1.电能是在(一定时间)内电流作的功。电功率是在(单位时间)内电流作的功。
2.绝缘电阻的单位是(欧姆),电导的单位是(西门子)。
3.补偿电容器具有改善线路(功率因数)的功能。
4.电流的大小和方向随时间按(正弦规律)变化的叫正弦交流电。
5.电流互感器二次则不得 (开 路),电压互感器二次侧不得(短路)。
6.低压交流接触器无声运行为(交流)启动,(直流)运行。
7.继电保护的四项要求为:(选择性)、(迅速性)、(灵敏性)、(可靠性)。
8.高压开关站内直流电源柜主要由(整流器)和(蓄电池)两大部分组成。
9.高压开关柜红色信号灯亮说明(分闸回路)正常,绿色信号灯亮说明(合闸回路)正常。
10.变压器的基本工作原理就是根据 (电磁感应 )原理工作的。
11.电动机的基本工作原理是根据(电磁感应)原理工作的。
12.电流互感器是一种(电流变换)装置,电压互感器是一种(电压变换)装置。
13.用来接受和分配电能的电气设备称为(配电装置)。
14.当带电设备发生接地或带电导线落到地上时,有人在接地点周围,其两脚之间的电位差,叫作(跨步电压)。
15.电气管理的三票为(工作票)、(操作票)、(临时用电票)。
16.电气管理的三图为 (系统模拟图)、(二次结线图)、(电缆走向图 )。
17.10KV以下安全工作距离( 0.7 )米,35KV (1.0) 米,110KV (1.5 )米。
18.凡在离地面( 2.0米)以上进行工作时均视为高空作业。
19.两台变压器并列运行的条件是,(变压比)相同,允许误差 ±0.5 %,(短路电压)相等允许误差 ±10 %, (接线组别)相同。
20.对6KV以上设备进行验电时应( 使用电压等级相同)的验电器 。
21.380伏异步电动机常温下绝缘电阻不应低于(0.5MΩ)。
22.常用的绝缘材料有 (有机绝缘材料)、(无机绝缘材料)和(混合绝缘材料) 。
23.登高板使用后应置于 (通风干燥处 )。
24.当三相电源作Y型连接时,线电压是相电压的(√3)倍,且线电压(超前)相电压30°。
25.三相负载于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作(△)联结;若负载的额定电压等于电源相电压时,负载应作 (Y)联结。
26.三相变压器的额定容量,是在一次绕组额定电压时,保证温升不超过额定值所允许输出的 (最大视在功率 )。它等于二次绕组 (额定电压)与 (额定电流)乘积的 √3 倍。
27.直流电机的转子是由(电枢铁心) 、( 绕组换向器) 、 转轴 和 风叶 等部分组成,是进行能量转换的重要部分。
28.三相异步电动机旋转磁场的转向是由 电源的(相序)决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了,转子的转向 (随之改变) 。
29.互感器的作用是将 (高电压大电流)转换为(低电压小电流)。
30.晶体三极管的电流放大系数随温度升高而 (增大) 。
31.直流双臂电桥又称为 (凯尔文) 电桥,是专门用来测量( 小电阻 )的比较仪表。
32.变压器在(空载)时,一二次绕组的电压之比称为变压器的变压比或变比 。
33.对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。
34.在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载(串联) ,而电压线圈与负载(并联) 。
35.交流电机定子绕组的短路主要是 (匝间) 短路和( 相间) 短路。
36.已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存(三个月) 。
37.6/0.4KV变压器的保护一般有(过流保护) 、 (速断保护 )。
38.表示轴承系列的代号如下:2— (轻 系列);3— (中 系列);4— (重 系列)。
39.真空交流接触器主要由(真空开关) 、( 吸合电磁铁) 、 (整流装置)和 (底座)组成。
40.国标GB755—65将换向器上火花的大小划分为(五) 个等级,一般电机在从空载到额定负载的所有情况下,火花不得超过 (1.5)级。
41.鼠笼式电动机在正常情况下,允许在热状态时启动( 2 )次;允许在冷状态时启动 ( 3 )次;在事故处理或启动时间不超过2-3秒的电机,可再允许启动 ( 1 ) 次。
42.安全电压分别有 (6V 、 12 V 、 24 V 、 36 V 、 42 V )五种,在金属容器内、环境条件差的场所只能用 (12 )V 。
43.照明回路中,线路中零线(不能)和灯具外壳接地线混用。
44.在高压设备上工作需装设接地线时,必须由(两人)进行,先接 (接地端 ),后接 (导体端 ),拆时相反。
45.热元件是作为一般电动机(过载保护)用的。
46.正常运行中一般电动机定子线圈允许温升由(绝缘材料的耐热等级)确定 。
47.一般情况下F级为( 155°C),E级为 (120°C)。
48.一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 M 2-6 ,符号意义是:Y表示 异步电机, 132 表示 (中心高132mm ), M 表示 (中机座) ,2 表示(2 号铁心长度),6 表示 (极数) 。
49.变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁损)是不变的,而(铜损)是变化的。
50.功率表的量限包括(电流值 、 电压值 和 功率值 )三种。
51.瓦斯继电器装在变压器 (油箱 )与 (油枕 )之间的联接管道中。
52.变压器的线圈绕好后,一、二次绕组的同名端点是(确定的),而联结组别却是(不确定的)。
53.灭弧罩的作用是: (1) 引导电弧 (纵向 ) 吹出,借此防止发生(相间短路);(2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁(接触),从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱(电压降),迫使电弧熄灭。
54.衡量电力系统电能质量的三个重要指标是(电压 )、(频率)和(波形 )。
55.电压过高或过低都将影响用电设备的 (正常运行 ) 或者(烧坏设备)。
56.高压断路器在电路中的作用:在正常负荷下(闭合和开断线路),在线路发生短路故障时,通过(继电保护装置)的作用将线路(自动断开)。故高压断路器承担着 (控制) 和 (保护)双重任务。
57.由软起动控制的电机回路,(起停按钮)控制软起动器,全压后(软起动器)控制旁路接触器吸合。
58.三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作 (Δ ) 联结;若负载的额定电压等于电源相电压时,负载应作( Y )联结。
59.变压器的冷却方式有(油浸自冷)、(油浸风冷)、(强油风冷)。
60.变压器并列运行应满足(变压比相等 )、 (连接组别相同 )、(短路电压相同)三个条件。
61.直接与生产电能和输配电有关的设备称为(一次设备)。对一次设备进行监测、操控和保护的辅助设备通称(二次设备)。
