电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气防火防爆安全技术试题及答案

时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
一、判断(每题1分,共40分) 1、炼油厂汽油罐排气孔附近属于爆炸危险环境的1区。 Ⅹ(属于爆炸危险环境的0区) 2、当易燃物质可能大量释放并扩散到15m以外时,易燃物质重于空气,

一、判断(每题1分,共40分)
1、炼油厂汽油罐排气孔附近属于爆炸危险环境的1区。
Ⅹ(属于爆炸危险环境的0区)
2、当易燃物质可能大量释放并扩散到15m以外时,易燃物质重于空气,以释放源为中心,总半径为30m,地坪上的高度为0.6m,这个范围内应划为危险环境附加2区。
Ⅹ(这个范围内除2区以外的范围应划为危险环境附加2区)
3、粉尘、纤维危险环境22区如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时,则应划分为21区。

4、防爆电气设备密封圈和压紧元件之间的金属垫圈安装时可以不要。
X(金属垫圈有助于密封圈压实压紧,不能不要)
5、燃烧的三要素是可燃物、助燃物、着火源。

6、爆炸一定是物质发生了剧烈的化学变化,瞬间释放大量能量,产生高温高压气体,使周围空气发生剧烈震荡而造成巨大响声。
Ⅹ(物质发生剧烈的物理变化时,也有可能发生爆炸)
7、火灾爆炸危险场所,所有绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电缆额定电压,且不得低于380V。
X(且不得低于500V)
8、火灾爆炸危险场所绝缘导线严禁明敷,均应穿钢管敷设。

9、扑救架空线路火灾时,人体与带电体导线间的仰角应不大于60°,并站在其外侧,以防导线断落引起触电。
Ⅹ(人体与带电导线间的仰角应不大于45°)
10、电动机着火时,停电后可使用喷雾水枪扑救,以使其均匀冷却。不可使用干粉、干砂和泥土灭火。

11、增安型设备是正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花和危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。

12、当照明亮度不能满足要求时,可将防爆型灯具的灯泡换上大功率的灯泡。
X( 防爆型灯具的灯泡不能更换大功率灯泡)
13、安全电压灯具“36V,100w”灯泡所使用的电源线,应比普通灯具“220V,100w”灯泡的电源线粗得多。

14、熔断器熔体经常熔断时,可更换大熔丝,或者用细铜丝代替。
Ⅹ(不能随意换大熔丝或用铜丝代替)
15、防爆标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件,标志ⅡC类的设备可适用于ⅡA和ⅡB类设备的使用条件。

16、在潮湿、多尘等危险场所,应使用铁壳开关。

17、配电所内应配置足够的消防设备并定期更换,不准堆放油桶或其他易燃易爆物品。

18、如不影响美观,隔爆型电气设备外壳允许有一点裂纹损伤。
X (隔爆型电气设备外壳不允许有裂纹损伤)
19、火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧。

20、在爆炸危险区域,电缆应尽可能做到水平敷设,尽量减少高低位差。

21、线形雷是出现在云的表面上的闪光,对电力系统一般只会引起感应过电压。
X(片形雷是出现…)
22、土壤电阻率小、导电良好的地带容易遭受雷击。

23、接闪器是利用其高出被保护物的凸出部分,把雷电引向别处,防止雷击放电的装置。
Ⅹ(把雷电引向自身,接受雷击放电的装置)
24、建筑物上的避雷针、避雷带和防雷金属网,应和建筑物顶部的其他金属体连成一个整体,并与电源系统的PE线相连。
X(并且不能与电源系统的PE线相连)
25、在雷击不严重的110kV及较低电压的线路上,通常仅在靠近变电所2km左右范围内装设避雷线,作为变电所进线的防雷措施。

26、独立避雷针的接地装置一定不能与主接地网相连。
Ⅹ(设置独立接地装置有困难时,满足一定的要求后可与主接地网相连)
27、在建筑物转角处,防雷引下线应倾斜敷设,使路径最短。

