电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工培训考试及答案简答题

时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
1. 变压器 并列运行的条件是什么?为什么要规定并列运行条件? 答:1)接线组别相同,电压等级相等; 2)变压比相等,相差不得超过0.5%; 3)短路电压相等,相差不得超过10%; 4)两

1.变压器并列运行的条件是什么?为什么要规定并列运行条件?
答:1)接线组别相同,电压等级相等;
2)变压比相等,相差不得超过±0.5%;
3)短路电压相等,相差不得超过±10%;
4)两台变压器的容量比不宜超过3∶1。
如果两台变压器的接线组别不一致,或变比不等,将会产生环流,破坏变压器运行,甚至烧坏变压器;如果两台变压器的短路电压不等,则变压器所带负荷不能按变压器容量大小成比例分配,容易造成容量小的变压器过负荷。
2.异步电动机的调速方法有哪几种?分别适用什么类型的电动机?
答:1)改变电源频率,适应于笼式异步电动机。
2)改变磁极对数,适用于笼式异步电动机。
3)改变转差率,适应于绕线式异步电动机。
3.电动机主回路中为什么装了空气开关还要设置交流接触器
答:空气开关具有分合电路和保护功能,但不适应频繁操作,而交流接触器具有频繁分合电路的功能。
4.高压开关站内中央信号有几种?各有什么用途?
答:一般有两种中央信号:中央预告信号和中央故障信号。
中央预告信号适用于报警不跳闸的保护电路;中央故障信号适用于故障跳闸报警的保护电路。
5.三相四线制系统为什么中性线上不允许装设开关或熔断器?
答:中性线上如装设开关或熔断器,当开关跳闸或熔断器熔断时将会造成零线带电,危及设备和人身安全
6.电压互感器二次回路为什么要一点接地
答:电压互感器的一次线圈接在高压侧,为防止一次侧击穿,将高压窜入二次回路,危及设备和人身安全,要求互感器二次回路有一点接地。
7.什么叫吸收比?怎样测量?吸收比多少为合格?
答:对被试品测试绝缘电阻时60秒与15秒电阻的比值称为吸收比。测量时将兆欧表的“L”接被试品,将“E”接地,“G”接屏蔽。吸收比应≥1.3为合格。
8.电力变压器的油箱,储油柜和气体继电器各有什么用?
答:1)油箱的作用是保护铁心和绕组不受外力及潮湿的侵蚀,并通过变压器油的循环对流,把绕组和铁心产生的热量带到油箱的外壁,由外壁上的散热器把热量散发掉。
2)储油柜的作用是调节变压器内变压器油的热胀冷缩,同时可防止或减轻变压器油氧化和受潮。储油柜底部有沉淀器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物。
3)气体继电器是保护变压器的重要附件之一。当变压器内部发生故障时,其绝缘物质在电弧的作用下,分解产生气体,进入气体继电器使其动作。轻微故障时,气体继电器接通信号装置,发出信号;故障严重时,气体继电器直接控制变压器的断路器脱扣,切断电源。
9.电动机运行中发热的主要原因有哪些?
答:1)电源电压过高或过低;
2)负荷电流超过额定值;
3)线圈出现匝间短路;
4)两相运转;
5)风道或油路不畅通;
6)环境温度过高,超过40℃。
10.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有那些?答:1)停电;
2)验电;
3)装设接地线;
4)悬挂指示牌和装设遮栏。
11.配电室巡检的内容有哪些?
答:1)检查变压器的运行电压、电流、温度,声音、接线、油位、瓷套管、硅胶等有无异常;
2)检查配电设备母线、开关、断路器、接触器、继电器、仪表、信号灯等电气设备是否正常,室内照明是否完好;
3)检查房屋设施有无损坏,是否漏雨,门窗玻璃是否完好,电缆沟有无破损。变配电室安全措施是否落实,安全工具和用品是否齐全完好。
12.处理故障电力电容,应注意哪些问题?
答:处理故障电容时,首先应拉开电容器组的电源控制开关,如采用熔断器保护,应取下熔断管。电容器组虽然已经通过放电电阻自行放电,但仍有部分残余电荷,因此必须要进行人工放电,直到无火花和放电声为止,以免发生触电事故。
13.短路的原因是什么?有什么危害?
