电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

输配电及用电工程考试题库2021

时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
1. 变压器 上层油温不得超过( B )。 A、80℃ B、85℃ C、90℃ 2.变压器的电源电压一般不得超过额定电压的( B )。 A、10% B、5% C、15% 3.四极 电动机 的振动值(峰-峰值)不得超过

1.变压器上层油温不得超过( B )。
A、80℃     B、85℃    C、90℃
2.变压器的电源电压一般不得超过额定电压的( B )。
A、±10% B、±5% C、±15%
3.四极电动机的振动值(峰-峰值)不得超过( A )。
A、80um  B、60um  C、50um
4.运行电机轴承温度不应超过(B )。
A、85℃ B、95℃ C、 105℃
5.低压电动机三角形接线中,相电流是线电流的( A )
A、1/√3倍 B、3倍 C、√3倍
6.低压电动机星形接线中,线电压是相电压的( C )
A、1/√3倍 B、3倍 C、√3倍
7.电动机轴承型号:6316 ,表示该轴承为:( A )轴承,内径为:(D)毫米。
A、向心球 B、 向心短圆柱  C、向心锥式  D、80  E、 85  F、 90
8.电机三相不平衡电流不得大于( A )。
A、10% B、5% C、15%
9.高压开关站在巡检试验信号回路时,光字牌的灯泡电压为(A  )。
A、110V  B、220V C、380V
10.火焰与带电部分的距离,电压在10KV以下者不得小于(B  )。
A、1米 B、1.5米 C、2米
11.火焰与带电部分的距离,电压在10KV以上者不得小于( C )。
A、1.5米 B、2米 C、3米
12.凡对地电压在( B )以上者为高压。
A、110V B、250V  C、500V
13.凡对地电压在( C )以下者为低压。
A、110V B、220V C、250V
14.行灯电压不得超过( C )。
A、50V B、42V C、36V
15.在特别潮湿的金属容器内工作行灯电压不超过(C  )。
A、36V B、24V C、12V
16.10KV设备不停电,工作人员与带电设备的安全距离是(A  )。
A、0.7米 B、1米 C、1.5米
17.110KV设备不停电,工作人员与带电设备的安全距离是(C  )。
A、0.7米 B、1米 C、1.5米
18.独立避雷针的接地电阻最大允许值为(C  )。
A、4Ω B、 8Ω C、 10Ω
19.变电所中性点接地电阻最大允许值为( A )
A、4Ω B、8Ω C、10Ω
20.电力系统中无功功率是指( C )
A、无用功率  B、做功的功率  C、电源向感性负载提供的磁场能量  D、导线发热消耗的能量。
21.220伏电相正弦交流电是指其电压(  A  )为220V。
A、有效值  B、最大值、  C瞬时值  D、平均值
22.一台额定容量为100KVA的变压器,其额定视在功率应该( A  )。
A、等于100KVA  B、大于100KVA  C、不小于100KVA  D、等于√2倍
23.发电机与系统并网的条件参数包括:电压,频率、( A )和 ( B )。
A、相位 B、相序 C、电流 D、周期
24.高压负荷开关(  B  )开断短路电流。
A允许、B不允许、C视情况决定能否、D无规定。
25.Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机( B )。
A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行
26.电压表的内阻( B )。
A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好
27.变压器的基本工作原理是( A )。
A、电磁感应 B、电流的磁效应 C、能量平衡 D、电流的热效应
28.测量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用( A )。
A、双臂电桥 B、毫伏表及电流表 C、单臂电桥 D、可用表 X1 Ω档
29.隔离开关和刀开关在其额定值下运行时,出现接触部分发热,其原因是接触部分压力不足或(B)。
A、回路电流过大 B.接触表面氧化或有污垢 C.散热不良
30.电压互感器的二次线圈有一点接地,此接地应称为(C)。
A、重复接地 B.工作接地 C.保护接地
31.变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )。
A、 85 ℃    B、 90 ℃    C、 95 ℃
32.当变压器中性点直接接地的三相四线制系统中将其零线的一处或多处接地称为(C )接地。
A、工作    B、安全    C、重复    D、防雷
33.变压器并联条件之一,电压比相等,其允许差值为( C   )。
A、±5%    B、±2.5%    C、±0.5%   
34.一般金属导体的电阻值随着温度的升高而(  A   )。
A、增大    B、减少    C、恒定   
35.纯电感电路的感抗为( B   )。
A、L    B、ωL    C、1/ωL    D、1/2πfL
36.六氯化硫断路器的文字代号是(  C  )。
A、SW    B、SF    C、SF6    D、SG
37.真空断路器灭弧室的玻璃外壳起( C )作用。
A 、真空密封 B 、绝缘 C 、真空密封和绝缘双重
38.一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。
A、Y / △     B、△ / Y     C、△ / △     D、Y / Y
39.容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。
A、栅片灭弧    B、双断口触点灭弧    C、电动力灭弧
40.高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。
A、电流速断   B、定时限过电流  C、反时限过电流   D、热过载
41.接受倒闸操作命令时( A )。
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受
42.电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10kV以下电缆只允许连续( C )运行。
A、1 h 过负荷 35 %  B、1.5h 过负荷 20 %  C、2h 过负荷 15 %
43.线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。
A、自动重合闸一次   B、发出信号  C、将完好部分继续运行
44.电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。
A、60 ℃      B、75 ℃      C 、80 ℃
45.裸导线的最高容许温度是(D  )。
A、25    B、45   C、75   D、105
46.如换向器有轻微的灼伤,应( B )。
A、用180#砂布打磨换向器表面B、用00#玻璃砂布打磨换向器表面C、用机床去打磨换向器表面D、用无水乙醇去擦洗换向器表面