62.照明灯开关要安装在相线上。如果开关装在( 零线 )上,开关断开时,灯头至开关仍带电,很不安全。
63.保护接地适用于(中性点不接地)电网中,保护接零适用于(中性点接地)电网中。
64.室内高压设备隔离室设遮拦,高度在( 1.7m )以上。
65.电精制罐中,介质杂质较多,会造成 电流 (升高)电压 (降低)。
66.中性点不接地三相系统,当一相发生接地时,未接地两相对地电压升高到相电压的( √3)倍。
67.置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗(磁通)的变化。这种电流以磁通的轴线为中心成涡旋形态,故称 (涡流)。
68.异步电动机空载电流主要有两部分组成,一部分是用来产生旋转磁场的(无功电流分量) ;另一部分是用来补偿电机空载运行时各种功率损耗的(有功电流分量 )。
69.异步电动机空载电流中主要部分激磁电流是(无功电流),故空载电流不要 (太大),一般大中型电机空载电流占额定电流的( 20%-35%),小型电机空载电流约占额定电流的(35%-50%)。
70.运行中的电压互感器二次侧不能 (短路);电流互感器二次侧不能( 开路 )。
71.变压器空载运行参数主要有(电压比)、(空载电流)、(空载损耗 )。
72.A级绝缘的变压器在正常情况下,当周围空气温度最高为40℃时,变压器绕组的极限工作温度为(105℃)。
73.变压器油的质量可从外观加以鉴别:油的颜色,新油一般为 (浅黄色),并带有 (蓝紫色)荧光;油的气味,新油一般应(没有气味或带有一点煤油味),如有 (烧焦味或酸味或乙炔味) ,说明油质变坏。
74.电压互感器的一次线圈接于高压系统,如果在运行中,电压互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回路,这时除损坏二次设备外还会威胁到电气运行人员的人身安全。因此,为了保障( 二次设备)和 (人身安全),要求电压互感器二次回路一点接地。
75.电动机进行检修维护时,更换轴承应充满润滑脂,端盖室内高速电机充填(1/2)油脂,低速电机充填 (2/3)油脂。
76.低压电机的定子绕组相间及对地绝缘电阻不得低于(0.5)MΩ。
77.当两台UPS并联为负载供电时,如果他们的逆变器输出电源不能保证同频率、同相位及同幅度时,可能出现(环流 )。
78.电容器组每次拉闸之后,必须通过(放电装置)进行放电,待电荷消失后再合闸,电容器组每次合闸,必须在断电(3)分钟之后进行。
79.直流母线电压过高或过低对电器都会产生影响,一般规定电压允许变化范围为(±10%)。
80.为了能正确无误而又迅速地切除故障,要求继电保护具有足够的(选择性)、(快速性)、(灵敏性)、(可靠性)。
81.电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架与接地装置用导体做良好的电气连接叫(接地),将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相连接叫(接零)。
82.在装配电机端盖时,应使用(软质材料)敲击端盖四周,螺栓应(对角)逐渐拧紧,并要随时(转动转子)。
83.直流电桥测量完毕,应先断开(检流计),再断开(电源),以防止检流器损坏。
84.三相异步电动机旋转磁场的转向,是由(电源的相序)决定的。
85.36伏及以下照明变压器电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流应(不大于)行灯变压器的额定容量。
86.变压器是既能改变(电压)、(电流)和(阻抗)又能保持(频率)不变的电器设备。
87.电流和电压互感器在接线时要注意 (极性)。
88.中央信号按其性质可分为(预告)信号、(故障)信号和(位置)信号。
89.热继电器的整定值,是根据被保护电动机的 (额定电流 )决定的。
90.变压器干燥时,其线圈温度不得超过(95)℃。
91.当断路器漏油而看不到油位时,应禁止 (带负荷操作断路器)。
92.变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁损)是不变的,(铜损)是变化的。
93.高压断路器在电网中有两方面作用,即( 控制)和( 保护)。
94.温度升高时,绝缘介质中的极化加剧,致使绝缘电阻值( 降低)。
95.电流互感器的测量误差,包括( 比值差)和 (相角差)。
96.对新注油变压器,不宜在注油后立即进行耐压实验,因为油中存在(气泡),而耐压实验时会引起放电,造成判断上的困难,严重时会造成绝缘击穿。
97.(工频交流耐压)实验是实验试品承受过电压的有效方法。
98.油浸式变压器内部潜伏性故障,一般可分为( 过热性故障)和 (放电性故障)。
99.USP装置,一般由(整流),(逆变)及(蓄电池)组成。
100.在中性点不接地系统中,当发生一相接地故障时,其它两相对地电压将是原电压的(√3)倍,中性点对地电压则为(相电压)。
101.停电拉闸操作必须按照 (开关)、(负荷侧刀闸)、(电源侧刀闸 )顺序依次操作。
102.操作室外高压设备时应戴 (绝缘手套 ),雨天操作室外设备时还应穿( 绝缘靴)。
103.开关切断短路电流后,值班人员应 检查(开关状态 ),发现异常立即汇报。
104.电容器进行停电工作时,应断开电源,将电容器 (放电接地)后,才能进行工作。
105.检修高压电机时,拆开后的电缆头必须 (三相短路接地),并做好标记。
106.锯已停电的电缆前,必须核对电缆相符无误,用带木柄且已(接地的铁钉)钉入电缆芯后,人应戴 (绝缘手套)和(护目镜),并站在绝缘垫上,钢锯应(挂接地线)。
107.短接电流互感器二次绕组,必须使用(短路片)或(短路线 ),严禁用 (导线缠绕)。
108.在高压室内搬动梯子等长物,应有两人(平放搬运 ),使用人字梯或靠梯,需有(防滑、防倾)措施,并有专人扶梯监护。
109.变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流是(空载电流),此时变压器的损耗叫(空载损耗)。
110.变压器二次侧短接,一次绕组流过额定电流时一次侧施加的电压是(短路电压),此时变压器的损耗叫(短路损耗)。
111.落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于(50mm),室外不应低于(200mm)。
112.成排布置的配电屏,其长度超过(6m)时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;当出口之间的距离超过(15m)时,其间尚应增加出口。
113.当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设置(1)个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门应(向外)开启,通向高压配电室的门应为(双向)开启。
114.配电室长度超过7m时,应设(2)个出口,并宜布置在配电室(两端)。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于(40m)。