答:短路的原因: 1 )接线错误;
2 )绝缘损坏;
3 )操作错误;
4 )机械损伤。
短路的危害:短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,由于内部电阻很小,电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏或引起火灾。
14.什么是变压器的异常运行?
答:1)变压器声音异常;
2)正常负荷和正常冷却方式下,变压器油温不断升高;
3)油色显著变化;
4)油枕或防爆管喷油;
5)三相电压不平衡;
6)继电保护动作;
7)绝缘瓷套管闪络或爆炸;
8)分接开关故障。
15.怎样做电动机空载试验?
答:试验前,对电机进行检查,无问题后,通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转。然后检查运转的声音,轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% ;小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 。空载电流不可过大和过小,而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。
16.变压器运行中发生异常声音可能是什么原因?
答:1)因过负荷引起;
2)内部接触不良放电打火;
3)个别零件松动;
4)系统有接地或短路;
5)大动力起动,负荷变化较大如电弧炉等;
6)铁磁谐振。
17.为什么采用高压输电?
答:在输送功率及输送距离一定的前提下,电压越高,电流越小。这样可以带来如下的好处:
1 )线路中流过的电流小,可以减小线路截面积,节约有色金属;
2 )线路中流过的电流小,可减小线路中的功率损失和电压损失。
18.说明交流真空接触器的工作原理。
答:交流真空接触器主要由真空开关管、吸合电磁铁、整流装置和底座组成。当通电后,经过全波整流的电压,送到启动线圈,使电磁铁吸合,带动连杆,在触头弹簧和真空自闭力共同作用下,动触头闭合,使配电主回路通电,带动辅助接点投入保持线圈,使其完成自保和其他联锁功能。
19.如何进行变频器对地绝缘试验? 答:1)主电路:
(1)用500V兆欧表;
(2)断开变频器所有的主电路和控制电路端子对外的连接;
(3)将主电路端子R、S、T、P1、P(+)、N(-)和U、V、W、、等用公共线相短接;
(4)将兆欧表电压加于公共段界限和接地端E(G)之间;
(5)兆欧表指示值达5兆欧或更大为正常合格。
2)控制电路:不许用兆欧表对控制电路进行测试,否则将烧损电路元件。可用万用表的高阻档进行测试,大于1兆欧为正常合格。
3)用兆欧表对外部线路测试时,一定要先断开逆变器所有端子对外部的连接,绝不能将测试电压加到变频器。
20.简述阀型避雷器的构造和工作原理。
答:阀形避雷器的主要元件是火花间隙和阀片电阻。阀片是用特种碳化硅做成。当有雷电过电压发生时,火花间隙被击穿放电,阀片电阻下降,将雷电流引入大地,保护了电气设备。
21.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的措施有哪些?
答:应做好保证安全的组织措施和技术措施。
1)组织措施:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和设遮栏。
22.为什么要用快速熔断器做晶闸管的过流保护?
答:晶闸管的过载能力差,而快速熔断器具有动作速度快、分断能力高,过电压低等特点,适用于保护晶闸管电路.
23.什么是倒闸操作?倒闸操作的顺序是什么?为什么??
答:通过操作断路器、隔离开关等将电气设备从一种状态转换为另一种状态,或者改变系统运行方式的操作叫做倒闸操作。
倒闸操作必须遵循的顺序是:停电时按“断路器 —— 负荷侧隔离开关 —— 母线侧隔离开关”的顺序依次操作;送电时按相反顺序“母线侧隔离开关—— 负荷侧隔离开关 —— 断路器”的顺序依次操作。
这样规定的目的是:即使发生意外情况或开关实际还未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点,始终保持在开关的负荷侧,可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,故障点如出现在母线侧刀闸,将导致整段母线全部停电。另外,负荷侧刀闸损坏后的检修,比母线侧刀闸损坏后的检修影响要小。
24.电流互感器在运行中应如何维护和巡视检查?
