电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工考级多选题解析

时间:2021-09-19 17:25来源:未知 作者:admin 点击:
1、试验周期为每6个月一次的 安全 用具有()。A、绝缘靴 B、绝缘手套 C、绝缘杆 D、绝缘台 AB (绝缘杆为1年,绝缘台为3年) 2、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应()。

1、试验周期为每6个月一次的安全用具有()。A、绝缘靴   B、绝缘手套   C、绝缘杆  D、绝缘台
AB   (绝缘杆为1年,绝缘台为3年)
2、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应()。A、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压。   B、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项   C、和工作负责人在工作票上分别签名
ABC
3、填用第二种工作票的工作为()。A、在停电线路上工作   B、在带电设备外壳上的工作   C、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作   D、二次接线和照明回路上的工作,无须将高压设备停电者
BCD   (在停电线路上工作填用第一种工作票)
4、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有()。A、填用第一种工作票   B、填用第二种工作票   C、口头或电话命令
ABC
5、检修工作结束以前,若需将设备试送电,须按()等条件进行。A、全体工作人员撤离工作地点   B、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏   C、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验  D、现场工作人员全面停止工作即可
ABC
6、电气新设备试运行时需注意()。A、保护定值的核对   B、保护的正确投入   C、保护传动   D、保护调试
AB    (保护传动是试验各个保护是否可以正常动作)
7、反事故演习能()。A、指导运行人员操作    B、提高运行人员事故处理能力    C、加强班组的管理    D、加强运行人员学习
BCD
8、反事故演习一定要()。A、真实  B、对系统产生冲击    C、不影响生产   D、注意操作人员的人身安全
CD
9、电气工作票签发程序中,应有()到现场进行电气安全措施的确认。A、工作负责人   B、工作许可人    C、施工人员    D、工作票签发人
AB
10、电气事故处理时,可不经请求批准就自行处理的是()。A、直接对人员生命有危险的设备停电   B、将已经损坏的设备隔离   C、低频率或低电压时解列厂用电   D、全厂全停
ABC
11、每半年进行一次预防性试验的绝缘安全用具有()。A、绝缘棒   B、验电笔   C、绝缘手套   D、绝缘绳
ACD   (高压验电器国家规定试验周期为一年)
12、根据对供电的可靠性要求和对政治、经济上所造成的损失或影响程度,用电负荷分为()。A、一级负荷  B、二级负荷   C、三级负荷   D、四级负荷
ABC
13、国家规定的安全色有()。A、红  B、绿   C、黄    D、蓝
ABCD
14、心肺复苏的三项基本措施是()。A、畅通气道   B、就地躺平   C、口对口人工呼吸   D、胸外按压
ACD
15、按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击可分为()。A、单相触电   B、两相触电   C、跨步电压触电   D、电火花
ABC
16、燃烧的三要素是()。A、可燃物   B、助燃物  C、明火  D、着火源
ABD
17、根据燃烧所表现的不同形式可分为()。A、闪燃 B、着火  C、自燃 D、爆炸
ABCD     (化学爆炸是燃烧的一种形式)
18、新变压器油一般没有气味或带有一点煤油味,如有别的气味,说明油脂变坏,如()。A、烧焦味   B、酸味   C、乙炔味 D、臭鸡蛋味
ABC
19、电动机绕组的绝缘通常是()级绝缘,其最高允许温度为()℃。A、E     B、B     C、120     D、130
AC
20、()都叫做PE线,颜色都是黄绿双色。A、保护接地线  B、保护接零线    C、重复接地线  D、工作接地线
ABC
21、防止直接接触触电最基本的技术措施是()。A、绝缘、屏护、间距  B、安全电压   C、漏电保护 D、接地保护