115.配电室内的电缆沟,应采取(防水和排水)措施。配电室的地面宜高出本层地面(50mm)或设置防水门槛。
116.低压固定式单排布置的配电屏,不受限制时,屏前通道最小宽度为(1.5m),屏后维护通道最小宽度为(1.0m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m);受限制时,屏前通道最小宽度为(1.3m),屏后维护通道最小宽度为(0.8m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m)。
117.低压固定式双排面对面布置的配电屏,不受限制时,屏前通道最小宽度为(2m),屏后维护通道最小宽度为(1.0m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m);受限制时,屏前通道最小宽度为(1.8m),屏后维护通道最小宽度为(0.8m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m)。
118.低压固定式双排背对背布置的配电屏,不受限制时,屏前通道最小宽度为(1.5m),屏后维护通道最小宽度为(1.5m),屏后操作通道最小宽度为(2.0m);受限制时,屏前通道最小宽度为(1.3m),屏后维护通道最小宽度为(1.3m),屏后操作通道最小宽度为(2.0m)。
119.低压固定式双排同向布置的配电屏,不受限制时,屏间最小宽度为(2m),前排屏前最小宽度为(1.5m),后排屏后最小宽度为(1m);受限制时,屏间最小宽度为(1.8m),前排屏前最小宽度为(1.3m),后排屏后最小宽度为(0.8m)。
120.低压抽屉式单排布置的配电屏,不受限制时,屏前通道最小宽度为(1.8m),屏后维护通道最小宽度为(1.0m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m);受限制时,屏前通道最小宽度为(1.6m),屏后维护通道最小宽度为(0.8m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m)。
121.低压抽屉式双排面对面布置的配电屏,不受限制时,屏前通道最小宽度为(2.3m),屏后维护通道最小宽度为(1.0m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m);受限制时,屏前通道最小宽度为(2.1m),屏后维护通道最小宽度为(0.8m),屏后操作通道最小宽度为(1.2m)。
122.低压抽屉式双排背对背布置的配电屏,不受限制时,屏前通道最小宽度为(1.8m),屏后维护通道最小宽度为(1.0m),屏后操作通道最小宽度为(2.0m);受限制时,屏前通道最小宽度为(1.6m),屏后维护通道最小宽度为(0.8m),屏后操作通道最小宽度为(2.0m)。
123.低压抽屉式双排同向布置的配电屏,不受限制时,屏间最小宽度为(2.3m),前排屏前最小宽度为(1.8m),后排屏后最小宽度为(1m);受限制时,屏间最小宽度为(2.1m),前排屏前最小宽度为(1.6m),后排屏后最小宽度为(0.8m)。
124.低压配电屏侧通道不受限制时最小宽度为(1.0m),受限制时最小宽度为(0.8)。
125.低压配电线路当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的(1.3)倍。
126.低压配电线路过负荷保护电器宜采用(反时限特性)的保护电器,其分断能力可低于保护电器安装处的(短路电流),但应能承受通过的短路能量。
127.为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于(300mA);当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
128.电容器组应装设放电器件,放电线圈的放电容量不应小于(与其并联的电容器组容量)。放电器件应满足断开电源后电容器组两端的电压从1.1倍额定电压降至50V所需的时间,高压电容器不应大于(5s),低压电容器不应大于(3min)。
129.在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距离不应小于(1.0m),灯具不得采用(吊链)和(软线)吊装。
130.容量为100-1000kVA的变压器外廓与后壁、侧壁的最小间距为(600mm),外廓与门的最小间距为(800mm);容量为1250kVA及以上的变压器外廓与后壁、侧壁的最小间距为(800mm),外廓与门的最小间距为(1000mm)。
131.低压设备采用遮拦或外护物作为直接接触防护措施时,遮拦或外护物与裸带电体之间的净距应符合下列规定:1)采用网状遮拦或外护物时,不应小于(100mm);2)采用板状遮拦或外护物时,不应小于(50mm)。
132.高压开关柜单排布置时,柜后维护通道最小宽度为(800mm);双排面对面布置时,柜后维护通道最小宽度为(800mm);双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为(1000mm)。
133.高压固定式开关柜单排布置时,柜前操作通道最小宽度为(1500mm);双排面对面布置时,柜前操作通道最小宽度为(2000mm);双排背对背布置时,柜前操作通道最小宽度为(1500mm)。
134.当露天或半露天变压器供给一级负荷供电时,相邻油浸变压器的净距不应小于(5m)。
135.对于海拔高度不超过1000m,小于等于1kV的室内配电装置,裸带电部分至接地部分和不同的裸带电部分之间的最小电气安全距离是(20mm)。
136.对于海拔高度不超过1000m,6kV的室内配电装置,裸带电部分至接地部分和不同的裸带电部分之间的最小电气安全距离是(100mm)。
137.变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于(1250kVA),当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
138.在低压电网中,配电变压器宜选用(D,yn11)接线组别的三相变压器。
139.户内变电所每台油量大于或等于 (100kg)的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。
140.在系统接地型式为TN及TT的低压电网中,当选用Y,yn0接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的(25%),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。
141.电压等级为110kv,油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间的最小净距离为(8m);电压等级为35kv及以下,油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间的最小净距离为(5m)。
