壳的()。 A:防护方式 B:防护方法 C:防护等级
C
227、工厂生产车间生产中会伴有A燃点,350℃、B燃点,210℃两种爆炸性气体,在按温度组别选择设备时,其温度组别应选。 A:T2 B:T3 C:T1
B
228、防爆电气隔爆外壳接合面长期受到腐蚀作用而发生锈蚀,()产品隔爆性能。 A:增强 B:降低甚至丧失 C:不变化
B
229、防爆移动式电气设备至少()个月进行一次检查。 A:3 B:12 C:6
B
230、增安型电气设备内装裸露带电零件的外壳,至少应有()的外壳防护等级。 A:IP54 B:IP44 C:IP24
A
231、正压型电气设备外壳内的保护气体应是不燃性气体,通常采用清洁空气或()。 A:惰性气体 B:氮气 C:二氧化碳
A
232、电气设备在运行中发生()状况时,操作人员不必采取紧急措施或停机。 A:电机稍超过正常运行温度 B:负载电流突然超过规定值或确认断相运行状态 C:电机或其他设备因部件松动发生摩擦,产生声响或冒火星
A
233、隔爆型防爆电气设备是一种()防爆技术。 A:限能 B:隔离 C:间隙
C
234、防爆挠性连接管弯曲半径不应小于管外径的()倍。 A:2 B:5 C:3
B
235、正常运行不产生火花或电弧的设备是()。 A:开关 B:直流电动机 C:异步电动机
C
236、外径等于或大于()mm的电缆,在隔离密封处组装防止电缆拔脱的组件时,应在电缆被拧紧或封固后,再拧紧固定电缆的螺栓。 A:10 B:15 C:20
C
237、防爆电气设备要安装在牢固的金属支架上,有振动的电气设备的固定螺栓应有()。 A:防松装置 B:支撑装置 C:反向装置
A
238、最小点燃电流比是指相应气体的最小点燃电流相对于()最小点燃电流之比。 A:甲烷 B:乙烷 C:丙烷
A
239、氧气、乙炔管道以及其他能产生静电的管道必须连接成一个连续的整体,并予以()。 A:接零 B:标识 C:接地
C
240、防爆电气设备外壳的明显处,必须设置铭牌,并在铭牌()有明显的“Ex”标志。 A:右上方 B:左上方 C:正上方
A
241、防爆电气设备不应设置在结构物或机械装置有()的部位上。 A:噪声 B:振动 C:粉尘
B
242、防爆万用表在危险场所测量非本质安全电路时,被测电路不能含有()。 A:电阻 B:防爆元件 C:储能元件
C
243、在爆炸危险场所中,对于IIA、IIB、IIC设备,温度级别T&mash;T6,安全性最好的组合是()。 A:IIC,T6组合 B:IIA,T1组合 C:IIB,T5组合
A
244、粉尘防爆电气设备转动轴与轴孔间的应()严密。 A:防油密封 B:防尘密封 C:防水密封
B
245、在爆炸危险场所中检修电气设备或线路,应在断电处挂()。 A:禁止合闸 B:在此工作 C:有人工作,禁止合闸
C
246、某Ⅱ类电气设备。其最高表面的温度组别是T6,它表示的是电气设备表面温度必须()。 A:<100° B:<85° C:<300°
B
247、隔爆型电气设备隔爆接合面上的机械划痕的宽度和深度不超过()mm,剩余无伤隔爆面的有效长度不小于GB38362-2规定的三之二,可以不修理,但划痕突出部应磨平。 A:0.3 B:0.8 C:0.5
C
248、爆炸危险环境电气设备接地系统中接地体不得与防直击雷接地体共同设置,且两者之间的最小距离不得小于()m。 A:3 B:2 C:1
A
249、高压触电时,不能用干燥木棍、竹竿去拔开高压线。应与高压带电体保持足够的安全距离,防止()电压触电。 A:高压 B:跨步 C:直击
B
250、在同一区域内若同时存在两种以上不同危险等级的爆炸性气体时,必须选择()的爆炸等级以及点燃温度等级相适应的防爆结构的防爆电气设备。 A:综合考虑气体混合物 B:气体混合物 C:危险度最高一种
C
251、本安型的关联设备一般安装在()。 A:电网处 B:危险场所 C:安全场所
C
252、n型电动机的内风扇需要更换或修理,其要求与()型电动机相同。 A:正压型 B:隔爆 C:增安
C
253、爆炸性气体环境2区电缆铜芯导线截面积最小()m㎡。 A:1.5 B:2 C:2.5
A
