1.线电压380V是指交流电的有效值数值。( √ )
2.电动机的额定功率是指电动机的输入功率。( X )
3.电动机的额定电流是指电动机的线电流。( √ )
4.变压器的容量就是指变压器的功率。( X )
5.电气重复接地是指零线的一处或多处通过接地体与大地再次连接。( √ )
6.最大运行方式是系统在该方式下运行具有最大的短路阻抗值。最小运行方式是系统在该方式下运行具有最小的短路阻抗值。( X )
7.操作跌落保险时合时先合两边相后合中相,断开时先拉中相后拉两边相。( √ )
8.新变压器投入运行前做冲击合闸试验是为了检验承受操作过电压。( X )
9.6KV系统发生接地时应立即停电。( X )
10.耐压试验是检验电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的方法。( √ )
11.绝缘棒应每年校验一次。( √ )
12.对于三相变压器额定电流是指相电流。(×)
13.漏电保护器一定能切断短路电流。( × )
14.两台容量相同的变压器允许并列运行。( × )
15.在星形接线中相电压等于线电压。( × )
16.三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。(×)
17.避雷器在系统正常运行时不起任何作用,引线状态无关紧要,日常巡视可有可无。(×)
18.用直流双臂电桥测量电阻时,应使电桥电位接头的引出线比电流接头的引出线更靠近被测电阻。(√)
19.负载伏安特性曲线的形状仅与负载自身特性有关,而与实际加在该负载上电压有大小无关。(√)
20.装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。(√)
21.带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压,则其电流就会低于额定电流。(×)
22.三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。(×)
23.额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。(×)
24.若变压器一次电压低于额定电压,则不论负载如何,它的输出功率一定低于额定功率,温升也必然小于额定温升。(×)
25.一台使用不久且绝缘未老化的直流电机,若一两个线圈有短路故障,则检修时可以切断短路线圈,在与其联接的两个换向片上接以跨接线,使其继续使用。(√)
26.常用的交流电能表是一种感应系仪表。(√)
27.使用兆欧表测试前,必须使设备带电,这样测试结果才准确。(X)
28.反时限过电流保护装置的动作时间直接与短路电流大小有关,短路电流愈大,动作时间愈短。(√)
29.兆欧表的接线柱有两个。 ( X )
30.电工常用低压试电笔检测电压的范围是60—103V。 ( X )
31.剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(X)
32.热继电器的动作电流整定值为电机额定电流的2~3倍。 ( X )
33.电流互感器二次接地属于工作接地。(X )
34.三相异步电动机正常情况下,只采取保护接零,可以不采取保护接地。 (X )
35.运行中的变压器油如果失去透明度和荧光,说明其中含有杂质。 (√ )
36.在日常工作中电气工作人员在带电设备上工作时可以容许一个人单独工作。 (X )
37.新投用的或大修后的电动机,在投用时一般要空试2小时以上,不容许直接投用。 (√ )
38.在高压电机检修,只更换轴承工作中,可以不办理相关手续,直接工作。 (X )
39.在测量高压设备的绝缘电阻前,必须将被测设备对地放电,测量中禁止他人接近设备,测量完后要及时放电。 (√ )
40.导线在连接时接头接触不良,往往是电气事故发生的根源。 (√ )
41.熔丝在短时过电流情况下,应可靠熔断。 (X )
42.手持电动工具在工作环境良好的情况下,可以不采用漏电保护器来保护。(X )
43.电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 ℃,F 级绝缘其允许最高温度为 155 ℃。(√)
44.电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)
45.检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√)
46.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)
47.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。(√)
48.装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)
49.异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。(×)
50.导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)
51.电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的。 (×)
52.蓄电池组在使用一段时间后,发现有的蓄电池电压已很低,多数电池电压仍较高,则可继续使用。(×)
53.保护接零只能用于低压不接地的电网。 ( × )
54.三相对称负荷接于三相电源中,负荷作三角形连接时的功率为星形连接时功率的√3倍。( ×)
55.倒闸操作时必须填写操作票,由发令人填写。( × )
56.电气设备采用接零保护时,要将零线重复接地,主要是为了减少零线对地电阻。( × )
57.高压开关柜绿色指示灯可以监视合闸回路状态。( √ )
58.在无外力的情况下异步电动机转子旋转速度可以与旋转磁场同步或超过旋转磁场的转速。( × )。
59.我国规定变压器的绕组极限温度为120℃ ( × )。
60.电流互感器可以长时间过负荷。 ( × )
61.交、直流回路能合用一条电缆。 (× )
62.一般大中型电机空载电流占额定电流的20-35%,小型电机空载电流约占额定电流的35-50%。( √)
63.电力变压器分为油浸式和干式两种。 ( √ )
64.电气主接线可以分为有汇流母线和无汇流母线两种。(√)
65.一般三芯电缆带有钢带铠装,单芯电缆则没有。 ( √ )
66.电容器放电回路不允许装熔丝或开关。 ( √ )
67.变压器油是矿物油,如将不同的变压器油混合在一起,对油的安定度没有影响,不会加快油质的劣化。 ( × )
68.三相变压器每相高低压绕组匝数之比等于一、二次额定电压之比。 ( √ )
69.断路器的红、绿指示灯电路中串接电阻,是为了防止因灯座短路而引起的误动作。( √ )
70.电缆的长期允许载流量,是由导体的截面积大小所决定的。( × )
71.低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。( × )
72.变压器的空载电流中有功分量很小。(√)
73.一台10/0.4KV变压器运行在Ⅱ分接头,此时二次测电压较高,要使二次测电压降低,应把分接头调至Ⅲ。(×)
74.分闸线圈的电源电压过低,往往使高压断路器发生分闸失灵的故障。( √ )
75.测量变压器吸收比时,应先接试品,然后再驱动兆欧表进行测量。( × )
76.电容器组跳闸后不能立即合闸,应间隔一分钟再合闸。( × )
77.三相异步电动机在合闸起动的瞬间,起动电流最大,这时起动转矩也是电动机的最大转矩。( × )
78.绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。( × )
79.电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( √ )
80.电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。 ( √ )
81.若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷少。( √ )
82.在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。( × )
83.测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。( √ )
84.当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√)
85.我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。( × )
86.当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。( √ )
87.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( √ )
88.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。( x)
89.误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。( × )
90.停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。( × )
91.当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。( √ )
92.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。 ( √ )
93.在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。 ( √ )
94.当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。( √ )
95.所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √ )
96.在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。( × )
97.在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。( √ )
98.安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。 ( √ )
99.将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作保险,隔离开关操作把手必须锁住。( √ )
100.在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。( × )
101.电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。( √ )
102.电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。( × )
103.隔离开关可以进行同期并列。 ( × )
104.工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。 ( × )
105..新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。( √ )
106..装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。( √ )
107.隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。( √ )
108.电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。( √ )
109.执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。( × )
110.事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。( × )
111.漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。(√)
112.试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。(×)
113.一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.25 MΩ。(√)
114.在接地网中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。(√)
115.单头刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。(√)
116.检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。(×)
117.小容量的交流接触器多采用拉长电弧的方法灭弧。(√)
118.对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。(×)
119.行中的电容器电流超过额定值的1.3倍,应退出运行。(√)
120.熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规格。(×)