ABCD
22、II类手持电动工具的电压可能是()V。A、12   B、36  C、220   D、380
CD    (使用安全电压的为III类工具)
23、交流电路按照负载的连接方式可分为()。A、串联电路   B、并联电路   C、交流电路  D、混联电路
ABD
24、绝缘安全用具分为()。A、一般安全用具  B、基本绝缘安全用具   C、辅助绝缘安全用具   D、登高安全用具
BC
25、绝缘处理工艺主要包括()三个过程。A、预烘   B、浸漆   C、干燥   D、耐压
ABC
26、绝缘电缆完好的标准是绝缘(),且绝缘电阻合格。A、无老化   B、韧性好   C、无裂纹   D、无破损
ACD
27、开关电器的屏护装置除作为防止触电的措施外,还是()的重要措施。A、防止电弧伤人   B、防止电器带电   C、防止电弧短路
AC
28、电工安全用具是防止()等事故,保障电气工作人员安全的各种电工专用工具和用具。A、触电  B、火灾  C、坠落   D、灼伤
ACD
29、快速熔断器可作为()保护。A、短路  B、过流   C、过电压   D、过载
ABD
30、临时用电施工组织设计的安全技术原则是()。A、采用TN-C系统   B、采用TN-S系统   C、采用三级配电系统   D、采用二级漏电保护系统
BCD
31、配电所内()的绝缘性能必须定期检查试验。A、绝缘靴   B、绝缘手套   C、绝缘棒    D、验电器
ABCD
32、熔断器的主要参数包括()等。A、型式   B、额定电流   C、额定电压    D、使用寿命
ABC
33、施工现场应配备的电工检测仪表有()。A、万用表   B、兆欧表  C、接地电阻测试仪   D、漏电保护器测试仪
ABCD
34、通常配电线路的结构形式有()。A、串联、并联  B、链式  C、树干式    D、放射式
BCD
35、三相异步电动机的调速方法有()。A、改变转差率  B、变极调速   C、变频调速   D、弱磁调速
ABC    (弱磁调速用于直流电机
36、运行中的电压互感器发生()故障时,应予以停电。A、放电声  B、冒烟   C、严重漏油   D、连续两次熔体熔断
ABCD
37、噪声控制包括的因素有()。A、声源  B、传播途径   C、接受者   D、控制者
ABC
38、保证安全的技术措施有()。A、停电  B、验电  C、装设接地线   D、悬挂标示牌和装设遮栏
ABCD
39、保证安全的组织措施有()。A、工作票制度   B、工作许可制度   C、工作监护制度   D、工作间断转移和终结制度
ABCD
40、变压器稳定温升的大小与()相关。A、变压器的损耗和散热能力   B、变压器周围环境温度    C、负载的大小   D、散热途径
ABCD
41、变压器在特殊条件下过负荷运行时,应着重监视()。A、负荷  B、油温  C、油位   D、瓷瓶
ABC
42、常用RCD有()。A、电磁式 B、电子式  C、高速型  D、延时型
AB    (RCD是漏电保护器)
43、常用的高压熔断器型号有()。A、RN  B、RW   C、RL  D、RS
AB
44、串励式电动机不能在()状态下长时间运转。A、满载   B、空载   C、半载  D、超载
BD
45、带电作业有下列之一者应停用重合闸,并不得强送电()。A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业    B、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业  C、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业
ABC
46、低压保护电器分别起()保护的作用。A、短路   B、过载  C、失压  D、欠压
ABCD    (低压保护电器常见的有熔断器、继电器和自动空气开关
47、电动机总装后要进行()试验。
A、空载  B、超载  C、超速  D、堵转
BCD
48、电气故障检查的基本方法有()。A、直觉法  B、假设法   C、替代法  
D、测量法
ACD
49、电气故障检修的原则是()。A、先看后想  B、先外后内   C、先简后繁   D、先静后动
ABCD
50、高压供电有()三种常用方式。A、树干式  B、放射式   C、链式  D、环式
ABD
51、高压配电系统中性点接地方式有()。A、中性点直接接地   B、中性点不接地   C、中性点经消弧线圈接地   D、中性点经低电阻接地
ABCD
52、电工防护安全用具有()。A、临时接地线   B、标示牌   C、护目镜   D、遮栏
ABCD