142.按用途接地有下列4种:(工作)接地,(保护)接地,(雷电保护)接地,(防静电)接地。
143.设备不停电时的安全距离对于10kv一下为(0.7m),对于35kv为(1.0m),对于110kv为(1.5m)。
144.在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于(500V)。工作中性线的绝缘的额定电压应与(相线电压)相等,并应在同一护套或管子内敷设。
145.临时电配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于(2.5mm2)的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于(1.5mm2)的绝缘多股铜线。
146.临时用电需要三相四线制配电的电缆线路必须采用(五芯电缆);临时用电五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。(淡蓝色)芯线必须用作N线;(绿/黄)双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
147.临时电总配电箱以下可设若干(分配电箱);分配电箱以下可设若干(开关箱)。总配电箱应设置在(靠近电源)的区域,分配电箱应设置在(用电设备或负荷相对集中)的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过(30m),开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过(3m)。
148.临时电动力配电箱与照明配电箱宜(分别设置)。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应(分路)配电;动力开关箱和照明开关箱必须(分别设置)。
149.临时电配电箱、开关箱周围应有足够(2)人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
150.临时电配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板(绝缘);PE线端子板必须与金属电器安装板(做电气连接)。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
151.临时配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过(PE线端子板)与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用(编织软铜线)和PE线做电气连接。
152.临时电配电箱、开关箱的进、出线口应配置(固定线卡),进出线应加(绝缘护套)并成束卡固在箱体上,不得与箱体(直接接触)。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用(橡皮护套)绝缘电缆,不得有(接头)。
153.临时电开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于(30mA),额定漏电动作时间不应大于(0.1s)。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于(15 mA),额定漏电动作时间不应大于(0.1s)。
154.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于(30 mA),额定漏电动作时间应大于(0.1s),但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于(30mA.s)。
155.临时电配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用(插头)和(插座)做活动链接www.dgzj.com。
156.手持式电动工具中的(塑料外壳Ⅱ类)工具和一般场所手持式电动工具中的(Ⅲ类)工具可不与PE线连接。
157.电动建筑机械和手持式电动工具的负荷应按其计算负荷选用无接头的(橡皮护套铜芯软)电缆,其性能应符合现行国家标准。电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用(5)芯电缆;三相三线时,应选用(4)芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用(5)芯电缆;单相二线时,应选用(3)芯电缆。
158.夯土机械PE线的连接点不得少于(2)处。夯土机械的负荷线应采用(耐气候型橡皮护套铜芯软)电缆。使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于(50m)。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。夯土机械的操作扶手必须(绝缘)。
159.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于(5m)。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于(30m),不得采用(金属构件)或(结构钢筋)代替二次线的地线。
160.手持式电动工具的负荷线应采用(耐气候型的橡皮护套铜芯软)电缆,并不得(有接头)。手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损。
161.施工现场架空线路动力与照明在同一杆塔架设时,面对(负荷侧),横担从左到右相序排列为:L1,N,L2,L3,PE;当两层架设时,面对(负荷侧),上层横担从左到右相序排列为L1,L2,L3,下层横担从左到右相序排列为L1(L2,L3),N,PE。
162.在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用(Ⅱ类)电动工具或由安全隔离变压器供电的(Ⅲ类)电动工具。狭窄场所必须选用(Ⅲ类)电动工具,其开关箱和隔离变压器必须放在狭窄场所(外面),且连接PE线。
163.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米的场所的照明,电源电压不得大于(36v),潮湿和容易触电的场所的照明,电源电压不得大于(24v),特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于(12v)。
164.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯线或多芯导线,当钢管含有三根或多根导线时,导线包括绝缘层的总截面不宜超过钢管内截面积的(40%)。
165.双重化保护的电流、电压,以及直流电源和跳闸控制回路等需增强可靠性的两套系统,应采用(各自独)的控制电缆。