28、管型避雷器是一种保护间隙,是最简单的避雷器。

29、阀型避雷器主要由装在密封瓷套中的火花间隙和线性电阻阀片组成。
X(和非线性电阻阀片组成www.dgzj.com)
30、避雷器在系统正常运行时不起作用,故平时运行中发现其引线松脱,可等检修时处理。
X(引线松脱将使避雷器失去过电压保护作用,必须尽快处理)
31、滚球法计算接闪器的保护范围,是以某一规定半径的球体在装有接闪器的建筑物上滚过,由于受建筑物上所安装接闪器的阻挡而无法触及的范围。

32、避雷针可单独立杆,也可利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔,如变压器的门型构架。
X(变压器的门型构架不能用来装设避雷针,否则雷击产生的过电压会对变压器发生闪络放电)
33、爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。

34、为使任何运行条件下所内变压器都能得到保护,采用分段母线时,每段母线都应装设阀型避雷器。

35、运行经验和试验研究表明,对绝缘良好的配电变压器,仅在高压侧装设避雷器就能避免雷害事故。
X(仅在高压侧装设避雷器,仍有发生由于正、逆变换过电压造成的雷害事故)
36、在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高得多。

37、6kV避雷器不能用于10kV设备保护,但10kV避雷器能用于6kV设备保护。
Ⅹ(10kV避雷器也不能用于6kV设备保护)
38、隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,其外壳具有足够的机械强度,一般用金属材料制成。其防爆标志是“Ex”。
Ⅹ(其防爆标志是“d”)
39、火灾爆炸危险场所必须具有更加完善的防雷和防静电措施。

