电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气接地知识考题解析2021

时间:2021-10-18 09:02来源:未知 作者:admin 点击:
一、判断 1、 电气 上所说的地是指零电位的地方。 2、电气 接地 专指电气设备不带电部分人为地与具有零电位的大地接通的方式。 Ⅹ(电气设备带电部分与大地接通也是电气接地)

一、判断
1、电气上所说的“地”是指零电位的地方。

2、电气接地专指电气设备不带电部分人为地与具有零电位的大地接通的方式。
Ⅹ(电气设备带电部分与大地接通也是电气接地)
3、通常所说的接地电阻是对工频电流而言,可近似地认为接地电阻等于流散电阻。

4、保护接地受到接地电阻的制约,在中性点接地系统中有很大的局限性,一般用于中性点不接地系统。

5、保护接零适用于所有配电系统。
X(保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网)
6、在地下应尽量采用钢质接地、接零线,有困难时可采用裸铜或裸铝导体做接地、接零线。
X(在地下不得采用裸铝导体做接地、接零线)
7、接地线应有足够的导电能力来满足接地短路电流的要求,接地干线的载流量应不小于相干线的1/2,接地支线的载流量应不小于相干线的1/3。

8、单相三孔插座中性线孔和接地线孔串接时,如果零线断路或接头氧化松脱,电气设备金属外壳上将带有220V电压,严重危及人身安全

9、中性点接地系统发生单相接地时,线电压仍然对称。
X(中性点不接地系统…)
10、TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。这两个接地必须是相互独立的。

11、TN系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
X(IT系统就是…)
12、在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

13、TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。

14、中性点直接接地电网中发生单相接地故障时对设备的绝缘没有危害,因而可降低设备的绝缘水平和造价。我国110kV及以上的电力网基本上都采用中性点直接接地。

15、TT系统中,电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。

16、TN-C系统中电气设备的外壳采用保护接地。
X(采用保护接零)
17、保护接零适用于中性点接地电网,三相四线制系统。

18、城市公用电网和农村配电网络规定不采用保护接零方式,而统一采用保护接地方式。
√(城市公用电网和农村配电网络线路的维护水平低,供电线路长,零线断线的可能性大,采用保护接零时万一零线断线,一台用电设备外壳带电将导致断点后的所有用电设备都带电)
19、接零系统的零线上不得装设熔断器或开关。

20、在TN-S系统中,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。
X(在TN-C系统中…)
二、单选
1、埋入土壤内与大地直接接触的金属导体或导体组叫做()。A、接地装置   B、接地体  C、接地线
B
2、通过在地下埋设金属体作为牺牲阳极或阴极,防止电缆、金属管道受到电蚀而实施的接地属于()。A、工作性接地  B、保护性接地   C、功能性接地
B
3、将保护干线、接地干线、主接地端子板、建筑物内的金属管道以及可利用的金属构件连接起来的导体称为()。A、等电位联结线  B、保护线PE   C、保护中性线PEN
A
4、保护接地的基本原理是限制漏电设备的()不超过某一范围。A、对地电压   B、对地泄漏电流  C、对地电阻
B
5、保护接地的阻值不应大于()Ω。A、1  B、4    C、10
B
6、保护接零的基本原理是设备漏电时借助()使保护装置迅速动作,切断故障设备电源。A、对零短路电流   B、对地泄漏电流  C、对人漏电电流
A
7、为保证接地、接零装置的导电连续性,装置完工应进行连续性试验,最远点之间的电阻应小于()Ω。A、1  B、4  C、10
A
8、采用扁钢做接地线时,其搭接长度应为宽度的()倍,且至少在三个棱边进行焊接。A、2   B、4   C、6
A
9、采用圆钢做接地线时,其搭接长度应为直径的()倍。A、2   B、4   C、6
C
10、接地干线、接零干线应有不少于()处同接地体相连,以提高可靠性。A、2  B、3 C、4
A
11、工作零线为()色。A、黄绿双色   B、淡蓝色   C、黑色
B
12、接地体的顶端,离地面的距离应不小于()m,保证在冻土层之下。A、0.5   B、0.6  C、0.7
B
13、在中性点不接地系统中,为了减小接地电流超过允许值时在接地点形成间歇性电弧或稳定电弧的危害,通常采用中性点经()接地方式。A、高电阻  B、低电阻 C、消弧线圈
C
14、消弧线圈安装在变压器的()。A、电源侧   B、负荷侧   C、中性点上www.dgzj.com
C
15、消弧线圈一般采用()的方式。A、全补偿  B、过补偿  C、欠补偿
B
16、规定220kV及以上电压的电网中性点必须采用()接地方式。A、不 B、直接 C、经消弧线圈
B
17、单相接地时容易破坏系统稳定,中断供电的是中性点()接地方式。A、不 B、直接 C、经消弧线圈
B
18、发生单相接地时容易对附近通信线路和信号装置产生电磁干扰的是中性点()接地方式。A、不 B、直接 C、经消弧线圈
B
19、城市公用电网和农村配电网络规定统一采用( )方式。A、保护接零 B、保护接地 C、防雷接地
B
20、当电气设备容量较大时,选用的熔丝和开关额定电流较大,接地故障电流不能使熔丝熔断或开关跳闸,便不能切断电源,从而无法保证人身安全,这是( )方式的局限性。A、保护接零 B、保护接地 C、防雷接地
B
21、( )系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。A、ⅠT B、TT C、TN
B
22、( )系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
A、ⅠT B、TT C、TN
A
23、在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用( )方式供电系统。
A、TT B、TN-S C、TN-C
B
24、电气装置中电气设备接地线的连接可用螺栓连接的地方是()。
A、接地线与电气设备的连接  B、接地线与接地线的连接C、接地线与接地极的连接
A
25、( )系统适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电,在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势。A、TT B、TN-S C、TN-C
B
三、多选
1、接地的作用主要有()。A、防止人身遭受电击  B、防止设备遭受损坏   C、防雷和预防火灾  D、防静电和保障电力系统正常运行
ABCD
2、零线重复接地的作用是()。A、降低漏电设备的对地电压   B、减轻零线断裂时的触电危险   C、缩短碰壳或接地短路故障持续时间   D、改善架空线路的防雷性能
ABCD
3、架空线在下列情况零线应重复接地()。A、线路末端   B、进户处或出户处   C、无分支线路每隔1km的直线段  D、长度超过200m的架空线分支处及分支末端
ABCD
4、中性点不接地系统发生单相金属性接地时()。A、中性点对地电压升高为相电压  B、非故障相的对地电压升高为线电压  C、线电压与正常时相同  D、中性点对地电压为零
ABC
5、中性点直接接地电网中发生单相接地故障时()。A、中性点对地电压升高为相电压   B、中性点的电位仍保持为零  C、非故障相的对地电压仍为相电压 D、非故障相对地电压升高为线电压
BC

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容