53、功率表的量程包括()三种。A、电压    B、电流   C、电阻  D、功率
ABD
54、供电系统电能质量的主要指标可以用()等指标来衡量。A、电压   B、频率   C、波形  D、供电的可靠性
ABCD
55、()是防止间接接触触电最基本的技术措施。A、工作接地  B、保护接地   C、保护接零   D、屏蔽接地
BC
56、()有失压、欠压保护功能。A、接触器   B、中间继电器   C、热继电器   D、时间继电器
AB
57、JZ系列局部照明灯泡为安全电压照明器具,电压有()V三种。A、12   B、24    C、36    D、48
ABC
58、常用的继电器有()等。A、热继电器   B、中间继电器    C、时间继电器   D、速度继电器
ABCD
59、低压断路器故障跳闸后,应检修()才可再次合闸运行。A、线圈   B、底座   C、触头   D、灭弧罩
CD
60、电动机机座的材料有()。A、铸铁   B、铸钢   C、钢板焊接   D、注塑
ABC
61、防止漏电造成间接接触触电的措施有()。A、总体等电位连接   B、局部等电位连接   C、辅助等电位连接
ABC
62、高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般不采取()进行防护。A、绝缘台   B、绝缘垫  C、标示牌   D、遮栏
ABC     (注意题目中的“不”、“非”这类关键字)
63、在高压设备上工作,必须遵守()等项规定。A、填用工作票或口头电话命令   B、严格个人防护用品佩戴   C、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施   D、至少应有两人在一起工作
ABCD
64、绝缘铜线的优点是比铝线()。A、连接性能好   B、电阻率低   C、机械强度大   D、电压损失小
BCD
65、交流电动机调速方法有()调速等。A、改变极对数   B、改变转差率    C、改变电源频率    D、三极管放大器
ABC
66、某居民楼房出现了部分住户家中电压突然升高,家用电器烧坏的事故,试分析供电事故发生的原因。()A、零干线断线引起的电压不平衡   B、单相负荷由于零干线断线没有回路,与另一相的负荷串接于两相之间,造成部分家电烧坏    C、由于两相负荷功率不会相同,造成两相电压偏差较大烧坏电器   D、当零干线断线时,由于电压不平衡,所有的家电都会烧坏
AB
67、有短路保护功能的电器是()。A、熔断器   B、断路器    C、继电器   D、接触器
AB
68、能做隔离的电器有()。A、熔断器   B、隔离开关   C、隔离器    D、半导体器件
ABC
69、热继电器对三相异步电动机起到()保护作用。A、过载   B、短路   C、欠压    D、断相
AD
70、三相电源的接法有()。A、正方形   B、星形   C、双星形  D、三角形
BD
71、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,应遵守下列规定()。A、拉闸断电并采取开关箱加锁等措施    B、申请派专人看护,防止发生事故    C、验电、放电、各相短路接地    D、悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌和装设遮栏
ABCD
72、在施工现场临时用电过程中,接地的类型主要包括()。A、工作接地   B、保护接地   C、重复接地   D、防雷接地
ABCD
73、万用表的使用规则是()。A、正确使用量程转换开关   B、用完应将转换开关拧到交流电压最高档   C、表内电池及时更换   D、测量前应先做开路试验
ABC
74、用作人工接地体的金属材料通常有()。A、圆钢   B、角钢   C、扁钢   D、螺纹钢
ABC    (螺纹钢曲面大,容易尖端放电;螺纹钢属于高碳钢,导电性不如圆钢)
75、在潮湿、狭窄场所、金属构架上可以使用()类手持电动工具。A、I   B、II   C、III   D、IV
BC
76、照明电路常见的故障有()。A、短路   B、断路    C、漏电   D、导线截面积小
ABC
77、自动空气开关的作用是当电路发生()故障时,能自动分断电路。A、漏电   B、短路   C、欠压    D、过载
BCD
78、爆炸危险环境的电气线路应考虑()。A、位置、连接   B、配线方式、允许载流量   C、导线材料    D、隔离和密封
ABCD
79 、常用绝缘材料的耐热等级有()。A、Y   B、A   C、E   D、K
ABC
80、导线截面积的选择应考虑的因素有()。A、机械强度   B、经济电流密度    C、额定载流量   D、电压损失
ABCD