答:1)应保持清洁,定期进行清扫检查。
2)根据设备情况,每1~2年做一次预防性试验。
3)巡检时观察瓷质部分应无破损和放电现象;声音应正常。
4)检查油位正常,无渗漏油现象。
5)检查接至测量仪表,继电保护和自动装置及其回路的熔丝是否完好,表针指示是否正常等
25.电动机发生那些情况应立即停止运行?
答:1)严重过载;
2)电刷严重打火;
3)电机严重振动;
4)三相电流不平衡超过允许值。
26.运行中的电动机应巡检哪些内容?
答:1)三相电流是否平衡,有无过载;
2)电机轴承声音是否正常,润滑情况是否良好;
3)电机温度、振动是否超标;
4)通风散热情况是否良好;
5)其他辅助设备是否良好;
27.UPS、直流屏时应巡检哪些内容?
答:1)UPS、直流屏输入电源是否正常;
2)UPS、直流屏有无报警信号及记录,声音是否正常;
3)UPS、直流屏各种数据是否正常,有无超限;
4)UPS、直流屏电池部分有无异常。
28.为什么要进行重复接地?
答:1)可以降低漏电设备外壳的对地电压;
2)减少零线断线时的触电危险;
3)减轻甚至消除零线的对地电压。
29.为什么磁电系仪表只能测量直流电,不能测量交流电?
答:因为磁电系仪表的永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转。如在磁电系测量机构中通入交流电流,产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能测量交流电。
30.触电事故通常可能发生哪几种情况?
答:触电可分为三种情况:
1)单相触电;
2)两相触电;
3)跨步电压触电。
31.什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
答:1)电源电压太高、电机铁芯产生磁饱和现象,导致过大;
2)电机因修理后装配不当或空气隙过大;
3)定子绕组匝数不够或Y形接线误接成△形接线;
4)老旧电动机,由于硅钢片腐蚀老化,使磁场强度减弱,或片间绝缘损坏使铁芯损耗过大。
32.异步电动机空载电流出现较大的不平衡,有哪些原因造成的?
答:1)三相电源电压不平衡过大;
2)电动机三相阻抗不相等;
3)电动机绕组中一相断路或相绕组内有匝间短路、元件短路等故障;
4)修复后的电动机,线圈或线圈组接反,使接反的一相电流过大。
33.交、直流回路能合用一条电缆吗,为什么?
答:不能。因为交、直流都是独立的系统,当合用一条电缆时,交、直流发生相互干扰,降低对直流的绝缘电阻,同时,直流是绝缘系统,而交流是接地系统,二者之间易造成短路,故交直流不能合用一条电缆。
34.开关站高压柜上的红绿灯有哪些用途?
答:红灯用HD表示,用作断路器的合闸位置指示,同时监视跳闸回路的完整性;绿灯用LD表示,用作断路器的跳闸位置指示,同时监视合闸回路的完整性。
35.直流母线电压过高或过低有什么影响?
答:过高时对长期带电运行的电器元件,如仪表、继电器、指示灯,容易因过热而损坏,过低时容易使保护装置误动作或振动。一般规定电压允许变化范围为±10%。
36..摇测二次回路的绝缘应使用多大摇表?绝缘标准是多少?
答:最好使用1000V摇表,也可使用500V的。标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧。
37.仪表冒烟原因是什么?怎样处理?
答:一般是由过负荷、绝缘降低、电压过高、电阻变质、电流接头松动而造成虚接、开路等原因导致仪表冒烟,发现后应迅速将表记电流回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线圈开路,避免保护误动及误碰接等人为事故。
38.电压互感器二次回路为什么要一点接地?
答:电压互感器的一次线圈接于高压系统,如果在运行中,电压互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回路,这时除损坏二次设备外,还会威胁到电气运行人员的人身安全。为了保证二次设备和人身安全,要求电压互感器二次回路要一点接地
39.哪些电器回路故障会使电磁机构的断路器合闸失灵?
答:1)直流电压低;
2)合闸保险丝及回路元件接触不良或者断线;
3)合闸接触器线圈断线,极性接反或电压低;
4)合闸线圈层间短路。
40.启动电动机时,自动开关立即分断的常见原因是什么?