121.电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。(√)
122.运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。(√)
123.高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处。(√)
124.导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧。(×)
125.非铠装电缆不准直接埋设。(√)
126.普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。(×)
127.每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。(×)
128.外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。(√)
129.为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。(×)
130.停、送电操作可进行口头约时。(×)
131.变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。(√)
132.爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。(√)
133.爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。(×)
134.防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。(√)
135.引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。(×)
136.为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢筋等接地,接地装置可与其他接地装置共用。(√)
137.最好的屏蔽是密封金属屏蔽表壳,其表壳要良好接地。(√)
138.电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。(√)
139.测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。(×)
140.用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。(×)
141.不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。(×)
142.电气安全检查一般每季度1次。(√)
143.电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。(×)
144.胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。(×)
145.动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。(√)
146.使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。(×)
147.运行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。(×)
148.长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。(×)
149.大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。(×)
150.铜导线电阻最小,导电性能较差 。(×)
151.瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线。(×)
152.钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。(√)
153.事故照明装置应由单独线路供电。(√)
154.一般照明电源对地电压不应大于250V。(√)
155.拉线开关距地面一般在2m~3m。(√)
156.高压熔断器具有定时限特性。(×)
157.阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。(√)
158.母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。(×)
159.在电气试验工作中,必须两人进行。(√)
160.正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况。(×)
161.保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。(×)
162.地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。(√)
163.防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。(×)
164.变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。(×)
165.女性对电磁波辐射的敏感性最大。(×)
166.电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。(×)
167.电动式功率表电流线圈的“*”端必须与电源相接,另一端与负载相接。(√)
168.用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。(√)
169.为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。(×)
170.手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。(√)
171. 熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。( x )
172.直流电流表可以用于交流电路。(×)
173.电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√ )
174.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。(√)
175.测量电流的电流表内阻越大越好。(×)
176.无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)
177.电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)
178.装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)
179.电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×)
180.交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√)
181.绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)
182.导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)
183.钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√)
184.裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于3.5m 不许架设。(×)
185.导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×)
186.所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。(×)
187.电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(×)
188.变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)
189.高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)
190.高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)
191.触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。(×)
192.很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。(×)
193.采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。(×)
194.低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用“一线一地制”供电方式。(×)
195.雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。(×)
196.对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。(×)
197.在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。(√)
198.使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。(×)
199.通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)
200.漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。(√)
201.电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×)
202.一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。(×)
203.经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。(×)
204.试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。(×)
205.在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(√)
206.多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。(√)
207.一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。(√)
208.对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。(×)
209.使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。(×)
210.变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。(√)
211.电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。(×)
212.安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。(×)
213.额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。(×)
214.电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。(√)
215.变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。(√)
216.电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。(×)
217.可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端 (面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。(×)
218.电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×)
219.螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(√)
220.电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×)
221.异步电动机采用 Y- Δ降压启动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 连接运行。(×)