47.照明线路中熔丝的额定电流应( A  )正常负荷电流。
A、稍大于      B、等于      C、小于
48.新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻不应小于( C  )。
A、0.1MΩ        B、0.3MΩ          C、0.5MΩ
49.在低压系统中进行检修工作时应停电进行,为了防止误送电,必须在有关电源配出开关上挂( A  )的警示牌以防止工作中突然来电。
A、禁止合闸有人工作  B、禁止启动 C、注意安全有人工作
50.三相四级异步电动机的同步转速是( B  )
A、3000转/分     B、1500转/分     C、1000转/分
51.变压器发生外部短路时,首先动作的是( A  )
A、过流保护       B、过负荷保护     C、差动保护
52.一般情况下引起电气线路发生火灾的原因是( C  )
A、过电压        B、长期过负荷       C、短路
53.电动机启动过程中电机不转且发出嗡嗡声是由于(A   )
A、一相断路      B、一相断路          C、一相断路
54.在正常情况下绝缘材料也会逐渐因( B  )而降低绝缘性能。
A、磨损          B、老化          C、腐蚀电气设备
55.未经验电,一律视为( A  )。
A、有电,不准用手触及 B、无电,可以用手触及  C、无危险电压
56.在电机检修时,轴承需要加热装备,在轴承加热时温度一般不得超过( C  )℃。
A、120     B、110    C、105    D、100
57.对系统造不成危害的变压器,因差动或瓦斯动作掉闸,在未查明原因前,复位后( B   )。A、试送一次;          B、不得试送;       C、恢复备用
58.要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B)的绝缘电阻表。
A 、250V  B 、500V  C 、1000V
59.低压断路器中的电磁脱扣器承担( D )保护作用。
A、过流 B、过载 C、失电压 D、欠电压 
60.容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。
A、栅片灭弧 B、双断口触点灭弧 C
电动力灭弧
61.桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( B )状态。
A、正转电动 B、反转电动 C、侧转反接
62.真空断路器的触点常采取( D )。
A、桥式触头 B、指形触头 C、辫形触头 D、对接式触头 E、滚动式触头
63.三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。
A、 1/3 B、 1/√ 3 C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定
64.绝缘棒平时应(  B  )。
A、放置平稳        B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形    C、放在墙角接地
65.中线相色漆规定涂为(  A  )。 
A、黑        B、紫        C、白
66.电力变压器的油起( C  )作用。  A、绝缘和灭弧        B、绝缘和防锈        C、绝缘和散热
67.装设接地线时,应(  B  )。 
A、先装中相                  B、先装接地端,再装两边相        C、先装导线端     
68.信号继电器动作后(  C  )。
A、继电器本身掉牌或灯光指示    B、应立即接通灯光音响回路     C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号
69.线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B  )。 
A、自动重合闸一次                  B、发出信号        C、将完好部分继续运行 
70.继电保护装置是由(  B  )组成的。
A、二次回路各元件        B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路
71.戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(  A  )。
A、装入绝缘手套中        B、卷上去        C、套在手套外面
72.低压系统检修工作,一般应停电进行。为防止误合闸,必须在有关的电源开关上挂(  A  )的警示牌。
A、禁止合闸有人工作     B、注意安全有人工作    C、禁止启动
73.电流互感器二次侧一端应(  A  )。
A、一点接地     B、二点接地     C、不接地
74.三相四线低压系统中,采用重复接地后能起到( A  )的作用。
A、缩短短路故障持续时间     B、防止触电事故    C、减轻零线负荷电流
75.表计线路长会造成计量的误差( A  )。
A、大     B、小    C、不影响
76.鉴别变压器油质量时不合格的油有时可从外观加以鉴别、如油的颜色,新油为(C)。         
A、深黄色  B、深褐色 C、浅黄色
77.鉴别变压器油的质量时不合格的油有时可从外观加以鉴别、如油的透明度,新油在玻璃瓶中是透明的,并带有(D)的荧光。如果失去荧光和透明度说明有机械杂质和游离碳。
A、黄褐色  B、深褐色 C、浅黄色 D、蓝紫色
78.对直流电动机进行制动的所有方法中,最经济的制动是(C)。
A、机械制动 B、反馈制动 C、能耗制动 D、反接制动
79.熔断器(保险丝)在电路中起( D )保护作用。
A、过载B、欠电压C、过电压D、短路
80.电机的绝缘材料等级是按照(D)性能来划分的。   
A、化学   B、机械    C、绝缘     D、耐热
81.三相异步电动机接地保护,其接地电阻不应小于( A )欧姆。
 A、   4       B、8      C、12          D、16
82.被测导线在钳形电流表的铁芯中穿过,再在铁芯中绕两圈,读数为12A,实际电流值( A )。
A、   4       B、6     C、9          D、12
83.我国规定变压器的绕组温升为( C )℃。     
A、   100    B、80   C、65   D、40
84.热继电器是电动机的( B )保护装置。     
A、  欠电压    B、过载   C、过电压   D、短路
85.低压电动机的定子绕组相间绝缘电阻和与机壳间绝缘电阻通常不得低于( B )。
A、 3    B、0.5   C、1.5  D、2.5
86.标示牌分为警告类、指示类两种下列属于警告类的有(A  )。 
A、禁止合闸、有人工作   B、在此工作   C、从此上下
87.在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时,未接地两相对地电压升高到相电压的(B)倍。
A、 3     B、√3      C、√2   D、 2
88.对于A级绝缘的变压器在正常情况下,当周围空气温度最高为40℃时,变压器绕组的极限工作温度为(C)℃。
A、 90    B、65      C、105   D 、135