答:1)电动机或线路有短路故障;
2)自动开关脱扣器瞬动整定电流太小;
3)开关脱扣器瞬动整定弹簧乏力。
41.为什么电流互感器、电压互感器二次回路中必须要有一点接地?
答:为了防止一、二次绕组绝缘损坏击穿,一次高压窜到二次侧,造成对人身及设备危害。
42.电容器发生哪些情况时应立即将电容器退出运行?
答:1)套管闪络或严重放电;
2)触点严重过热或熔化;
3)外壳膨胀变形;
4)内部有放电声及放电设备有异响。
43.变频器装置过热的主要原因是什么?答:1)变频器所处环境温度过高;
2)装置内部的冷却风扇运行不正常;
3)通风气孔口罩栅阻塞;
4)负载过大。
44.高压断路器发生分闸失灵故障,从电气方面分析可能是那些原因?
答:1)操作电源电压过低;
2)分闸回路断路;
3)断路器触头熔焊。
45.变压器发生绕组匝间短路时有哪些异常现象?
答:1)一次侧电流增大,高压熔丝熔断;
2)油温,油面增高,变压器内部发出“咕噜”声;
3)二次侧电压不稳定,忽高忽低;
4)安全阀或防爆管喷油。
46.高压断路器的操作机构合闸能量提供方式共有几种?
答:按供给合闸能量的方式有:手动式机构,电磁机构,弹簧机构,液压机构,气动机构,爆炸机构等,用得最多的是前四种机构。
47.电缆穿过零序电流互感器时要注意什么?
答:电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地,接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上。
48.运行中的电流互感器二次绕组开路时,产生危险高尖峰电压的原因是什么?
答:运行中的电流互感器二次绕组开路时,二次电流的去磁作用将消失,而一次电流不变,铁心中的磁通密度增大,使磁通的波形成为平顶波,这种磁通在过零时变化率很大,因而在二次绕组中将产生危险的高尖峰电压www.dgzj.com。
49.何为准同期并列,并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。
1)并列开关两侧的电压相同,最大允许相差20%以内;
2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列;
3)并列开关两侧电压的相位角相同;
4)并列开关两侧的相序相同。
50.切换变压器中性点接地开关如何操作?
答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:
1)合上备用接地点的隔离开关;
2)拉开工作接地点的隔离开关;
3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。
51.中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?为什么?
答:系统正常运行时,消弧线圈带有一定的电压。因为线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
52.开关回路装设红绿灯有哪些用途?为什么要串联一电阻?
答:红灯监视跳闸回路的完整性,同时反映开关合闸位置。绿灯监视合闸回路的完整性,同时反映开关跳闸位置。红绿灯还能反映开关与手柄位置的不对应(带闪光装置的)。
红绿灯串电阻的主要目的是防止灯座处发生短路时,造成开关误动作,其次降低灯泡工作电压以延长灯泡使用寿命。
53.为什么110kV及以上变压器在停电及送电前,必须将中性点接地?
答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。 但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
54.电容器有哪些巡视检查项目?
答:电容器巡视检查项目有:
1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象。
2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3)检查接地线是否牢固。
4)检查放电变压器串联电抗是否完好。
5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
6)检查电容器外熔丝有无断落。
55.变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
56.工作票的个别栏目填写不下怎么办?
答:具体方法是:可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票。在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
57.空气阻尼和电动式时间继电器主要结构怎样?
答:空气阻尼式时间继电器主要由底板、空气室、双断点行程开关、操作电磁铁等几部分组成,继电器接点的动作由电磁机构和空气室中的气动机构驱动。
电动式时间继电器由同步电动机、减速齿轮、差动齿轮、离合电磁铁、触头、脱扣机构、凸轮和复位游丝等组成。
58.自动开关有哪些特点?常用的有几种自动开关?
答:自动开关的特点是:动作后不需要更换元件、电流值可随时整定,工作可靠,运行安全,断流能力大,安装和使用方便。
自动开关可分为:塑料外壳式自动开关(原称装置式自动开关)、框架式自动开关(原称万能式自动开关)、快速自动开关、限流式自动开关等几种。
59.什么叫内部过电压? 分哪几种?