254、增安型电气设备在使用TT或TN系统时,优先选用动作电流30mA,动作时间在()秒以下。 A:15 B:5 C:10
B
255、隔爆型电气设备隔爆面上局部出现直径不大于()mm,深度不大于1mm凹坑,在隔爆接合面长度不小于25mm时,每平方厘米范围内不超过3个,可以不加修理。 A:0.5 B:1 C:1.5 B
256、对于IIC类本质安全型防爆电器,等级为关联的设备,温度级别为T4其防爆标志可标为()。 A:Ex iaIICT4 B:Ex[ia] IICT4 C:Ex Iiict4
B
257、可燃性粉尘环境的电气设备转动轴与轴孔间的密封应()严密。 A:防尘 B:防水 C:防油
A
258、“IPXX”表示,“IP”后两位数,其中第一个数字代表防尘及防止外物侵入,第二个数字代表()。 A:防火,防高温 B:防水侵入,防潮湿 C:防气体、防蒸气
B
259、当环境中存在两种以上可燃性气体时,应按()的气体选择温度组别。 A:密度大 B:引燃温度低 C:引燃温度高
B
260、增安型电气设备导线连接应确保不致因正常的运转振动而松动、脱落或接触不良现象引起火花、电弧或危险()。 A:电压 B:温度 C:电流
B
261、防爆电气引入装置,在接口处是防爆的薄弱环节,必须严格处理。通常在电缆引入点采用()。 A:玻璃纤维垫 B:橡胶皮垫 C:金属密封圈
C
262、粉尘防爆电气设备安装应牢固,接线应正确,接触应良好,通风孔道()。 A:应密封 B:不得堵塞 C:应关闭
B
263、隔爆型电动机修理或更换风扇罩后,其防护等级应该满足()标准要求。 A:防爆 B:防水 C:防火
A
264、III类电气设备,按其可使用的爆炸性粉尘环境又可为IIIA、IIIB、IIIC,其中()可用于所有爆炸性粉尘环境中。 A:IIIC B:IIIB C:IIIA
A
265、凡特别危险环境使用的携带式电动工具应采用()伏以下安全电压。 A:12 B:36 C:42
C
266、防爆电气设备要考虑几个方面的因素,其中有价格方面、性能方面等,但选择的首要条件应就是()。 A:经济性 B:符合法规 C:安全可靠性
C
267、防爆电气设备的防护等级是在选择设备时必须考虑的,设备在户外使用时如选择防户等级IP53,它违背了设备选择中()原则。 A:可靠性 B:经济性 C:环境适应性
C
268、增安型电气设备主要的防爆措施是()。 A:限制表面温度 B:限制能量 C:控制点燃源
A
269、隔爆型电气设备的紧固件螺孔在扩孔或重新钻孔时,必须保证隔爆接合面有效长度和螺孔周边的厚度不小于()mm。 A:1 B:3 C:2
B
270、配电盘内本质安全电路与关联电路或其他电路的端子之间的间距,不应小于()mm。 A:30 B:40 C:50
C
271、本质安全电路电缆屏蔽层应在非爆炸危险环境进行()。 A:重复接地 B:一点接地 C:双重接地
B
272、显示电气设备修理后特性的标牌和符号,称为()。 A:修理标志 B:改造 C:修理合格证
A
273、CNEx是防爆电气设备质量监督检测中心代号。 A:中国南方 B:机械工业 C:中国国家
C
274、视实际情况需要随时进行()。 A:送厂检修 B:专业性检修 C:一般性检修
C
275、正压型防爆电气设备检修内容包括()。 A:活动隔爆结合面 B:安全栅组件 C:设备外壳和管道
C
276、增安型电气设备在IT系统中,绝缘电阻在额定电压下每伏若不超过()Ω,绝缘电阻监控装置将切断电源。 A:100 B:50 C:5
B
277、避雷器正常时处于()状态。 A:不导通 B:导通 C:放大
A
278、爆炸性混合物的引燃温度也称为()。 A:自燃温度 B:起火温度 C:点燃温度
A
279、n型电气设备可分为()类。 A:六 B:五 C:两
C
280、对本质安全型电气设备下列说法不正确的是。 A:内部大部分电路是本质安全电路 B:限制电路中能量 C:能限制热效应
A
281、已划成21区的可燃粉尘环境,如果粉尘扩散受到()的限制,则他们的表面可作为该区的边界。 A:树木栅栏 B:金属网结构栏网 C:实体结构(如墙壁)
C