89.电磁式接触器除能接通,切断主电路外,还具有( C )保护功能。
A、短路       B、过载      C、失压
90.电动机绕组的绝缘通常是 B 级绝缘,其最高允许温度为( C )℃     
A、90    B、105   C、120    D、130
91.采用按钮接触器控制的三相异步电动机,起动后不能停止,是因为( B )A、停止按扭接触不良B、起、停按扭串联支路误与自锁触点并联。C、自锁触点误与停止按扭并联
92.当短路器位置与控制开关( B )时,信号灯即被接至闪光母线(+)SM上,开始发出闪光。
A、对应    B、不对应
93.某装有空气断路器的低压供电支路突然停电,当电源恢复时,该支路仍无电压输出,其原因是(B)。
A、该支路熔断器熔断    B、空气断路器因装有失压脱扣器而分闸    C、该支路有接地故障
94.测定额定电压大于500伏的电器设备的绝缘电阻应选(C)伏兆欧表
A、500 B、1000 C、2500
95.高压断路器发生分闸失灵的故障原因,从电气方面分析,可能是(B)
A、 分闸铁芯的冲力不足    B、 分闸回路断路    C、 分闸铁芯顶杆卡住
96.瓦斯保护是变压器内部故障的(B)保护。
A、 一般        B、 主要
97.变压器呼吸器作用是(A)
A、用以清除所吸入空气中的杂质和水分B、用以清除变压器油中的杂质和水分C、用以吸收,净化变压器匝间短路时所产生的烟气
98.6kV及以上的电缆敷设(C)应做耐压实验。
A、 前  B、 后  C、 前后
99.当电源电压降低时,三相异步电动机的起动转矩将(C)
A、 提高   B、 不变   C、 降低
100.高压断路器合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的(A)倍来选择。
A、 1/3   B、 1/2  C、 1
101.一般电器或仪表所标出的交流电压的数值是(C)
A、 最大值   B、 平均值   C、 有效值
102.变频器使用中出现过电流,同时所拖动的电动机出现转速不能升高的故障,原因可能(C)
A、交流电源缺相或某相熔丝熔断 B、进线交流电源电压过高 C、变频器容量与电机匹配不当
103.直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。
A、保持不变    B、同时对调    C、变与不变均可
104.三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应( C )临界转差率。
A、大于      B、等于      C 、小于
105.绝缘手套的测验周期是( B )。
A、每年一次    B、六个月一次    C、五个月一次
106.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( C )Ω。
A、 4 B、 2 C、 10
107.绝缘靴的试验周期是( B )。
A、每年一次    B、六个月一次    C、三个月一次
108.高压绝缘棒应( C )进行一次耐压试验。
A、3个月    B、6个月    C、一年    D、三年
109.过电流和过电压继电器的返回系数总是( C ),返回子数越接近于1,则说明继电器灵敏度越高。
A、大于1    B、等于1    C、小于1 
110.感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节( C )的大小来调整,它越大则动作电流越大。
A、线圈抽头  B、弹簧拉力  C、气隙www.dgzj.com 
111.提高电磁式继电器返回系数的矛盾可采用( A )。
A、增加衔铁吸合的气隙    B、减小衔铁吸合的气隙      C、减小反作用弹簧的刚度
112.为降低变压器铁心中的( C )叠片间要互相绝缘。
A、无功损耗    B、空载损耗    C、涡流损耗    D、短路损耗113.对于中小型
113.电力变压器,投入运行后每隔( C )要大修一次。
A、1年    B、2 ~ 4年    C、5 ~10 年    D、 15 年
114.线圈产生感应电动势的大小正比通过线圈的( B )。
A、磁通量的变化量     B、磁通量的变化率   C、磁通量的大小
115.普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是(  C )。
A、电压线圈必须接在电流线圈的前面  B、电压线圈必须接在电流线圈的后面  C、视具体情况而定
116.某三相异步电动机的额定电压为 380 V,其交流耐压试验电压为( B )V。
A、 380 V    B、 500 V    C、 1000 V    D、 1760 V
117.交流电能表属( C )仪表。
A、电磁系    B、电动系    C、感应系    D、磁电系
118.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。
A、发热量较大    B、发热量较小    C、没有明显差别
119.万用表的转换开关是实现( A )。
A、各种测量种类及量程的开关    B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 
120.在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。
A、必须有领导在场    B、必须先停电   C、必须有监护人在场
121.值班人员巡视高压设备( A )。
A、一般由二人进行    B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理
122.倒闸操作票执行后,必须( B )。
A、保存至交接班    B、保存三个月    C、长时间保存
123.接受倒闸操作命令时( A )。
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受
124.直流母线的正极相色漆规定为( C )。
A、蓝    B、白    C、赭
125.接地中线相色漆规定涂为( A )。
A、黑    B、紫    C、白
126.某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂( C )的标示牌。
A、在此工作    B、禁止合闸    C、禁止攀登、高压危险
127.在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用(  B    )
A、三相星接线   B、两相星接线   C、 0°接线方式    D、90°接线方式
128.国际规定,电压(C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。
A、36伏        B、65伏         C、25伏
129.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂的标示牌是( C )
A、"在此工作”    B、“止步,高压危险”   C、“禁止合闸,有人工作”
130.触电事故中,绝大部分是(A )导致人身伤亡的。
A、人体接受电流遭到电击     B、烧伤       C、电休克
131.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C )和胸外心脏挤压。     