81、电动机是机械工作的动力来源,机械传动的作用有()。A、产生电能    B、传递动力   C、改变运动形式   D、调节运动速度
BCD
82、电动机常用的机械传动方式有()。A、皮带传动   B、齿轮传动   C、涡轮蜗杆传动    D、液压传动
ABC
83、确需带电工作时,应采取()安全防护措施。A、两人同时进行,其中一人监护   B、穿好绝缘鞋   C、站在绝缘垫上   D、使用合格的绝缘工具
ABCD
84、使用I类手持电动工具,必须采用其他安全保护措施,如()。A、可靠接地   B、漏电保护器    C、个体安全防护    D、安全隔离变压器
ABCD
85、在变电所巡视检查中,电气事故发生以前一般都会出现()等异常现象。A、声音   B、气味   C、变色   D、温升
ABCD
86、为了及早发现个别接头缺陷或断股,定期测量绕线式电动机()绕组直流电阻是很必要的。A、定子   B、转子   C、绝缘子   D、铁芯
AB
87、电动机定子绕组的极性检查可用()。A、加极性法   B、减极性法  C、直流感应法   D、交流电压法
CD
88、变压器常用的干燥方法有()。A、铁损干燥法    B、零序电流干燥法       C、铜损干燥法   D、真空热油干燥法
ABCD
89、变压器气体继电器正确的安装方法是()。A、应水平安装,顶盖上标示的箭头指向储油柜  B、应水平安装,顶盖上标示的箭头背向储油柜   C、允许继电器的管路轴线往储油柜方向的一侧稍高,但与水平面倾斜不应超过4%   D、允许继电器的管路轴线往储油柜方向的一侧稍低,但与水平面倾斜不应超过4%  
AC
90、电气运行记录包括()。A、值班记录   B、巡检记录   C、缺陷记录   D、操作票记录
ABC
91、下列变压器接线组别中,接法正确的是()。A、Y,d11   B、Y,y0   C、Y,d1   D、Y,y5
ABC
92、隔离开关从结构上,其导电部分主要组成有()。A、触头   B、导电杆   C、接线座   D、基座
ABC
93、综合自动化遥控操作,为防止误操作,必须对()进行确认。A、设备容量   B、设备名称   C、设备编号   D、操作人
BC
94、高压跌落式熔断器停电顺序不正确的是()。A、先拉顺风相,再拉迎风相,最后拉中相  B、先拉迎风相,再拉顺风相,最后拉中相 C、先拉中相,再拉顺风相,最后拉迎风相 D、先拉中相,再拉迎风相,最后拉顺风相
ABD
95、给变压器送电不正确的是()。A、先送二次侧,再送一次侧   B、先送一次侧,再送二次侧   C、没有先后顺序    D、由变压器二次电流大小决定
ACD
96、电工安全用具主要包括()。A、绝缘安全用具   B、登高作业安全用具   C、保证检修安全用具   D、防止灼伤安全用具
ABCD
97、临时接地线的作用是()。A、消除临近高压线路上的感应电   B、防止雷电波侵入   C、防止突然来电   D、放尽线路或设备上可能残存的静电荷
ACD
98、小电流接地系统中发生单相接地故障时,下列说法正确的有()。A、不破坏系统线电压的对称性  B、故障相的对地电压下降,范围大于零,小于相电压之间   C、非故障相对地电压升高到三倍相电压   D、故障相的接地电容电流等于正常时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压
ABD
99、高压断路器发生合闸失灵的故障原因,从电气方面分析可能是()。A、分闸连板位置过低,分闸线圈烧毁  B、操作电源电压过低   C、合闸接触器线圈断线    D、合闸保险熔断
BCD
100、继电保护装置必须满足的条件是()。A、选择性   B、快速性   C、灵敏性   D、可靠性
ABCD
101、TT系统表示()。A、电源系统有一点直接接地   B、电源系统不接地   C、设备外露导电部分单独接地   D、设备外露导电部分连接到中性导体
AC
102、电力系统短路有()。A、单相对地短路   B、两相短路   C、三相短路
ABC
103、电烧伤可分为()。A、电烙印    B、电光眼   C、电流灼伤   D、电弧烧伤
CD    (电伤可分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化、电光眼、电流导致的机械损伤)
104、高压110kV变压器一般装有()保护。A、过电流保护   B、防雷保护   C、过载保护   D、气体保护
ABD
105、高压断路器具有完善的灭弧装置,可用于切断或接通()。A、正常负荷电流   B、短路电流   C、过载电流
ABC
106、静电的危害有()。A、爆炸   B、火灾   C、电击   D、妨碍生产
ABCD
107、千瓦时是()的单位。
A、电功   B、电功率   C、电能   D、电动势