282、正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体、新鲜气体或惰性气体的压力高于环境的压力至少()Pa。 A:50 B:40 C:60
A
283、增安型电气设备采取的防爆措施多数是在()的基础上提高质量的措施。 A:普通产品 B:特殊产品 C:一般产品
C
284、隔离密封件中填料厚度应至少等于导管直径,最少不小于()mm。 A:10 B:20 C:16
C
285、引入、引出建筑物的金属管道,在进出入处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道还应在距建筑物约25m处接地一次,其接地电阻不应大于()Ω。 A:50 B:30 C:10
C
286、隔爆型电气设备的防爆方法是()。 A:用外壳限制爆炸 B:用介质隔离引燃源 C:用外壳隔离引燃源
A
287、架空线与爆炸性气体环境水平距离不应小于杆塔高度的()倍。 A:1.5 B:2 C:3
A
288、爆炸气体性环境电气配线导管与导管、导管与电气设备间须用螺纹连接,管径为25mm及以下的钢管不应少于()扣。 A:3 B:5 C:7
B
289、爆炸性气体环境1区、2区手提式和可移动式电气设备可用电缆导线截面积最小为()平方毫米。 A:2 B:1.5 C:1
C
290、双人抢救时,一个人进行人工呼吸并判断伤员有否恢复自主呼吸和心跳,另一人进行()。 A:人工呼吸 B:观察 C:心脏按压
C
291、电缆通过地坪、隔墙及易受机械损伤处,均应采用()钢管保护。 A:厚壁型 B:薄壁型 C:密封型
A
292、绝缘、屏护、间距是防止()接触电击的基本防护措施。 A:直接 B:管理 C:间接
A
293、最大爆炸压力值是指在常温常压下用容积为()L的球形容器测得的数值。 A:8 B:2 C:15
A
294、会导致防爆电气性能下降的是()。 A:保养维护 B:机械磨损 C:修理
B
295、本安防爆系统由本安型现场设备、()及二者之间的连接电缆组成。 A:关联设备 B:隔爆型现场设备 C:电气设备
A
296、防爆电气设备接线盒内,工作电压为220V裸露带电部之间最小电气间隙应为()mm。 A:5 B:3 C:7
A
298、防爆电气设备大、中修后,由检修人员填写检修记录并须经防爆专业()进行检验,签发合格证后方可交付使用。 A:检修人员 B:质量检验人 C:主管部门
B
299、易燃或可燃液体的浮动式贮罐,在无防雷接地时,其罐顶与罐体之间应采用铜软线作不少于两处跨接,其截面不应小于()平方毫米。 A:10 B:16 C:25
C
300、爆炸危险场所导线长期允许负载电流不应()熔断器熔体额定电流。 A:小于 B:大于 C:等于
A
301、()隔爆外壳情况为失爆。 A:变形长度超过50mm,同时凸凹深度小于5mm B:变形长度小于50mm,同时凸凹深度小于5mm C:变形长度超过50mm,同时凸凹深度大于5mm
C
302、增安型电气设备导线连接采用多股线时要用凹形垫圈或()。 A:专用接头 B:专用线排 C:专用端子
A
303、可燃粉尘危险区域22区划分条件之一是可燃性粉尘云偶尔出现并且()只是短时间存在。 A:在正常情况下 B:在异常情况下 C:在正常或异常情况下
B
304、防爆万用表更换电池时必须在()。 A:2区 B:22区 C:安全区域
C
305、下列气体爆炸危险环境中使用的防爆电气不符合我国防爆电气标志的是()。 A:Ex iaIICT5 B:Ex[ia] IIBT4 C:ExdBIIT5
C
306、绝缘夹钳用于()的电气操作。 A:35kV及以下 B:35kV以上 C:110kV
A
307、爆炸危险区内的非金属构架上的金属管道相互交叉的净距离小于()mm时,应采用金属线跨接。 A:150 B:100 C:200
B
308、“q”是()防爆型电气设备的防爆标志。 A:浇封型 B:气压型 C:充砂型
C
309、防爆电气设备的检修人员应进行防爆电气设备的()培训,经考核后方可承担检修工作。 A:理论知识 B:安全知识 C:修理知识
C
310、防爆特殊型电气设备的符号是()。。 A:m B:n C:s
(责任编辑:admin) |