A、按摩    B、静置勿动     C、人工呼吸
132.电器着火时下列不能用的灭火方法是(C )
A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火  B、用沙土灭火  C、用水灭火
133.漏电保护器的使用是防止 (A ) 。A、触电事故        B、电压波动       C、电荷超负荷
134.下列灭火器适于扑灭电气火灾的是(A )
A、二氧化碳灭火器   B、干粉灭火器     C、泡沫灭火器
135.在遇到高压电线断落地面时,导线断落点 (B ) 米内,禁止人员进入。
A、10           B、20            C、30
136.检修高压电动机时,下列行为错误的是(C)。
A、先实施停电安全措施,再在高压电动机 及其附属装置的回路上进行检修工作。B、检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。C、在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
137.下列有关使用漏电保护器的说法,正确的是 ( A ) 。
A、漏电保护器既可用来保护人身安全,还 可用来对低压系统或设备的对地绝缘状 况起到监督作用。B、漏电保护器安装点以后的线路不可对地 绝缘。C、漏电保护器
138.在日常使用中不可在通电状 态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B ) 。
A、站在铁板上操作     B、站在绝缘胶板上操作     C、穿防静电鞋
139.操作车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于(A )。
A、0.3米          B、0.2米     C、0.1米
140.扑救电气设备火灾时,不能用的灭火器是( C )
A、四氯化碳灭火器     B、二氧化碳灭火器    C、泡沫灭火器
141.使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应采取的防护措施是( B ) 。
A、无         B、保护性接零或接地         C、防锈漆
142.低压验电笔一般适用于交、直流电压为( C ) V 以下。
A、 220      B、 380  C、 500
143.施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为(B )。
A、戴绝缘手套    B、切断电源     C、站在绝缘板上
144.被电击的人能否获救,关键在于(D )
A、触电的方式        B、人体电阻的大小 C、触电电压的高低    D、能否尽快脱离电源和施行紧急救护
145.为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须(  C  )。
A、有足够大的电阻   B、有足够小的电阻    C、接地
146.电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为 ( C )线使用。
A、火线         B、工作零线   C、保护接地。
147.保证电气检修人员人身安全最有效的措施是( C  ) 。
A、悬挂标示牌   B、放置遮栏    C、将检修设备接地并短路。
148.从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的( C  )。
A、标示牌     B、接地处     C、断开点
149.设备或线路的确认无电,应以(  B  ) 指示作为根据。
A、电压表    B、验电器     C、断开信号
150.配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得( C  ) 。
A、设放灭火器     B、设置围栏     C、堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。
151.一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为( C  ) mA 的漏电保护开关。
A、 6           B、 15          C、30
152.移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过(  B  ) 米。
A、 2           B、 3           C、 4
153.长期搁置不用的手持电动工具,在使用前必须测量绝缘电阻,要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于( B  ) M Ω。
A、 2           B、 0.5          C、 1
154.主变压器重瓦斯动作是由于(  C )造成的。
A、主变压器两侧断路器跳闸;B、220kV套管两相闪络; C、主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;D、主变压器大盖着火。
155.断路器控制回路中“5-8”触点为(  A   )触点。
A、合闸; B、分闸; C、闭锁; D、转换。
156.选择断路器遮断容量应根据其安装处(  C   )来决定。
A、变压器的容量; B、最大负荷; C、最大短路电流; D、最小短路电流。
157.当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( C    ) 。
A、减少; B、不变; C、增大; D、变化很小。
158.某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为( A  )。
A、10000V; B、35000V; C、15000V; D、40000V。
159.变压器的最高运行温度受(  A  )耐热能力限制。
A、绝缘材料; B、金属材料; C、铁芯; D、电流。
160.变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(  B   )。
A、增大; B、降低; C、不变; D、成正比例增大。
161.油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的( B    )。
A、65%; B、70%; C、75%; D、80%。
162.在6~10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(  C   )。
A、不升高; B、同时降低; C、升高√3倍; D、升高1倍。
163.标志断路器开合短路故障能力的数据是(  A   )。    
A、额定短路开合电流的峰值; B、最大单相短路电流; C、断路电压; D、最大运行负荷电流
164.电流互感器在运行中必须使(   A  )。
A、铁芯及二次绕组牢固接地; B、铁芯两点接地; C、二次绕组不接地; D、铁芯多点接地
165.直流控制、信号回路熔断器一般选用(  B   )。
A、0~5A; B、5~10A; C、10~20A; D、20~30A。
166.防雷保护装置的接地属于(  A   )。