166.电流互感器、电压互感器的每一组二次绕组的相线和中性线应置于(同一根)电缆内。
167.控制电缆处于存在干扰影响的环境又不具备有效的抗干扰措施时,应具有(金属屏蔽)。需降低电气干扰的控制电缆,可增加一个(接地的备用芯),并应在(控制室)侧一点接地。
168.计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成(两点或多点)接地,应(集中式一点)接地。
169.强电控制回路导体截面不应小于(1.5mm2),弱电控制回路不应小于(0.5 mm2)。
170.电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。同一通道敷设时,应按(电压等级由高到低的电力)电缆、(强电至弱电的控制和信号)电缆、(通讯)电缆由上而下的顺序排列。
171.同一层支架上的电缆,控制电缆可紧靠或多层叠置,单芯电缆采用(品字形)放置,重要回路多根电缆不宜(叠置),除交流单芯电缆外,电力电缆相互间宜有(1倍电缆外径)的空隙。
172.明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道上部。电力电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,对于热力管道:平行时电力电缆(1000mm),控制与信号电缆(500mm);交叉时电力电缆(500mm),控制与信号电缆(250mm)。对于其他管道,平行时电力电缆(150mm),控制与信号电缆(100mm)。
173.直埋敷设电缆时,应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以厚度不小于(100mm)的软土或砂层,沿电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各(50mm)的保护板,保护板宜采用混凝土,在其上层铺设醒目标识带;沿电缆(直线距离100m)(转弯处)、(接头处)树立明显的标识或标桩。
174.直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的(正上方或正下方),电缆外皮至地下构筑物基础不得小于(0.3m),至地面深度不得小于(0.7m),当位于行车道或耕地下时,应适当加深,不宜小于(1.0m)。
175.电缆穿保护管敷设时,每管宜只穿(1)根电缆,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路可在每管合穿不多于(3)根电力电缆或多根控制电缆,管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的(1.5)倍。
176.600—1000mm深度的电缆沟,通道内净宽:单侧敷设时(450mm),双侧敷设时(500mm);1000mm以上深度的电缆沟,通道内净宽:单侧敷设(600mm),双侧敷设(700mm);
177.电缆敷设于电缆槽盒中,电缆槽盒层间距离,对于普通支架,吊架应不小于槽盒外壳高度加(80mm);对于桥架应不小于槽盒外壳高度加(100mm)。
178.高压电缆眀敷时,在终端、接头、转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于(1处)刚性固定;在垂直、斜坡的高位侧,宜设置不少于(2处)的刚性固定;电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采用(挠性)固定。
179.固定电缆的夹具、扎带、捆绳或支持件等部件,应具有表面光滑、便于安装、足够的机械强度、适合使用环境的耐久性。除(交流单芯电力电缆)外,固定用部件可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀锌金属扎带;单芯电力电缆宜采用(铝合金等不构成磁性闭合回路)的夹具;不得采用(铁丝)直接捆扎电缆。
180.金属桥架应设置(可靠的电气连接)并接地;采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设(专用接地线)。需屏蔽外部的电气干扰时,应选用(无孔金属托盘)加(实体盖板),在有易燃粉尘场所,宜选用(梯架),最上层桥架应设置(实体盖板);高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用(托盘),最上层桥架应设置(实体盖板)。
181.消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路,油罐区、钢铁厂中可能有熔化金属溅落等易燃场所,应实施(耐火防护)或选用(具有耐火性)的电缆。
182.火灾自动报警系统的供电线路、消防联动供电线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用(阻燃或阻燃耐火)电线电缆。
183.火灾自动报警系统的供电线路、消防联动供电线路暗敷设时,应采用金属管、可挠性电气导管或B1级以上的刚性塑料保护管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于(30mm);眀敷时,应采用金属管、可挠性电气导管或金属封闭线槽保护;矿物绝缘类不燃性电缆可直接眀敷。
184.不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有(隔板)分隔。采用水平穿管敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
185.火灾自动报警系统应设置(交流)电源和(蓄电池备用)电源。主电源不应设置(剩余电流动作保护和过负荷保护)装置,消防设备应急各电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的(120%),蓄电池应保证连续供电(3h)以上。
186.火灾自动报警系统采用独立接地装置时,接地电阻不大于(4Ω),采用共用接地装置时不大于(1Ω)。
187.在正常运行情况下,直流母线电压应为直流电源系统标称电压的(105%),对于220v系统,母线电压为(231v)。
188.蓄电池电缆的正极和负极不应(共用一根电缆),该电缆宜采用(独立通道),沿(最短路径)敷设。控制和保护回路直流电缆,应选用(屏蔽)电缆。
189.直流柜正面操作设备的布置高度不应超过(1800mm),距地高度不应低于(400mm)。
190.蓄电池室应设置运行和检修通道,通道一侧装设蓄电池时,通道宽度不应小于(800mm),两侧均装设蓄电池时,通电宽度不应小于(1000mm)。
191.蓄电池安装宜采用钢架组合结构,可多层叠放,应便于安装、维护和更换蓄电池。台架的底层距地面为(150-300mm),整体高度不宜超过(1700mm)。
192.蓄电池室不应有与蓄电池无关的设备和通道。与蓄电池相连的直流配电间、电气配电间、电气继电器室的隔墙不应留有(门窗及孔洞)。包含有蓄电池的直流电源成套装置柜布置的房间,宜装设对外机械(通风)装置。