答:内部过电压是由于操作(合闸、拉闸)、事故(接地、断线等)或其它原因,引起电力系统的状态发生突变,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压,这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。
可分操作过电压和谐振过电压、前者是由于系统操作或故障产生的,后者是由于电网中电容元件和电感元件(特别是带铁芯的铁磁电感元件)参数的不利组合谐振产生的。
60.采用重合闸装置有何意义?
答:由于被保护线路或设备发生故障的因素是多种多样的,特别是在被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后只要将断路器重新合闸便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。
61.供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合哪些要求?
答:1)应正确选择变压器的变压比和电压分接头。
2)应降低系统阻抗。
3)应采取补偿无功功率措施。
4)宜使三相负荷平衡。
62.哪些电源可作为应急电源?
答:1)独立于正常电源的发电机组。
2)供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。
3)蓄电池。
4)干电池。
63.哪些电气装置和设施的金属部分应接地?
答:1)电机、变压器及其它高压电器的底座和外壳;
2)电气设备传动装置;
3)互感器的二次绕组;
4)发电机中性点柜、出线柜和封闭母线的外壳等;
5)气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;
6)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;
7)铠装控制电缆的外皮;
8)屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构,以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
9)电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;
10)装置避雷器线的架空线路和杆塔;
11)除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中,无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
12)装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气设备;
13)箱式变电站的金属箱体。
64.哪些电气设备和电力生产设施的金属部分可不接地?
答:1)在木质、沥青等不良导电地面的干燥厂房内,交流标称电压380V及以下、直流标称220V及以下的电气设备外壳可以不接地,但当维护人员可能同时触及电气设备外壳和接地物件时除外。
2)安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等,可以不接地。
3)安装在已接地的金属构架上的设备(应保证电气接触良好),如套管等可以不接地;
4)标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架可以不接地;
5)由发电厂、变电所区域内引出的铁路轨道大多可以不接地。
65.操作票中应体现哪些内容?
答:1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。
2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。
3)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。
4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。
5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。
6)高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。
7)阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。
8)直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。
66.哪些操作不用操作票?应怎样处置?答:下列工作可以不用操作票:
1)事故应急处理。
2)拉合断路器(开关)的单一操作。
上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。
67.工作票中工作负责人的安全职责是什么?
答:1)正确安全地组织工作。
2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。
3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。
4)严格执行工作票所列安全措施。
5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。
6)检查工作班成员精神状态是否良好,考虑人员变动是否合适。
68.工作票中工作许可人的安全职责是什么?
答:1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。
2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。
3)负责检查检修设备有无突然来电的危险。
4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
69.工作票中专责监护人的安全职责是什么?
答:1)明确被监护人员和监护范围。
2)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项。
3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
70.工作票中工作组成员的安全职责是什么?
答:1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。
2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。
3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。
71.变压器日常巡视检查内容有哪些?答:1) 油温、油位要正常,无渗油漏油;
2) 套管无裂纹、油污、放电痕迹;
3) 声音正常;
4) 冷却器手感温度应相近,风扇运转正常,油流及气体继电器工作正常;
5) 吸湿器完好,吸附剂干燥;
6) 引线接头、电缆、母线无发热迹象;
7) 压力释放器,安全气道及防爆膜应完好无损;
8) 气体继电器内无气体;
9) 各控制箱、二次控制箱关严,无受潮;
10) 变压器室门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常;
72.运行中的电动机对电压、电流有哪些要求?
答:电动机电压允许在-5%至+10%的范围变动,在该范围内电流可在+5%至+10%的范围变动,但最高不得超过额定电流的+10%,并加强监视,温度不应超过规定。电动机三相电流差不超过额定值的10%,相间不平衡电压值不超过额定值的5%,其任何一相均不得超过额定值。
73.电动机的绝缘电阻有何要求?
答:1)6KV电动机的绝缘电阻应用1000-2500 伏的摇表测量,380 伏及以下的电动机应用500 伏的摇表测量;
2)6KV电动机定子线圈绝缘电阻,在热状态下每千伏工作电压不小于1兆欧,冷状态下每千伏工作电压不小于2兆欧。
3)380 伏及以下的电动机定子线圈绝缘电阻不小于0.5 兆欧。
4)直流或绕线式转子线圈绝缘电阻不小于0.5 兆欧。
74.电动机启动次数有何要求?