A、工作接地; B、保护接地; C、防雷接地; D、保护接零。
167.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(  C   )。    
A、提高电网电压水平; B、限制变压器故障电流; C、补偿电网接地的电容电流; D、吸收无功。
168.对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压, 习惯上采用中性点(  A   )构成三相四线制供电方式。
A、直接接地; B、不接地; C、经消弧绕组接地; D、经高阻抗接地。
169.中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(  C   )。
A、5%; B、10%; C、15%; D、20%。
170.运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时,电流增大,误差(  D   )。
A、不变; B、增大; C、变化不明显; D、减小。
171.高压断路器的最高工作电压,是指(  C   )。
A、断路器长期运行线电压; B、断路器长期运行的最高相电压; C、断路器长期运行最高的线电压的有效值; D、断路器故障时最高相电压。
172.为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的( C    )。
A、有功容量; B、电压; C、无功容量; D、电流。
173.系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(    A )。
A、越低; B、越高; C、越合乎标准; D、等于0。
174.电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时, 系统的频率就(  B   )。
A、要升高; B、要降低; C、会不高也不低; D、升高较轻。
175.三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(    B )。
A、高压、中压、低压; B、低压、中压、高压; C、中压、低压、高压; D、低压、高压、中压。
176.输送相同的负荷,提高输送系统的电压等级会( B )。
A、提高负荷功率因数   B、减少线损 C、改善电能波形
177.电流互感器的不完全星形接线,在运行中(  A   )故障。
A、不能反映所有的接地;B、能反映各种类型的接地;C、仅反映单相接地; D、不能反映三相短路
178.在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(   A  )。
A、等于零; B、等于10kV; C、升高; D、不变
179.中性点接地系统比不接地系统供电可靠性(  A   )。
A、高; B、差; C、相同; D、不一定
180.电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的(  B   )。
A、选择性; B、快速性; C、可靠性; D、灵敏性
181.电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力, 称为继电保护的(   B  )。
A、选择性; B、灵敏性; C、可靠性; D、快速性
182.当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(   C  )。
A、选择性; B、灵敏性; C、可靠性; D、快速性
183.定时限过流保护动作值按躲过线路( A    )电流整定。
A、最大负荷; B、平均负荷; C、末端短路; D、出口短路
184.线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(   C  )整定。
A、负荷电流; B、最大负荷; C、大于允许的过负荷电流; D、出口短路电流
185.变压器发生内部故障时的主保护是(  A )保护。
A、瓦斯; B、差动; C、过流; D、中性点
186.电容器组的过流保护反映电容器的(  B   )故障。
A、内部; B、外部短路; C、双星形; D、相间
187.过流保护加装复合电压闭锁可以( C    )。
A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围
188.断路器额定电压指(   C  )。
A、断路器正常工作电压;B、正常工作相电压;C、正常工作线电压有效值;D、正常工作线电压最大值
189.高压断路器的额定电流是(  B   )。
A、断路器长期运行电流;B、断路器长期运行电流有效值; C、断路器运行中的峰值电流;D、断路器长期运行电流的最大值
190.变压器气体继电器内有气体(   B  )。
A、说明内部有故障; B、不一定有故障; C、说明有较大故障; D、没有故障
191.变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(  A   )间的相位关系。
A、线电压; B、线电流; C、相电压; D、相电流
192.两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上( A    )。
A、阻抗电压大的变压器负荷小; B、阻抗电压小的变压器负荷小; C、负荷分配不受阻抗电压影响; D、一样大
193.变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(  C   )。
A、铜损; B、无功损耗; C、铁损; D、热损
194.如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是6000V和100V,则该互感器的互感比为(  A )。
A、600/1; B、1/600; C、600/5; D、5/600。
195.倒闸操作中不得使停电的(   C  )由二次返回高压。
A、电流互感器; B、阻波器; C、电压互感器; D、电抗器
196.停用保护连接片使用术语为(   C  )。
A、停用; B、脱离; C、退出; D、切开
197.电流互感器损坏需要更换时,(  D   )是不必要的。
A、变比与原来相同; B、极性正确; C、经试验合格; D、电压等级高于电网额定电压
198.在运行中的电流互感器二次回路上工作时,( C    )是正确的。
A、用铅丝将二次短接; B、用导线缠绕短接二次; C、用短路片将二次短接; D、将二次引线拆下
199.运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中, (  D   )是错误的。
A、应穿长袖工作服; B、带线手套; C、使用干燥的清扫工具; D、单人进行
200.运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的( B    )。
A、1倍; B、2倍; C、5倍; D、3倍
201.电流互感器极性对(    C )没有影响。
A、差动保护; B、方向保护; C、电流速断保护; D、距离保护
202.操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人发出( B    )执行命令,操作人方可解锁操作。