222.电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。(√)
223.隔离开关可以拉、合正常的负荷电流。(×)
224.绕线转子异步电动机的启动方法,常采用 Y- Δ减压启动。(×)
225.绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。(×)
226.检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√)
227.对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。(√)
228.运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。(×)
229.变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。(×)
230.变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。(×)
231.抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。(×)
232.电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。(√)
233.电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。(√)
234.改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。(√)
235.当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救www.dgzj.com。(×)
236.当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。(√)
237.在RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。(×)
238.电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。(√)
239.变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。(√)
240.当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√ )
241.高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。(√)
242.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。(√)
243.遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(√)
244.跨步电压是指如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。(√)
245.电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。(√)
246.电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。(√)
247.高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。(√)
248.在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。(×)
249.填写操作票,要包括操作任务操作顺序、 发令人 、 操作人、监护人及操作时间等。(√)
250.变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。(√)
251.电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√)
252.隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√)
253.各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)
254.严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(√)
255.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)
256.电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)
257.用兆欧表测绝缘时, E端接导线, L端接地。(×)
258.线路停电时,必须按照断路器母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)
259.熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×)
260.心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)
261.发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。(√)
262.带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)
263.在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。(×)
264.由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。(×)
265.漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。(√)
266.漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(√)
267.对运行中的漏电保护器应进行定期检查每月至少检查一次,并做好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。(√)
268.选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。(√)
269.应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。(√)
270.手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。(√)
271.建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。(√)
272.额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。(√)
273.应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。(√)
274.运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。(√)
275.值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。(√)
276.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。(√)
277.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√)
278.部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。(×)
279.带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直 接操作。监护的范围不得超过一个作业点。(√)
280.试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。(√)
281.使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。(×)
282.值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。(√)
283.使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。(×)
284.电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。(√)
285.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。(×)
286.用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。(×)
287.工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。(√)
288.电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。(×)
289.爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。(×)
290.为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。(×)
291.高压熔断器具有定时限特性www.dgzj.com。(×)
292.使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。(×
293.所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。(√)
294.电伤是电流通过人体时所造成的外伤。(√)
295.电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。(√)
296.摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。(√)
297.间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。(×)
298.跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。(×)
299.《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。(√)
300.体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。(×)
301.触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。(×)
302.保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。(√)
303.运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备。(√)
304.值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。(×)
305.起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。(√)
306.运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。(√)
307.栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅栏间距和到地面的距离不应小于0.2米。(√)
308.绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。(√)
309.人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。(√)
310.电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。(√)
311.Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。(×)
312.间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。(√)
313.在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。(×)
314.TN—S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。(√)
315.电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。(√)
316.安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。(√)
317.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。(×)
318.挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。(√)