AC
108、三相异步电动机的同步转速是由()决定的。A、电源频率   B、磁极对数   C、电源电压   D、额定电流
AB   (n=60f/p,f为频率,p为极对数)
109、三相异步电动机主要由()组成。A、机座  B、铁芯   C、定子  D、转子
CD
110、关于电流互感器说法正确的是()。A、正确连接原、副绕组的同名端   B、副边要接熔断器   C、副边不能接熔断器   D、铁芯要接地
ACD
111、一套完整的防雷装置由()和接地装置三部分组成。A、避雷针   B、避雷线   C、接闪器   D、引下线
CD
112、运行中电容器的()危险是必须重视的安全问题。A、负荷  B、介质  C、爆炸   D、断电后的残余电荷
CD
113、变电所的防雷措施有()。 A、装设避雷针   B、高压侧装设阀型避雷器   C、低压侧装设阀型避雷器
ABC
114、低压配电系统带电导体有()。A、相线   B、N线  C、PEN线  D、PE线www.dgzj.com
ABC
115、电流流过的路径叫电路,电路一般由()组成。A、电源   B、负载   C、导线   D、控制器件
ABCD
116、电压的质量包括()。A、电压偏差  B、电压闪变  C、电压不平衡度
ABC
117、电子元件中的电阻器有()。A、固定式   B、降压式   C、可变式   D、分压式
AC
118、安全间距的大小主要取决于()。A、设备功率   B、电压高低    C、安装方式    D、设备类型
BCD
119、电气线路的过电流保护包括()。A、断相保护   B、过载保护   C、绝缘损坏   D、短路保护
BD
120、交流电的三要素是()。A、最大值   B、角频率  C、有效值   D、初相角
ABD
121、三相交流异步电动机按转子结构不同可分为()。A、并励 B、串励   C、绕线式   D、鼠笼式
CD
122、接地的形式有()。A、工作接地   B、保护接地   C、防雷接地   D、屏蔽接地
ABCD
123、控制电机的特点是()。A、功率小   B、体积小   C、重量轻   D、精度高
ABCD
124、漏电保护器作直接接触电击防护时,要求动作电流和动作时间分别为()。A、15mA   B、30mA  C、0.1s  D、0.2s
BC
125、造成变压器油温过高的原因是()。A、变压器高压侧相间短路   B、线圈匝间短路   C、分接开关接触不良   D、铁芯硅钢片间短路
BCD
126、在电力系统中,()不能将不同电压等级的线路连接起来。A、变压器   B、电压互感器   C、电流互感器
BC
127、铜导体和铝导体直接连接容易起火的原因是()。A、铜和铝的热膨胀系数不同   B、铝导体表面的氧化膜   C、铜和铝的性质不同   D、接头处容易氧化腐蚀
ABCD
128、电网的频率降低会使空载电动机()。A、转速降低   B、噪声降低   C、功率降低   D、功耗降低
ABCD
129、电力网由各种电压等级的电力线路和变配电设备组成,是连接发电厂和用户的中间环节,起到()电能的作用。A、输送   B、变换   C、分配  D、消耗
ABC
130、人体触电的危险程度取决于()。A、电流的大小   B、电流的频率   C、触电的时间   D、电流流过人体的部位
ABCD
131、在并联谐振电路中,当谐振发生时()。A、电源电流最小   B、电源电流最大   C、电压与电流同相位   D、电压与电流反相位
AC
132、三相不对称电路是指()。A、各相负载复阻抗不对称   B、线电压不对称   C、负载不对称   D、线功率不对称
AC
133、三相四线制中,三相不对称负载供电特点有()。A、各相负载所承受的电压为对称的电源相电压,与负载是否对称无关   B、各线电流等于相应的各负载的相电流    C、中线电流等于三个负载电流的向量和   D、中性线的作用是使三相电路能够成为互不影响的独立电路,无论各相负载如何变动都不影响各相电压
ABCD
134、整流电路最大导通角为120°的有()电路。A、三相全控桥   B、单相全控桥   C、三相半控桥   D、单相半控桥
AC
135、可以逆变的整流电路有()。A、三相全控桥   B、单相全控桥   C、三相半控桥   D、单相半控桥
AB
136、在晶闸管电路中,为了防止误触发,应将幅值限制在不触发区的信号是()。A、干扰信号   B、触发电压信号   C、触发电流信号   D、噪声信号
AD
137、电流或功率从电源向负荷沿电力网流动时,电力网元件上将产生()。A、频率改变   B、功率改变   C、电压降落   D、电压升高
BC