A、对,可以执行; B、对,可以操作; C、对,可以干; D、对,你干吧
203.装拆接地线的导线端时,要对(  C   )保持足够的安全距离,防止触电。
A、构架; B、瓷质部分; C、带电部分; D、导线之间
204.多台电动机启动时应(   C  )。
A、按容量从小到大启动; B、逐一启动; C、从大到小启动; D、一起启动
205.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(  B   )。
A、调整电压的作用不明显;B、即补偿系统的无功容量,又提高了系统的电压;C、不起无功补偿的作用;D、调整电容电流
206.当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(  B   )。
A、稳定; B、瓦解; C、电压质量下降; D、电压质量上升
207.继电保护的( A )是对继电保护的最基本性能要求。
A、可靠性    B、选择性    C、快速性 D、灵敏性
208.操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(  D   )。
A、位置和编号; B、名称和位置; C、名称和表计; D、名称和编号
209.操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(   C  ),做好倒闸操作准备。
A、操作顺序; B、操作项目; C、时间; D、带电部位
210.装取高压可熔熔断器时,应采取(   D  )的安全措施。
A、穿绝缘靴、戴绝缘手套; B、穿绝缘靴、戴护目眼镜; C、戴护目眼镜、线手套; D、戴护目眼镜和绝缘手套
211.有关二极管的叙述中错误的是(D)。
A、可用来进行整流 B、可用来进行限幅 C、可用来稳压 D、可用来放大
212.为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值应是仪表内阻的(B)。
A、1/100 B、1/99 C、99倍 D、100倍
213.使用钳形电流表,首先选择(D),然后再根据读数逐次换档。
A、最低档处 B、刻度一半处 C、刻度2/3处 D、最高档处
214.测量电功率的仪表多属(A)系仪表。
A、电动系 B、电磁系 C、磁电系 D、静电系
215.安装功率表时,必须保证电流线圈、电压线圈分别与负载相(C)。
A、串联 B、并联 C、串联、并联 D、并联、串联
216.高压配电室中的开关柜为双列布置时,其操作通道宽度不得小于(D)m。
A、1.0 B、1.5 C、2.0 D、2.5
217.变配电所的主接线采用桥式接线时,若(D)仅装隔离开关,不装断路器,跨接桥靠近变压器侧,则属于内桥式。
A、电源进线 B、进线开关 C、负载 D、变压器回路
218.工厂供电质量分为(A)三项指标。
A、电压、频率、可靠性    B、电压、频率、波形      C、电压、波形、可靠性 D、频率、波形、可靠性
219.近年来由于大容量晶闸管整流装置的大量应用,(B)成为电网的一大“公害”。
A、低频谐波 B、高次谐波 C、电压波形畸变 D、电网附加损耗增大
220.频率对电力系统运行的稳定性有很大影响,一般要求频率的变化不得超过(C)。
A、±1% B、±2% C、±5% D、±10%
221.为满足变压器经济运行的目的,电力变压器正常使用时负荷率不应低于(A)。
A、30% B、40% C、50% D、60%
222.计算尖峰电流的目的是(B)。
A、作为按发热条件选择变压器、线路及配电装置的依据 B、作为计算电压波动和选择保护设备的依据C、作为计算电能消耗的依据 D、作为选择补偿装置的依据
223.对于只是用来反映供电系统不正常工作状态的保护装置,就不要求保护动作的(B)。
A、选择性 B、快速性 C、灵敏性 D、可靠性
224.“为防止故障扩大,减轻其危害程序,系统发生故障时,保护装置应尽快动作,切除故障”反映的是保护装置(B)方面的要求。
A、选择性 B、快速性 C、灵敏性 D、可靠性
225.瓦斯保护一般用在(B)KVA及以上容量的油浸变压器,作为变压器内部故障的高灵敏度的保护装置。
A、560 B、800 C、1000 D、1500
226.浮筒式气体(瓦斯)继电器,当上浮筒上的接点闭合时,其作用是(D)。
A、使断路器跳闸 B、接通控制回路 C、接通中间继电器 D、报警
227.高压电动机常采用(C)保护装置作过负荷的保护。
A、电流速断 B、定时限过电流 C、反时限过电流 D、热过载
228.10KV及以下供电的电力用户,其主进线开关及各分路开关多采用(A)。
A、过流速断保护 B、定时限过流保护 C、熔断器保护 D、热过载保护
229.自动重合闸只适用于(A)线路,而不用适用于电缆线路。
A、架空 B、动力 C、控制 D、照明
230.10kv及以下一般用户的变配电所,高压及低压母线采用(A)主接线可以满足供电要求。
A、单母线分段 B、桥式 C、双母线式 D、单母线式
231.35kv及以上的电力线路且故障几率较高的长线路和主变不需要经常操作的变电所,适用于(C)主接线。
A、单母线式 B、外桥式 C、内桥式 D、桥式、
232.在中性点经消弧线圈接地系统中,当接地电容电流大于通过消弧线圈电感电流时,称为(C)。
A、全补偿     B、过补偿    C、欠补偿 D、补偿
233.中小型工厂一般中性点接地方式采用(C)。
A、中性点直接接地     B、不接地    C、(A)或(B)     D、经消弧线圈接地
234.1KV以下中性点不接地系统中的用电设备应采用(A)。
A、保护接地 B、工作接地 C、垂直接地 D、保护接零
235.1KV以下中性点接地系统中的用户设备应采用(D)。
A、保护接地 B、工作接地 C、垂直接地 D、保护接零
236.电力变压器的中性点接地属于(A)接地。
A、工作 B、保护 C、过电压保护 D、保护接零
237.在三相四线制线路中,某设备若与不带电的金属外壳同时与大地和零线作电气连接,则该种接法叫(D)。
A、保护接地 B、工作接地 C、保护接零 D、保护接零和重复接地
238.在三相四线制供电系统中,中性线是(B)装熔断器的。
A、可以 B、不可以 C、必要时可以 D、必须
239.在同一电力系统中,接地保护与接零保护(C)。
A、可以同时用 B、对一部分设备采取接地时,对另一种部分设备可采取接零
C、不能同时用 D、遇特殊情况时可以同时用
240.埋设接地极时,其最高点距地面应不小于(B)m。
A、0.5 B、0.6 C、1.0 D、1.2
241.接地线应采用多股软铜线其截面应符合短路电流的要求,但不得小于(B)㎜。
A、16 B、25 C、35 D、50
242.接地体的连接应采用搭接焊其扁钢的搭接长度应为(A)。
A、扁钢宽度的2倍并三面焊接   B、扁钢宽度的3倍   C、扁钢宽度的2.5倍   D、扁钢宽度的1.5倍
243.为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定10KV的最高工作电压为( B )KV。
A.10.5   B.12   C.12.7
244.电气控制原理图分为(A)两部分。
A、主电路、辅助电路 B、控制电路、保护电路
C、控制电路、信号电路 D、信号电路、保护电路
245.电气控制原理图中主电路的标号组成包括(A)两个部分。
A、文字标号和图形标号   B、文字标号和数字标号   C、图形标号和数字标号   D、数字标号