40、隔爆型电气设备隔爆接合面上如果锈蚀严重,可以用煤油和抹布将锈斑擦去,涂一薄层润滑脂防锈。
 X(润滑脂易分解产生传爆气体)
二、单选(每题1分,共40分)
1、正常运行时不出现,仅在不正常运行时短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气、薄雾的区域为()。A、0区 B、1区  C、2区
C
2、充砂型电气设备属于()进行防爆。 A、用外壳限制爆炸  B、用介质隔离  C、减小火花
B
3、10kV及以下的架空线路严禁跨越火灾爆炸危险场所,当线路与火灾爆炸危险场所接近时,其间水平距离一般不小于杆塔高度的()倍。A、1.5   B、2   C、2.5
A
4、火灾爆炸危险场所的移动式电气设备应采用橡皮软线,电源线中间最多可以有()个接头。A、0   B、1   C、2
A
5、电气着火切断带电导线时,切断点应选择在()。A、负荷侧支持物附近  B、电源侧支持物附近  C、导线首端
B
6、灭火器机嘴及人体与带电体之间应保持足够的安全距离,10kV至少为()m。A、0.3   B、0.4   C、0.5
B
7、用四氯化碳灭火时,灭火人员应站在着火点()。A、前面 B、下风侧  C、上风侧
C
8、防爆特殊型电气设备的符号是()。A、m B、n C、s
C
9、在正常运行或标准试验条件下,所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备是()型。A、正压 B、增安   C、本质安全型
C
10、变压器上层油温一般应控制在()℃以下。A、85   B、95   C、105
A
11、导电性粉尘环境应使用的防爆设备是()。A、IIIA类  B、IIIB类  C、IIIC类
C
12、发生火灾时若高压线路断线接地,为防止跨步电压触电,室内扑救人员不得进入距故障点()m以内的范围。A、4 B、6 C、8
A
13、下到物品属于助燃物的是()。A、氧气 B、氮气  C、氢气
A
14、普通电动机在热状态下连续启动的次数每分钟不要超过()次,以防止过热引起火灾。A、1~2  B、2~3  C、3~5
A
15、容量较大的负荷应采用()开关。A、胶盖瓷底闸刀开关   B、铁壳开关  C、自动空气开关
C
16、中性点接地的低压配电系统中,单极开关一定要接在()上。A、零线 B、火线  C、地线
B
17、防爆电气设备检查和维护的目的是()。 A、环保要求 B、为了美观 C、保证防爆设备的安全性 
C
18、按危害方式分类,雷电可分为直击雷、感应雷和()。A、球形雷 B、线形雷  C、雷电侵入波
C
19、雷电侵入波在电缆中的传播速度为()m/μs。A、150   B、200  C、300
A
20、雷云接近地面时,在特别长的金属设施上产生与雷云相反的大量束缚电荷,当雷云对其他雷云放电后,这些金属设施上的电荷失去束缚,以雷电波的形式高速传播,形成()。A、电磁感应雷 B、静电感应雷  C、雷电侵入波www.dgzj.com
B
21、避雷针离可燃物的距离不能少于()m。A、0.3   B、0.4   C、0.5
A
22、避雷线一般使用镀锌钢绞线架设,其截面积一般不小于()m㎡。A、25  B、35  C、55
B
23、独立避雷针的接地电阻最大允许值为()Ω。A、4  B、7  C、10
C
24、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物入口等的距离应大于()m。A、3   B、5   C、10
A
25、隔爆面拆开后应妥善保护,经清洗后涂以()。A、防锈漆  B、润滑脂  C、防锈油。
C
26、避雷网的网孔一般不大于()m。A、1  B、2   C、3
B
27、防雷引下线离墙距离应保持在()mm左右。A、15 B、25  C、50
A
28、防雷引下线的保护管应采用()。A、镀锌钢管  B、不锈钢管   C、PVC塑料管
C
29、避雷器和被保护设备()。A、串联 B、并联 C、串联或并联
B
30、避雷器又叫()保护器。A、过电流  B、过电压  C、过负荷
B
31、()避雷器没有放电间隙。
A、管型 B、阀型 C、氧化锌
C
32、变配电所建筑物防雷保护常装设()。A、避雷针   B、避雷线   C、避雷器
A
33、氧化锌避雷器的氧化锌阀片在正常工频电压下电阻()。A、很小 B、极大  C、为200Ω
B
34、()避雷器又称压敏避雷器。
A、管型 B、阀型 C、氧化锌
C
35、采用多根明装引下线时,为方便测量接地电阻及检查引下线和接地线的连接情况,应在每条引下线距地面()m处设置断接卡子。A、1.5~1.8   B、0.5~0.8  C、1.0
A
36、独立避雷针设置独立接地装置有困难时,接地装置可与接地网相连,但该地下连接点距35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于()m。A、10  B、12  C、15
C
37、阀型避雷器的火花间隙承受工频电压时是一个高阻值电阻,类似一个()的阀门。A、半开 B、关闭 C、打开
B
38、根据可燃性粉尘/空气混合物环境出现的频率和持续时间及粉尘厚度,将可燃性粉尘环境划分为()。 A、0区、1区、2区 B、10区、11区、12区 C、20区、21区、22区 
C
39、正常运行产生火花或电弧的设备是()。 A、异步电动机  B、开关  C、变压器
B
40、雷雨时()。A、应检查放电计数器动作情况  B、应检查避雷器导线是否松动  C、不得靠近避雷设备。
C
三、多选(每题2分,共20分)
1、爆炸危险环境0区是指正常运行时()出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。A、连续  B、长时间  C、频繁  D、偶尔
ABC
2、()可能是供给可燃物与助燃物发生燃烧的着火源。A、明火 B、高温 C、电弧 D、灼热物体
ABCD
3、带电灭火可使用()灭火器。A、泡沫 B、1211  C、二氧化碳  D、干粉
BCD
4、充油设备着火时,应将油倒入贮油坑,坑内的油火可用()灭火。A、干砂 B、干粉 C、泡沫  D、水
ABC
5、防止和消除静电火花的方法有()。A、控制静电产生  B、采取防静电接地   C、采用抗静电添加剂和采用静电中和器   D、提高空气湿度
ABCD
6、直击雷的每一次放电过程分为()三个阶段。A、先导放电 B、主放电 C、后期放电 D、余光
ABD
7、雷电的破坏效应有()的破坏。A、电作用  B、热作用 C、化学作用  D、机械作用
ABD
8、避雷器是用来保护各种电气设备免受()冲击而损坏的一种电器。A、雷击过电压   B、操作过电压   C、工频暂态过电压  D、短路电流
ABC
9、变压器高、低压侧都加装避雷器时,()应连接在一起共同接地。
A、高压侧避雷器接地线  B、低压侧避雷器接地线   C、低压侧中性点  D、变压器金属外壳
ABCD
10、()均可作为接闪器。A、避雷针  B、避雷线  C、避雷带  D、避雷网
ABCD

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容