138、对电力系统在各种运行方式下进行潮流分布计算,可以()。A、提高继电保护灵敏度   B、准确地掌握各元件的运行状态   C、正确地选择电气设备和导线截面   D、合理地调整负荷
BCD     (通过潮流分布计算可知功率分布情况,即某一时刻某一线路的功率流进、流出)
139、供电系统中内部过电压的两种形式是()。A、雷电过电压   B、大气过电压   C、操作过电压   D、谐振过电压
CD
140、正常运行的电力系统平衡状态主要特征有()。A、系统中所有发电机均以相同的额定或接近的电角速度运行   B、系统中所有的发电厂、变电所母线电压在额定值或其附近运行   C、系统频率在正常范围内   D、不发生任何故障
ABC
141、电力系统中抑制谐波的主要方法有()。A、减少谐波电源   B、在大容量电力设备的输出、输入端加装滤波器   C、推广使用电力电子设备   D、使用D,yn11联结组的三相配电变压器
ABD
142、有可能出现操作过电压的三种情况是()。A、操作断路器    B、负荷骤变   C、金属性单相接地   D、由于故障出现断续性电弧
ABD
143、在集中式综合自动化系统中,一般监控机要负担多项任务,主要包括()。A、数据采集与处理    B、微机保护    C、开关操作   D、人机联系
ACD
144、关于电力电容器组的过电压保护整定原则,以下说法中正确的有()。A、电力电容器组承受的过电压能力系数一般为1.1倍额定电压   B、电力电容器组承受过电压能力系数一般为1.5倍额定电压   C、电力电容器允许短时间过电压运行,一般允许过电压时间为3~5min   D、电力电容器组过电压保护必须要有专用的电压互感器
AC
145、为保证电力电容器组安全运行,必须装设良好的保护装置,在选择保护时需要考虑以下故障()。A、电容器组和断路器之间连线的短路   B、电容器内部故障及其引出线上短路   C、电容器组的单相接地   D、电容器组的过电压
ABCD
146、微机保护的开关量输入、输出系统一般由()组成。A、并行接口   B、光电隔离器件   C、中间继电器   D、A/D转换器
ABC     (A/D转换就是模数转换)
147、电气系统非同期并列会导致()。A、设备爆炸   B、系统严重冲击   C、主变损伤   D、电力系统崩溃
ABC
148、发电机非同期并列时,()。A、发电机爆炸   B、系统严重冲击   C、发电机强烈震动   D、立即停机
BC    (发电机在并列中存在不对称现象,瞬间电压的大小、方向不一致,导致并列时的“冲撞”)
149、消弧线圈欠补偿时,由于线路发生(),均可能产生串联谐振过电压。A、两相短路   B、金属性接地   C、一相导线断线   D、断路器三相触头动作不同步
CD
150、中性点不接地系统发生()单相接地故障,容易产生系统过电压。A、金属性接地    B、高阻值弧光接地   C、间歇性接地   D、低阻值接地
BC
151、由于(),很可能出现假接地现象。A、空母线电压不平衡    B、线路三相对地电容电流不平衡   C、三相电流不平衡   D、三相相位不平衡
AB
152、工作接地的作用是()。A、稳定对地电位   B、防止触电   C、满足继电保护的要求   D、保护设备
AC
153、变配电所的接地方式有()。A、自然接地   B、水平接地   C、垂直接地  D、复合接地
ABCD    (水平接地指水平敷设的接地,常用扁钢和圆钢;垂直接地指垂直敷设的接地,常用角钢和钢管)
154、在爆炸危险场所,不能作为保护接地线用的有()。A、输送爆炸危险物质的金属管道   B、电气线路中的工作零线   C、接地干线   D、PE线
AB
155、设置在危险场所的电气设备,包括移动设备的()应该接地。A、金属外壳   B、金属构架   C、金属电线管及其配件    D、电缆的金属护套
ABCD
156、供电系统中,雷电过电压的基本形式有()三种。A、直击雷过电压   B、感应过电压   C、谐振过电压   D、雷电波侵入
ABD
157、雷电波侵入是由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿()侵入变电所而造成的危害。A、大地   B、金属管道   C、架空线路   D、大气层
BC
158、用断口带并联电容的断路器停、送空母线时,应先将该母线电磁型电压互感器停用,是为了防止()发生。A、产生电磁谐振   B、电压表损坏   C、烧坏断路器触头   D、电压互感器发热
AD   (断口并联电容可以改善断口上的电压分布及提高断路器的开断容量和绝缘耐压水平)
159、避免电压互感器产生铁磁谐振,可采取()两种措施。A、适当选择互感器容量   B、选择互感器直接接地   C、在一次绕组中性点接入阻尼电阻   D、使系统XC/XL值脱离易激发铁磁谐振区
CD