246.电气控制原理图中辅助电路的标号用(C)标号。
A、文字 B、图形 C、数字 D、其它
247.电气安装接线图在绘制时,各电器不画实体,以(A)符号代表。
A、图形 B、文字 C、数字 D、字母
248.绘制电气控制线路安装接线图时,图中电气元件的文字符号和数字标号应和(B)一致。
A、接线示意图 B、电气原理图 C、电器布置图 D、实物
249.电气安装图中的外围框线用(C)表示。
A、粗实线 B、细实线 C、点划线 D、A、B、C三种形式均可
250.电动机采用星型一三角形起动,这种方法适用于运行时是三角形接法的电动机,其起动电流是直接起动的(B)。
A、1/2   B、1/3   C、1/4   D、1/5
251.三相异步电动机起动时。发生缺相的后果是(A)。
A、电动机无法起动 B、电动机可以起动   C、电动机可以起动但过载能力下降  D、电动机可以起动但效率下降
252.多台电动机在起动时应(A)。
A、按容量从大到小逐台起动 B、任意逐台起动  C、按容量从小到大逐台起动 D、按位置顺序起动
253.对于调速和制动无特殊要求的一般生产机构,应选用(A)。
A、鼠笼型异步电动机 B、同步电动机 C、绕线式异步电动机 D、直流电动机
254.三相异步电动机的能耗制动是利用(C)相配合完成的。
A、直流电源和转子回路电阻    B、交流电源和转子回路电阻    C、直流电源和定子回路电阻    D、交流电源和定子回路电阻
255.电动机运行约0.5h即被卡死,停些时间又能运转的故障原因可能是(C)。
A、电动机轴承损坏   B、电动机润滑不良   C、机械负载重   D、以上说法都不正确
256.热继电器是(C)元件。
A、短路保护 B、弱磁保护 C、过载保护 D、极限保护
257.欠电流继电器一般用于(D)。
A、短路保护 B、过载保护 C、零电压保护D、弱磁保护
258.电磁式继电器一般常用于(A)。
A、欠电压保护 B、功率方向保护 C、温度保护 D、极限保护
259.三相异步电动机的转速取决于(D)。
A、电源电压 B、电流  C、转矩  D、绕组极数、电源频率及转差率
260.三相交流异步电动机在一定负载下运行,若电源电压降低,则转子转速将会(C)。
A、不变 B、升高 C、降低  D、不确定
261.三相交流异步电机采用电压调速,当电源电压变化时,转差率(C)。
A、变大 B、变小 C、不变 D、不确定
262.他励直流电动机采用调压调速时,电动机的转速是在(A)额定转速范围内调整。
A、小于 B、大于 C、等于 D、(2~3)倍
263.若使他励直流电动机转速降低,应使电枢回路中附加电阻的阻值(A)。
A、变大 B、不变 C、变小 D、视具体情况而定
264.他励直流电动机调电阻调速,是在(B)中进行的。
A、控制回路 B、电枢回路 C、励磁回路 D、附加回路
265.他励直流电动机调压调速,是在(B)回路中进行的。
A、控制 B、电枢 C、励磁 D、辅助
266.他励直流电动机调磁调速,是在(C)回路中进行的。
A、控制 B、电枢 C、励磁 D、辅助
267.当要求几个条件同时具备时,电器线圈才能通电动作,可用(B)。
A、几个动合触头与线圈并联
B、几个动合触头与线圈串联
C、几个动合触头并联再与线圈串联
D、几个动合触头串联再与线圈开联
268.使用中电动机容量选择过大,会发生(A)。
A、功率因数变低 B、超载运行 C、功率因数提高 D、转速提高
269.使用中电动机容量选择太小,会发生(B)。
A、功率因数变低 B、超载运行,影响寿命 C、功率因数提高 D、转速降低
270.选择电动机容量,要根据负载大小,一般应选用负载率为(D)的电动机,因为此负载率下电动机效率高,功率因数也高。
A、40%以下 B、40%~50% C、50%~70% D、70%~100%
271.电路中只有一台电动机运行时,熔体额定电流≥(C)倍电机额定电流。
A、1.4  B、2.7  C、1.5-2.5   D、3
272.热继电器的额定电流值,一般取电动机额定电流的(B)倍。
A、1 B、0.95~1.05 C、1~1.05 D、1.05~1.1
273.在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(B)㎜。
A、1.5 B、2.5 C、4 D、5
274.同步电动机当作为同步补偿机使用时,若其所接电网功率因数是感性的,为了提高电网功率因数,那么应使该机处于(B)状态。
A、欠励运行 B、过励运行 C、他励运行 D、自励运行
275.要使同步发电机的输出功率提高,则必须(D)。
A、增大励磁电流 B、提高发电机的端电压 C、增大发电机的负载 D、增大原动机的输入功率
276.熔断器熔丝熔断时,应更换(B)。
A、熔丝 B、相同熔丝 C、大容量熔丝 D、小容量熔丝
277.避雷器的均压环,主要以其对(C)电容来实现均压的。
A、地 B、各节法兰 C、导线 D、周围
278.避雷针的作用是(B)。
A、排斥雷电 B、吸引雷电 C、避免雷电 D、削弱雷电
279.避雷设备的接地体的连接应采用(A)。
A、搭接焊 B、螺栓连接 C、对接焊 D、绑扎
280.电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。
A、+10% B、+5% C、+7.5% D、+2.5%
281.电容器允许在(B)额定电压下长期运行。
A、100% B、110% C、120% D、130%
282.当电容器额定电压等于线路额定电压时,应接成(C)并入电网。
A、串联方式 B、并联方式 C、星型 D、三角形
283.交—交变频器可将工频交流电直接变换成(D)可控制电流,又称直接式变频器。
A、频率 B、电压 C、电流 D、频率、电压
284.交—直—交变频器先把工频交流通过整流器变成直流,然后再把直流变换成(D)可控制的交流,又称间接式变频器。
A、频率 B、电流 C、电压 D、频率、电压
285.逆变器常见的结构方式是六个半导体主开关组成的三相桥式逆变电路,有规律地控制逆变器中主开关的通与断,可以得到任意(D)的三相交流输出。
A、电流 B、电压 C、电阻 D、频率
286.变频器全部外部端子与接地端子间用500V兆欧表测量,其绝缘电阻值应在(C)以上。
A、0.5MΩ B、1 MΩ C、5 MΩ D、10 MΩ
287.变频器要单独接地,尽量不与电动机共接一点,以防(C)。
A、接地 B、接零 C、干扰 D、带电
288.在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用(A)耦合方式。
A、阻容 B、直接 C、变压器 D、电感
289.关于磁场的基本性质下列说法错误的是(D)
A、磁场具有能的性质 B、磁场具有力的性质 C、磁场可以相互作用 D、磁场也是由分子组成
290.在一个磁导率不变的磁路中,当磁通势为5安²匝时,磁通为1Wb;当磁通势为10安²匝时,磁通为(C)Wb。
A、2.5 B、10 C、2 D、5
291.线圈中的感应电动势大小与线圈中(C)
A、磁通的大小成正比 B、磁通的大小成反比 C、磁通的变化率成正比 D、磁通的变化率成反比
292.在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是(A)非线性的。
A、磁导率 B、磁通 C、电流 D、磁场强度
293.空心线圈的自感系数与(C)有关
A、通过线圈电流的方向 B、周围环境温度 C、线圈的结构 D、通过线圈电流的时间长短