319.拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。(×)
320.可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。(×)
321.事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。(×)
322.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。(√)
323.热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)却在断开位置,电源中断,设备停运。(√)
324.冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。(√)
325.检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。(√)
326.雷电时进行倒闸操作和更换熔丝 (保险丝)工作要特别小心。(×)
327.发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。(×)
328.当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。(×)
329.导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。(×)
330.为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。(×)
331.在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3。(√)
332.Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。(√)
333.Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。(√)
334.电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。(√)
335.熔断器的熔丝选的小一点可以作为电动机的过载保护。(×)
336.小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。(√)
337.通过人体的电流越大,致命的危险性越大。(√)
338.电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。(×)
339.距接地点越近,跨步电压值越大。(√)
340.救护人可根据有无呼吸或脉搏判定伤员的死亡。(×)
341.当验明设备确无电压后,将检修设备三相短路以便工作。(×)
342.装拆接地线不必戴绝缘手套。(×)
343.开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的措施。(√)
344.IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。(×)
345.TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。(√)
346.TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。(√)
347.TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。(√)
348.用RCD作直接接触保护 ,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。(√)
349.不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。(×)
350.高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。(√)
351.带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。(×)
352.装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作(×)
353.装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。(√)
354.填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。(√)
355.变电所倒闸操作要填写工作票。(×)
356.特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。(√)
357.倒闸操作票由值班负责人填写。(×)
358.操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。(√)
359.填好操作票后按内容即可到现场进行操作。(×)
360.操作中发生疑问可更改操作票后继续操作。(×)
361.热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。(√)
362.Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。(√)
363.使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。(√)
364.电焊机外壳应当接零(或接地)。(√)
365.电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。(×)
366.变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。(√)
367.装设接地线时,人体可触及接地线。(×)
368.同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。(×)
369.工作负责人可以填写和签发工作票。(×)
370.用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。(×)
371.穿电工绝缘靴可防止两相触电。(×)
372.低压带电作业可以单人进行。(×)
373.进行电气操作,误拉刀闸应再合上。(×)
374.表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。(×)
375.经常接入的电压表可作为设备无电压的根据。(×)
376.接地线必须用专用线夹固定在导体上。(√)
377.测量设备的绝缘电阻可带电进行。(×)
378.测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。(√)
379.在高压回路上用钳形电流表进行测量工作,应由两人进行。(√)
380.使用钳形电流表时,可以不戴绝缘手套。(×)
381.测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。(√)
382.携带式或移动式电器用的插座单相用两孔,三相用三孔。(×)
383.雷电时不能测量线路绝缘。(√)
384.倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位置。(√)
385.合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。(√)
386.倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关。(×)
387.变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧。(√)
388.操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。(√)
389.填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。(√)
390.当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。(×)
391.装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。(×)
392.将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。(√)
393.停电时要断开断路器和隔离开关的操作能源。(√)
394.任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√)
395.保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。(√)
396.工作零线应涂绿黄双色。(×)
397.漏电保护器动作后,未发现事故点允许试送电一次。(√)
398.避雷器应尽量靠近变压器安装,接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。(√)
399.导体上的静电可采用接地法来消除。(√)
400.跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。(×)
401.当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5% 。(×)
402.电动机在按额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过10% (×)
403.电动机一般可在额定电压变动-5%—+10%的范围内运行,其额定出力不变。(√)
404.电动机一旦突然断路,应立即停机检查。(√)
405.临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装置审批手续。(√)
406.弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。(√)
407.为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。(√)
408.额定电压在500V以上的设备,可选用1000V或2500V绝缘电阻表进行绝 缘电阻测量。(√)
409.钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。(√)
410.直流电流表可以用于交流电路。(×)
411.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(×)
412.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。(√)
413.测量电流的电流表内阻越大越好。(×)
414.无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)
415.电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)
416.装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)
417.电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m 。(×)
418.交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√)
419.绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)
420.导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)
421.裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。(×)
422.高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)
423.触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。(×)
424.采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。(×)
425.低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用“一线一地制”供电方式。(×)
426.对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。(×)
427.在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。(√)
428.使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。(×)
429.通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)
430.电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×)