答:鼠笼式电动机在正常情况下,允许在热状态,即铁芯温度为50℃以上时启动2次,允许在冷状态,即铁芯温度为50℃以下时启动3次;在事故处理或启动时间不超过2-3秒的电机,可再允许启动一次。
75.送电操作的一般顺序如何?
答:1)检查开关在分;
2)投入交直流保险(或二次开关);
3)将手车推入运行位置(或按先合电源侧,后合负荷侧的原则,合上开关的所属刀闸);
4)然后可以进行相应的合闸操作。
76.停电操作的一般顺序如何?
答:1)断开开关,绿灯亮,检查表计指示;
2)检查开关在分;
3)将手车拉出柜外(或按先断负荷侧,后断电源侧的原则,拉开开关的所属刀闸);
4)断开操作电源。
77.什么是开关柜 “五防”功能?
答:1)防止误分、误合断路器;
2)防止带负荷拉、合隔离开关;
3)防止带电合接地刀闸;
4)防止带接地刀闸合断路器;
5)防止误入带电间隔。
78.交联聚乙烯绝缘电力电缆有哪些规定?
答:1)工作温度:电缆线芯允许长期最高温度为90℃;
2)短期过载温度:线芯短期过载工作温度不得超过130℃,运行时间全年累计不得超过100小时;
3)线芯短路温度:电缆线芯短路温度不得超过250℃,持续时间最长不超过2秒;
4)弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的10倍, 三芯电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的8倍;
5)敷设温度:电缆敷设在环境温度不低于0℃;
6)敷设落差:电缆敷设不受水平落差的限制。
79.聚氯乙烯绝缘电力电缆有哪些规定?
答:1)工作温度:导线长期允许工作温度应不超过65-70℃;
2)短路温度:允许短路温度不得超过120-130℃,持续时间最长不超过2 秒;
3)弯曲半径:允许弯曲半径不小于电缆直径的10 倍;
4)敷设温度:电缆敷设在环境温度不低于0℃;
5)敷设位差:电缆线路无敷设位差的限制。
80.测量电力电缆绝缘电阻有何规定?
答:1)1000 伏及以下的电缆用1000 伏兆欧表测量,1000 伏以上的电缆用2500伏兆欧表测量;
2)电缆长度为500 米的绝缘电阻值3千伏及以下不低于200 兆欧,6 千伏不低于400 兆欧;
3)电缆长度为500 米以下时,其绝缘电阻不必按长度计算,长度为500米以上时,绝缘电阻按与长度成反比换算;
4)各相绝缘电阻的不平衡系数,应不大于2.5 倍。
81.电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:
1)同步发电机;
2)同步调相机;
3)并联补偿电容器;
4)串联补偿电容器;
5)静止无功补偿器。
82.为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?
答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。
83.电能表和功率表指示的数值有哪些不同?
答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。
84.对并联电池组的电池有什么要求?
答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用。
85.中央信号装置有什么作用?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
86.为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?
答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
87.中性点与零点、零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
88.直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
89.为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。
90.为什么要装设直流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。
91.什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。
92.为什么室外母线接头易发热?
答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。
93.系统发生振荡时有哪些现象?
答:系统发生振荡时的现象有:
1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。
94.油断路器的辅助触点有哪些用途?
答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,启动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。
95.SF6气体有哪些化学性质?
答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。
96.过流保护的动作原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性地切断故障线路。
97.变压器的铁芯为什么要接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
98.变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
99.有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。
而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。
100.变压器装温度计有什么作用?有几种测量方法?
答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
101.高压断路器的分、合闸缓冲器起什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。
102.什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。
103.SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
答:SF6气体有以下几点良好的性能:
1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。
2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。
3)SF6气体的绝缘强度较高。
104.真空断路器有哪些特点?
答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。
105.同步调相机的同步是什么意思?
答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步。
106.电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。
107.并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。
母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
108.单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
109.为什么硬母线要装设伸缩接头?
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。
110.什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容