102,交流10kV母线电压是指交流三相三线制的. A,线电压; B,相电压; C,线路电压; D,设备电压. 103,正弦交流电的三要素是最大值,频率和( D ). A,有效值; B,最小值

102,交流10kV母线电压是指交流三相三线制的.

A,线电压; B,相电压; C,线路电压; D,设备电压.

103,正弦交流电的三要素是最大值,频率和( D ).

A,有效值; B,最小值; C,周期; D,初相角.

104,我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( A )

A,有效值; B,最大值; C,恒定值; D,瞬时值.

105,交流电路中,某元件电流的( C )值是随时间不断变化的量.

(A)有效; (B)平均; (C)瞬时 ; (D)最大.

106,当线圈中的电流( A )时,线圈两端产生自感电动势.

(A)变化时; (B)不变时; (C)很大时; (D)很小时.

107,运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器( D ).

(A)必须一点接地; (B)严禁过负荷; (C)要两点接地; (D)严禁二次短路.

108,隔离开关的主要作用是( C ).

(A)断开电流; (B)拉合线路; (C)隔断电源; (D)拉合空母线.

109,电气设备外壳接地属于( C ).

(A)工作接地; (B)防雷接地; (C)保护接地; (D)大接地.

110,线路的过电流保护是保护 ( C )的.

(A) 开关 (B)变流器; (C)线路; (D)母线.

111,若电气设备的绝缘等级是B级,那么它的极限工作温度是( )℃.

(A),100; (B),110; (C),120; (D),130.

112,测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用( D )V的兆欧表.

(A)500; (B)1000; (C)1500; (D)2500.

113,测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用( A )V兆欧表.

(A)2500; (B)500; (C)1000; (D)1500.

114,照明灯具的螺口灯头接电时,( A ).

(A)相线应接在中心触点端上; (B)零线应接在中心触点端上; (C)可任意接; (D)相线,零线都接在螺纹端上.

115,电流互感器正常工作时二次侧回路可以( B ).

(A)开路; (B)短路; (C)装熔断器; (D)接无穷大电阻.

116,多台电动机在起动时应( A ).

(A)按容量从大到小逐台起动; (B)任意逐台起动; (C)按容量从小到大逐台起动; (D)按位置顺序起动.

117,对称三相电源三角形连接时,线电流是( D ).

(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流; (D)倍的相电流.

118,我国220kV及以上系统的中性点均采用 ( A ).

(A)直接接地方式; (B)经消弧线圈接地方式; (C)经大电抗器接地方式; (D)不接地方式.

119,负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据( D ).

(A)电源的接法而定; (B)电源的额定电压而定; (C)负荷所需电流大小而定; (D)电源电压大小,负荷额定电压大小而定.

120,所谓三相对称负荷就是( D ).

(A)三相的相电流有效值相等; (B)三相的相电压相等且相位互差120°;

(C)三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;