160、电压互感器产生铁磁谐振可造成互感器()。A、发热   B、击穿、爆炸   C、电压表测量值为零   D、电压表损坏
AB
161、避免电压互感器产生铁磁谐振,可采取()两种措施。A、增大互感器容量   B、改善互感器伏-安特性   C、开口三角处接入非线性电阻   D、互感器二次侧线圈一端接地
BC
162、同步电动机自失步到再同步的整个机电暂态过程主要包括以下()阶段。A、失步制动   B、异步驱动   C、再同步   D、断电失步保护跳闸
ABC
163、测量电容器绝缘电阻的目的主要是初步判断电容器()。A、充放电特性   B、吸收比   C、两极绝缘状况   D、两极与外壳之间的绝缘状况
CD
164、测量电力电缆吸收比时应注意()。A、将电缆移到平坦的地方    B、将电缆终端头表面擦拭干净   C、将电缆进行屏蔽   D、将电缆拉直
BC
165、介质损耗与()成正比。A、外加频率的平方   B、外加电压的平方   C、电源频率   D、外加电压
BC
166、变压器短路试验的目的主要是测量变压器()。A、空载损耗   B、短路损耗    C、阻抗电压   D、空载电流
BC
167、电力电容器冲击合闸试验的目的是()。A、检查电容器组补偿容量是否合适    B、检查电容器所用熔断器是否合适   C、检查电容器三相电流是否平衡   D、检查电容器耐压是否合适
BCD
168、三相变压器空载电流和空载损耗增大的原因是()。A、硅钢片绝缘不良   B、穿心螺杆和压板的绝缘损坏造成铁芯局部短路   C、线圈匝间短路   D、插片对缝质量差
ABCD
169、三相变压器进行短路试验的目的是()。A、检查绕组绝缘强度   B、测定变压器变比   C、测量变压器的短路损耗   D、测量变压器的阻抗电压
CD
170、变配电所要尽量采用环路式接地装置,其主要原因是()。A、使地面上的电位分布均匀   B、跨步电压低   C、接触电压低   D、可靠性强
ABCD
171、电流速断保护不能保护线路全长,其保护线路范围大小与()有关。A、系统的运行方式   B、故障点短路的类型    C、所带设备负荷的大小   D、速断保护整定的可靠系数
AB
172、电动机节电主要从()进行。A、选用高效节能型电机   B、合理选择电机类型   C、降低电动机的功率因数    D、采用调速方式
ABD
173、基尔霍夫第一定律适用于()。A、电路中的任意一个节点   B、电路中的任意支路   C、任一假设的闭合面   D、任意电压回路
AC
174、电桥电路平衡的特点是()。A、桥支路电流为零   B、桥支路电流不为零   C、桥两端电压为零    D、桥支路电阻为零
AC
175、电容器充放电时,下列说法正确的是()。A、电容器两端的电压不能突变   B、接通直流电源时,只有在短暂瞬间电路中有电流通过   C、电容器充电时,始终有电流通过电容器   D、接通交流电时,电路中始终有电流通过
ABD
176、电容器具有()的性能。A、隔断交流电   B、隔断直流电   C、通过直流电   D、通过交流电
BD
177、关于电容器的串联,下列说法正确的是()。A、等效电容量的倒数等于各电容量的倒数之和   B、电容大的电容器分得的电压小   C、电容小的电容器分得的电压小   D、各电容上所带的电容量相等
ABD    (相邻电容用同一根导线连接起来的两块极板电容量相等)
178、关于直导体产生感应电动势的大小,下列叙述正确的是()。A、运动方向与磁力线夹角为0度时感应电动势为零    B、运动方向与磁力线夹角为90度时感应电动势最大    C、运动速度越快感应电动势越大    D、导体长度越长感应电动势越大
ABCD     (E=BLVsinα)
179、铁损包括()。A、涡流损耗   B、铜损耗   C、机械损耗   D、磁滞损耗
AD
180、线圈的电感量由()决定。A、线圈自身材料   B、线圈结构  C、线圈尺寸    D、磁介质的磁导率
ABCD
181、常见线圈按照构造特性和电感量可分为()。A、空心线圈  B、磁芯线圈   C、镇流器   D、铁芯线圈
ABD
182、提高功率因数的意义是()。A、充分利用设备容量   B、提高供电质量   C、线路功率和电压损耗减小   D、节约经济开支
AC
183、单相桥式整流电路中,若有一个二极管脱焊,则该电路()。A、将成为半波整流电路   B、仍能正常工作   C、输出电压下降   D、输出电压上升
AC
184、电磁型继电器的主要种类有()。A、电流继电器   B、电压继电器   C、中间继电器   D、时间继电器
ABCD
185、系统电压降低会引起()。A、发电机过负荷   B、电动机转速降低   C、变压器损伤   D、发电机损伤
AB