193.蓄电池安装,应设置(抗震)架,蓄电池在组架间的连线宜采用(软导线)或电缆连接,端电池宜采用(电缆)作为引出线。
194.电力电容器应固定在支架上,电容器引线宜采用(软导线)。当采用硬母线时,应装设(伸缩接头)装置。
195.在配电线路中,固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于(10mm2),铝保护接地中性导体的截面积不应小于(16mm2)。
196.电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外保护物内的保护导体,当有机械损伤保护时,铜导体不应小于(2.5 mm2),铝导体不应小于(16 mm2);当无机械损伤保护时,铜导体不应小于(4 mm2),铝导体不应小于(16 mm2)。
197.配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置(阀门)或(中间接头);水、汽管道与散热器的连接应采用(焊接)。
198.落地式配电箱的底部应抬高,高出地面高度室内不应小于(50mm),室外不应低于(200mm),其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
199.成排布置的配电屏长度超过(6m)时,应设置两个出口,两出口间的距离超过(15m)时,中间应增加出口。配电室长度超过(7m)时,应设置两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室的门应(向外)开启,但通向高压配电室的门应(双向)开启。配电室的地面应高出本层地面(50mm)或设置防水门槛。
200.标称电压超过交流方均根值25v容易被触及的裸带电体,应设置遮拦和外护物。采用网状遮拦或外护物时,与带电体的距离不应小于(100mm),采用板状遮拦或外护物时,与带电体的距离不应小于(50mm)。
201.低压裸带电设备采用阻挡物防护时,阻挡物应适当固定,但可以不用钥匙或工具将其移开。阻挡物与裸带电体的水平距离不应小于(1.25m),阻挡物的高度不应小于(1.4m)。
202.同一设备或同一流水作业线路设备的电力回路和无干扰要求的控制回路,同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路,导线总数不超过(8)根时,可穿在同一根导管内。
203.暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于(1.5mm)。
204.当导线垂直敷设时,距地面低于(1.8m)段的导线,应用导管保护。
205.金属槽盒内导线的总截面积不宜超过其截面积的(40%),且金属槽盒内载流导线不宜超过(30)根;控制、信号等非电力线路,导线总截面积不宜超过金属槽盒截面积的(50%)。
206.钢索布线所采用的钢索的截面积,应根据跨距、荷重和机械强度等因素确定,且不宜小于(10mm2),钢索固定件应镀锌或涂防腐漆。钢索除两端拉紧外,跨距大的应在中间增加支持点,其间距不应大于(12m)。采用铝卡子直附在钢索上吊装护套绝缘导线时,支持点间距不应大于(500mm),固定接线盒卡子间距不应大于(100mm);钢索上采用瓷瓶吊装绝缘导线布线时,支持点间距不应大于(1.5m)。
207.电缆托盘和梯架的距地高度不宜低于(2.5m),水平敷设时支撑点间的距离宜为(1.5~3m),垂直敷设时支撑点间的距离不宜大于(2m)。
208.电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于(350mm),在电缆隧道内不宜大于(500mm)。
209.电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋在建筑物散水坡外。电缆引入建筑物时,其保护管应超出建筑物散水坡(100mm)。电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基(1m)。
210.当维护人员不可能同时触及电气设备外壳和接地物件时,在木质、沥青等不良地面的干燥房间内,交流标称电压(380v及以下)、直流标称电压(220v及以下)的电气装置外壳可不接地。
211.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的测量仪表、继电器和其他低压电器等的(外壳),以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的(绝缘子金属底座)等可不接地。
212.安装在已接地的金属架构上,且保证电气接触良好的设备、标称电压(220v及以下)的蓄电池室内的支架、由发电厂和变电站区域内引出的铁路轨道可不接地。
213.人工接地网的外缘应(闭合),外缘各角应做成(圆弧形),圆弧的半径不宜小于均压带间距的(1/2),接地网内应敷设水平均压带,接地网的埋设深度不宜小于(0.8m)。
214..眀敷的接地导体表面应涂(15mm~100mm)宽度相等的(绿色和黄色)相间的条纹,在接地导体引进建筑物的(进口)处应设置标志。
215.钢接地导体使用搭接焊方式时,其搭接长度应为扁钢宽度的(2)倍或圆钢直径的(6)倍。
216.接地导体与电气装置的连接,可采用焊接或螺栓连接,螺栓连接时,连接处导体应适当加大截面,且应设置(防松螺帽或防松垫片)。
217.气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)区域专用接地网与变电站总接地网的连接线,不应少于(4)根。GIS室内应设置环形接地母线,室内各种需要接地的设备均应连接到环形接地母线,环形接地母线应与(GIS专用接地网)相连。
218.避雷针接地引下线与接地网的连接点至变压器接地导体与接地网连接点之间沿接地极的长度不应小于(15m),避雷针与接地网连接处,应加装(集中接地)装置。
219.建筑物避雷带的网格应为(8m-10m),并应每隔10m-20m设(接地引下线)。
220.露天储罐周围应设置闭合环形接地网,接地电阻不应超过(30Ω),无独立避雷针保护的储罐接地电阻不应超过(10Ω),储罐接地点不应少于(2)处,接地点间的距离不应大于(30m),架空管道每隔(20m-25m)应接地一次,接地电阻不应超过(30Ω)。
221.铁路轨道、管道及金属桥台,应在其始端、末端、分支处,以及每隔(50m)处设防静电接地,鹤管应在两端接地。净距小于100mm的平行管道,应每隔(20m)及交叉管道应采用金属线跨接。
222.易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不少于(2)处,跨接线可采用截面不小于(25mm2)的钢绞线、扁铜、铜绞线或覆铜扁钢、覆铜钢绞线。
223.单芯电力电缆在线路上应至少有一点直接接地,且任一非接地处金属护套或屏蔽层正常感应电压未采取防护措施时不得大于(50v),采取防护措施时,不得大于(100v)。
224.电流互感器二次回路电缆截面,5A计量回路不宜小于(4mm2),1A的计量回路不宜小于(2.5 mm2)。