294.互感器是根据(C)原理制造的
A、能量守恒 B、能量变换 C、电磁感应 D、阻抗变换
295.涡流是(C)。
A、感应电动势 B、产生于线圈中的电流 C、一种感应电流 D、自感电流
296.异步电动机的电磁转矩与转子中每相绕组电流的关系为(B)
A、转矩与电流的大小成反比  B、转矩与电流的大小成正比  C、转矩与电流的平方成反比  D、转矩与电流的平方成正比
297.三相异步电动机启动瞬间,启动电流很大,启动转矩(D)
A、最大 B、很大功率 C、为零 D、不很大
298.交流电动机转子绕组修理后,在绑扎前,要绑扎位置上包(B)层白纱带,使绑扎的位置平服。
A、1 B、2~3 C、5 D、5~6
299.三相异步电动机温升过高或冒烟,造成故障不可能的原因是(B)。
A、缺相运行 B、转子不平衡 C、定子、转子相擦 D、绕组短路
300.变压器的短路实验是在(A)的条件下进行
A、低压侧短路 B、高压侧短路 C、低压侧开路 D、高压侧开路
301.异步电动机的极数越少,则转速越高,输出转矩(C)
A、增大 B、不变 C、越小 D、与转速无关
302.直流电动机采用能耗制动是利用励磁电流产生(C)磁通,进而产生感生电动势,至使电动机制动。
A、交变 B、正弦 C、恒定 D、脉动
303.交流电能表属( C )仪表。
A、电磁系 B、电动系 C、感应 D、磁电系
304.频敏变阻器主要用于( D )控制。
A、笼形转子异步电动机的起动
B、绕线转子异步电动机的调整
C、直流电动机的起动
D、绕线转子异步电动机的起动
305.测量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用( A )。
A、双臂电桥 B、毫伏表及电流表 C、单臂电桥 D、万用表R³1 Ω档
306.低压断路器中的电磁脱扣器承担( D )保护作用。
A、过流 B、过载 C、失电压 D、欠电压
307.磁极周围存在着一种特殊物质,这种物质具有力和能的特性,该物质叫( B )。
A、磁性 B、磁场 C、磁力 D、磁体
308.线圈自感电动势的大小与(D)无关。
A、线圈中电流的变化率  B、线圈的匝数 C、线圈周围的介质 D、线圈的电阻309.变压器的铁心采用绝缘硅钢片叠压而成,其主要目的是(D)。
A、减小磁阻和杂散损耗 B、减小磁阻及铜耗  C、减小磁阻和电阻 D、减小磁阻和铁耗
310.三相异步电动机是利用(D)的原理工作的。
A、导体切割磁力线 B、电流的线圈产生的磁场  C、载流导体受力在磁场中运动  D、电磁感应和载流导体在磁场中受力。
311.线绕式异步电动机的串级调速电路中 B )。
A、串联附加电阻 B、串联附加电动势 C、并联附加电阻 D、并联附加电动势
312.线绕式异步电动机采用串级调速可实现( B )。
A、分级调速 B、无级调速 C、机械特性变软 D、电路简单化
313.利用试验法测得变压器高、低压侧的相电阻之差与三相电阻平均值之比超过4%,则可能的故障是(A)。
A、匝间短路 B、高压绕组断路 C分接开关损坏 D、引线铜皮与瓷瓶导管断开 314.为降低变压器铁心中的(C)叠电间要互相绝缘。
A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 D、短路损耗
315.三相鼠笼式异步电动机的转子铁芯一般都采用斜槽结构,其原因是
(A)。
A、改善电动机的启动和运行性能 B、增加转子导体的有效长度 C、价格低廉 D、制造方便
316.测量中具有一定规律,并基本保持不变的误差是(A)。
A、系统误差 B、机器误差 C、偶然误差 D、疏失误差
317.增加测量次数,可以减少的误差是(B)。
A、系统误差 B、偶然误差 C、疏失误差 D、责任误差
318.为了测量一个值,需要进行若干次同样的测量,并取其平均值,是为了消除(A)。
A、系统误差 B、工具误差 C、随机误差 D、责任误差
319.凡是在测量结果的表达式中没有得到反映,而在实际测量中又起一定作用的因素所引起的误差,统称为(B)。
A、工具误差 B、系统误差 C、随机误差 D、方法误差
320.测量仪表的量程一般应大于被测电量的最大值,并把被测量的指示范围选择在仪表的满刻度的(C)处,这时仪表准确度较高。
A、1/2 B、3/4 C、2/3 D、1/3
321.钳形电流表的准确度等级一般在(B)级。
A、0.5或1.0 B、2.5或5.0 C、1.0或1.5 D、0.5或2.5
322.测量直流电量时一般选用(A)。
A、磁电系仪表 B、电磁系仪表 C、电动系仪表 D、示波器
323.变压器是利用电磁感应原理,把某一种频率、电压、电流的电能转换成(A)的电能的装置。
A、频率相同但电压、电流不同  B、频率、电流、电压都不同  C、频率与电压不同、电流相同  D、频率与电流相同、电压不同
324.提高输电电压可以减少输电线中的(D)。
A、功率损耗 B、电压降 C、无功损耗 D、功率损耗和电压降
325.变压器具有(C)的功能。
A、变频 B、变换阻抗 C、变压、变流、变换阻抗 D、变换功率
326.变压器的主要结构包括(D)。
A、铁芯 B、绕组 C、辅助部件 D、铁芯、绕组和辅助部件
327.变压器铁芯必须(A)。
A、一点接地 B、两点接地 C、多点接地 D、不接地
328.变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低(C)。
A、杂散损耗 B、铜耗 C、涡流损耗 D、磁滞损耗
329.为使输出电压控制在允许变化范围内,常在变压器(A)上抽若干分接头。
A、一次绕组 B、二次绕组 C、铁芯 D、一、二次绕组
330.变压器正常运行时的声音是(B)。
A、断断续续的嗡嗡声 B、连续均匀的嗡嗡声 C、时大时小的嗡嗡声 D、无规律的嗡嗡声
331.通过变压器的(D)数据可求得变压器的阻抗电压。
A、空载试验 B、交流耐压试验 C、直流耐压试验 D、短路试验
332.变压器铭牌上的额定容量是指(C)。
A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、最大功率
333.有一变压器铭牌为SL-1000/10,它表示此变压器为(A)的变压器。
A、高压侧为10kV的三相 B、高压侧为10kv两相 C、容量1000kvA铜绕组 D、变比为100的三相
334.如果一台三相变压器的接线组别为Y ,D11,那么二次线电压滞后一次线电压(A)。
A、30° B、60° C、120° D、45°
335.对于高、低压绕组均为Y形接线的三相变压器,根据原副绕组相序不同其接线组别可以有(C)种。
A、3 B、4 C、6 D、12
336.有一台电压互感器一次额定电压为5000V,二次额定电压为200V,用它测量电压时,二次电压表读数为75V,所测量电压为(C)V。
A、1500 B、2500 C、1875 D、2000
337.运行中的电压互感器发出臭味并冒烟应(D)。
A、注意通风 B、监视运行 C、放油 D、停止运行
338.电压互感器与电流互感器在运行中,其二次绕组(B)。
A、前者不允许开路,后者不允许短路 B、前者不允许短路,后者不允许开路
C、均不许短路 D、均不许开路
339.三绕组电压互感器辅助二次绕组是接成(A)。
A、开口三角形  B、三角形  C、星形
340.直流电机经过一段时间运行之后,在换向器的表面上形成一层氧化膜,其电阻较大,对换向(A)。
A、有利 B、不利 C、无影响 D、影响不大