186、当系统发生电压降低时应()。A、投入备用机组    B、调整变压器分接头    C、增加发电机励磁电流   D、汇报厂长
ABC
187、变电站综合自动化系统中的微机继电保护主要包括()。A、输电线路保护   B、电力变压器保护   C、母线保护    D、直流屏保护
ABC
188、典型的综合自动化系统都配置了相应的自动控制装置,主要包括()。A、电压、电流控制装置   B、低频减负荷控制装置   C、备用电源自投控制装置   D、小电流接地选线装置
BCD
189、SC系列干式变压器具有()特点。A、电气强度高,承受操作过电压能力强   B、机械强度高,不开裂   C、热稳定、过负荷能力比油浸式变压器差   D、有防潮、阻燃性能
ABD
190、变压器并列运行的条件有()。A、联结组别相同   B、变压比基本相同   C、额定电流相同   D、短路阻抗基本相等
ABD
191、变配电所最常用的巡检方法有()。A、眼观   B、耳听   C、鼻嗅   D、手触
ABC
192、在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后,其三相间的线电压()。A、均升高√3倍   B、均不变   C、一个不变,两个升高   D、保持对称
BD
193、电流互感器是供给()用电的电源设备。A、继电保护   B、自动装置   C、测量仪表电流线圈   D、测量仪表电压线圈
ABC
194、电压互感器是供给()用电的电源设备。A、继电保护   B、自动装置   C、测量仪表电流线圈   D、测量仪表电压线圈
ABD
195、隔离开关与断路器联锁机构的结构特点是()。A、断路器断开后隔离开关才能打开    B、隔离开关断开后断路器才能打开   C、断路器闭合后隔离开关才能闭合   D、隔离开关闭合后断路器器才能闭合
AD
196、负荷开关的主要技术参数包括()。A、额定电压、额定电流    B、额定开断电流、额定关合电流   C、过电压允许值    D、极限通过电流
ABD
197、进行SF6气体采样和处理一般渗漏时,要()并进行通风。A、戴线手套   B、戴口罩    C、戴防护手套   D、戴防毒面具
CD
198、GIS母线共相式与分相式比较,主要优点是()。A、SF6气体密封件用量少   B、气室隔板少,故障率低   C、电场优化较好   D、SF6气体使用量大
ABC
199、SF6全密封组合电器(GIS)特别适用于()场所。A、布置场地宽阔    B、加强外绝缘有困难的高海拔地区   C、严重污秽地区   D、多冰雹、大风沙地区
BCD
200、高压断路器灭弧室的灭弧方式有()。A、纵吹   B、横吹    C、纵横吹    D、过零自然熄灭
ABC
201、发电机准同期并列的常用方法有()。A、手动准同期   B、半自动准同期   C、自动准同期   D、机械准同期
ABC
202、变压器停电前需将()。A、所带负荷转移   B、所属消弧线圈停电   C、发电机停电   D、所有保护退出
AB
203、母联断路器是双母线的()。A、分段开关   B、联络开关   C、下级负荷开关   D、电源开关
BD
204、厂用单母线双电源切换的启动条件是()。A、本段母线失去电压    B、备用电源良好   C、自动装置投入   D、本段负荷停电
ABC
205、关于备用电源自动投入装置,下列说法正确的是()。A、备用电源自动投入装置一般分为明备用和暗备用两种   B、备用电源自动投入装置应在工作电源断开前先将备用电源投入   C、当备用电源无电压时,备用电源自动投入装置不应启动   D、备用电源自动投入装置必须有低电压启动机构与合闸机构
ACD
206、电容器停电后,放电电阻自行放电放不尽的主要原因是()。A、电容器容量大    B、引线接触不良   C、熔丝熔断   D、电容器内部断线
BCD
207、电抗器送电前应检查()。A、电抗器支持瓷瓶完整无破损   B、线圈无变形,导线匝间无接触   C、接线螺丝无松动   D、电抗器无灰尘
ABC
208、消弧线圈送电规定()。A、消弧线圈投用前不需测量绝缘电阻   B、消弧线圈应在所属变压器投运后投入    C、消弧线圈投用必须是在系统无单相接地时   D、合上消弧线圈隔离开关后必须检查刀闸接触良好
BCD
209、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。A、轻瓦斯作用于信号   B、重瓦斯作用于跳闸   C、轻瓦斯作用于跳闸   D、重瓦斯作用于信号
AB
210、有关变压器纵联差动保护说法正确的是()。A、与线路的纵联差动保护原理相同   B、受到外部短路影响能引起误动   C、实现瞬时动作   D、差动保护动作时,将同时切除变压器的各侧开关
ACD