225.电压互感器二次电压回路的电缆截面,一般计量回路不应小于(4mm2),其他回路不应小于(2.5mm2)。
226.配电装置中电气设备的栅状遮拦高度不应小于(1200mm),栅状遮拦最低栏杆至地面的净距不应大于(200mm)。
227.配电装置中电气设备的网状遮拦高度不应小于(1700mm),网状遮拦网孔不应大于(40mm×40mm),围栏门应上锁。
228.配电室的门应设置(向外)开启的防火门,并应装弹簧锁,严禁采用门闩;相邻配电装置室之间有门时,应能(双向)开启。
229.倒闸操作停电时,首先(断开断路器),再(拉开负荷侧隔离开关),最后(拉开电源侧隔离开关),送电时操作顺序相(反)。
230.倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置(解除),特殊情况下如需(解除),必须经过值长同意。
231.带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。
232.变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁耗)是不变的,而(铜耗)是变化。
233.随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。
234.电焊变压器必须有较高的(电抗),而且可以(调节) ,其外特性应是(陡降)的。
235.绝缘处理工艺主要包括(预烘、浸漆和干燥)三个过程。
236.异步电动机做耐压试验时,当电压升到(半值)后,应逐渐升至全值,一般不少于(10 秒),以免受冲击电压的影响,然后保持(1)分钟,再降至(半值)以下切断电源。
237.交流控制电机可分为(伺服电机、测速发电机和自整角机)三大类。
238.交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻很小),电弧上部磁通大都进入(栅片),使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割成若干短弧,使起弧电压(高于)电源电压并产(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的(热量),所以电弧被熄灭。
239.电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁时的(吸上后最终间隙)其(弹簧压力)。
240.三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动,起动过程是其等效电阻的变化是从(大)变(小),其电流变化是从(小)变到(大)。
241.同步电动机的起动方法有(辅助电动机)起动法,(调频)起动法,(异步)起动法。最常用的是(异步)起动性。
242.自耦变压器具有多个(抽头),以获得不同(变比)。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按变比的(平方)倍降低。此种方法适用容量(较大)的能正常工作并接成( Y)形而不接(Y)-(Δ)起动的笼型电动机。
243.绕线转子异步电动机应频敏变阻器起动。若刚起动时起动转矩过大,有机械(冲击),但起动完毕后稳定转速又过低,短接时冲击电流较大,这时可在上下铁心之间(增加)气隙。
244.桥式起重机下放重物时,电动机产生的电磁转矩和重物力矩方向(相反),当电动机串入电阻越多时,重物下降速度(越快)。
245.功率表的量程包括(电流、电压和功率)三种。
246.为使磁电子测量机械能测量较大的电压,一般需在测量机构的线路中(串接电阻)。所测电压越大(串接电阻阻值越大)。
247.当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为(反向击穿电压),此现象被叫做(反向击穿)现象。
248.铁芯性能试验的主要内容是测试(空载电流)和(空载损耗)。
负载的作用是把(电能)转换为(其它形式的能)。
249.交流电的优点很多,其中输电时将电压升高,以减少(线路) 损失;用电时把电压降低,以降低(使用电压) 。
250.挂临时地线的顺序是先接(接地端),后接(导体端),拆地线的顺序则(相反)。
251.三相电路中,Y形接法的(线电压)与(相电压)是√3倍关系。Δ接法的(线电流)与(相电流)是√3倍关系。
252.高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和(负荷电流),而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和(短路电流 )。
253.负荷开关也有一个明显的( 断开点),有一定的断流能力,可以( 带负荷)操作,但不能直接断开短路电流。
254.禁止在只经(断路器)断开电源的设备上工作,必须拉开( 隔离开关 ),使各方面至少有一个明显的(断开点)。
255.电流互感器与继电器常用接线方式有(星形接线 )、(不完全星形接线)、( 两相电流差接线)、三角形接线。
256.变压器油在变压器中起(绝缘 )、( 灭弧)和(冷却)作用。
257.主变开关停送电的操作顺序是,停电时先停( 负荷侧开关 ),后停( 电源测开关 );送电时与上述顺序( 相反)。
258.对继电保护装置的基本要求是(选择性 )、(快速性 )、(灵敏性 )、可靠性。
259.直流系统一点接地时,仍可继续(运行),一旦发生二点接地,会造成继电保护(误动)。
260.在变电所二次回路图中,(YBM)是预告信号小母线的表示符号,事故声响信号小母线的表示符号为(SYM)。
261.在断路器控制回路中,(TWJ)是跳闸位置继电器的表示符号,TBJ是(防跳)继电器的表示符号。
262.电压互感器二次负载越大,则(变比误差)和(角误差)越大。
263. 手车应具有三种位置:(工作位置),(试验位置),(检修位置)。
264.中性点直接接地系统,称为大接地电流系统;中性点非直接接地系统,称为(小接地电流)系统。
265.接触器动合辅助触点在启动按钮松开后,仍能保持闭合通电,这种功能叫自锁,具有这种功能的电路称为(自锁)电路。
266.熔断器在三相异步电动机控制电路中是起(短路)作用,热继电器的作用是防止过负荷。
267.欧姆定律主要说明了电路中电压、(电流)和(电阻)三者之间的关系。
268.有一个电阻为3000Ω,最大量程为3V的电压表,如果将它的量程扩大为15V,则应(串)联(12000Ω)的电阻。
269.常用的低压熔断器分为(携入式)、(螺旋式)、(有填料封闭式)和(无填料封闭式)四大类。
270.钳形交流电流表是由(电流互感器)和(电流表)组成。
271.兆欧表也称摇表,是专供测量(绝缘电阻)用的仪表。
272.日光灯主要由镇流器启辉器和灯管组成,镇流器的作用起(限流)和(瞬间产生高电压)。
273.开关应有明显的开合位置,一般向上为(合闸)位置,向下为断开位置。
274.在直流电路中,某点的电位等于该点与(负极)之间的电压。
275.电路一般由(电源),连接导线,(开关)和(负载)四部分组成。
276.利用指针万用表检测电阻时,应先将万用表(调零)。
277.交流电每秒内交变的周期或次数叫(频率)。
278.万用表的红表笔是与表内电池的(负极)连接,黑表笔是与表内电池的(正极)连接。
279.电力变压器可分为干式和(油浸)式变压器两种。
280.两个电阻串联,总电阻等于各分电阻之和,两个电阻并联,总电阻等于各分电阻的(倒数和)。
281.Y-Δ降压启动方式只适用于(三角形)接法的电动机。
282.触电的形式有(直接)触电和(间接)触电。
283.测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,应使用(兆欧表),而不能使用万用表。
284.电工仪表按读数方式分类,可分为直读仪表和比较仪表。如电桥、电位差计等属于(比较)仪表,万用表等属于(直读)仪表。
285.直流电动机的励磁方式可分为(他励)、(并励)、串励和(复励) 。
286.交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和相间短路。
287.在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载相串联,而电压线圈与负载相(并联)。
288.交流三相系统中A、B、C三相裸导线的涂色分别为(黄)、绿、(红) 。
289.所谓三相对称绕组,是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有(120)度相位差的三相绕组。
290.衡量电力系统电能质量的三个重要指标是(电压)、(频率)和波形。
291. 当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为反向击穿电压,此现象被叫做(反向击穿)现象。
292.几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(并联) 。
293. 在通常条件下,对人体而言,安全电压值一般为( 36)伏特。
294.电压继电器有过电压和欠电压两种。一般都采用电磁式,与电流继电器不同之处在于,电压继电器的线圈匝数(多)且线径小。
295.已知三相交流电源的线电压为380V,若三相电动机每相绕组的额定电压是380V,则应接成 (△)形;若三相电动机每相绕组的额定电压是220V,则应接成( Y )形。
296. 一台三相异步电动机的正常接法若是△形,当错接成Y形,则其电压将降低 ,电流将降低,输出的机械功率为额定功率的(1/3)。
297.运行中电压互感器二次侧不允许(短路),电流互感器二次侧不允许(开路) 。
298. 在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流将(减小)。
299.低压供电线路的相电压为(220)V,线电压为380V,接线方式称为三相四线制。
300. 变频调速中的变频器必须同时改变电源的(电压)和(频率),才能满足变频调速的要求。
301. 晶闸管逆变器的作用是把直流电变成交流电,整流的作用是把(交流)电变成(直流)电。
302.由雷电引起的过电压称为(大气)过电压。
303.三相四线制电路中,零线的截面不应小于相线截面的(50%)。
304.变压器三相电流的不平衡值不得超过额定电流的(25%)。
305.摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时,应使用(500)V兆欧表。
306.一般情况下,线路距离长,提高电压等级输电可以减少(线路)损耗。
307.电流互感器二次接地属于(保护)接地。
308.基尔霍夫第一定律指出,流入一个节点的电流(等于)流出该节点的电流。
309.对称的三相负载中,三相的总功率等于每一相功率的(3)倍。
310.体触电,根据人体触及带电体的方式分为:单相触电,两相触电和(跨步电压)触电。
311.摇测电气设备的绝缘电阻时,应先将该设备的电源切断,摇测较大电容性设备时还应先(放电)。
312.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的(电容),以提高功率因数。
313.一般要求保护接地电阻值为( 4Ω)以下 。
314.绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具两类 ,绝缘棒属于(基本)安全用具类。
315.母线相序的色别规定L1相为( 黄 ),L2相为 绿 ,L3相为红 ,其中接地零线为( 黑 )。
316.惯上规定的正电荷的定向运动方向作为( 电流 )流动的正方向 。
317.在直流电路中,某点的电位等于该点与(参考点)之间的电压。
318.在电路中连接两条及两条以上分支路的点叫( 节点)。
319.几个电阻并联时,每个电阻两端所承受电压(相等),电路的总电流等于各电阻支路电流总和。
320.在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载相(串联),而电压线圈与负载相并联。
321.隔离开关不能开断(负荷)电流,更不能开断短路电流。
322.高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 (拉开) 、 合上 。
323.电流互感器一次电流,是由一次回路的 (负荷电流) 所决定的,它不随二次回路阻抗变化,这是与变压器 工作原理的主要区别。
324.变压器内部故障时, 瓦斯继电器上接点接(信号) 回路,下接地接开关跳闸回路。
325.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( 1/4)倍。
326.感抗的单位是欧姆,线圈的圈数多,(频率高 ),其(感抗值 )大。
327.负载的功率因数(越低 ),变压器输出的(有功功率 )也越低。
328.三相交电流的(有效值)相等、(频率)相同、相位互差120°电角度。
329.TN-S系统是系统中的(中性线 )与(保护线 )分开的。
330.三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点接地称工作接地。接地后的中性点称(零点 ),中性线称(零线 )。
331.单相供电时,零线的(截面 )与相线应(相同 )。
332.零线回路中不允许装设(熔断器)和(开关)。
333.严禁在同一台变压器供电系统中,一部分设备采用(保护接零),一部分设备采用(保护接地 )。
334.保护接零适用于( 中性点)直接接地的(低压 )电网。
335.变压器中性点接地电阻不大于(4 )欧,重复接地的电阻不大于(10 )欧。
336.测量接地电阻时,电网要停电,而且要把(接地体 )和(接地线 )脱开。
337.用来保护线路和设备安全的保护电器有(熔断器 )、(热继电器 )、电磁继电器等。
338.转换开关因分断能力有限,不能用于(分断故障 )电流。
339.三相电机的定子与转子之间的气隙一般为0.2-1.5mm 。
340.按钮互锁称机械互锁 ,接触器互锁称(电气互锁 )。
(责任编辑:admin) |