电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工考级判断题解析

时间:2021-09-19 17:25来源:未知 作者:admin 点击:
1、绝缘棒应每年校验一次。 2、新投运或大修后的 电动机 一般要空试2小时以上,不允许直接投用。 3、倒闸操作时必须填写操作票,由发令人填写。 Ⅹ (操作票应由操作人填写) 4、

1、绝缘棒应每年校验一次。

2、新投运或大修后的电动机一般要空试2小时以上,不允许直接投用。

3、倒闸操作时必须填写操作票,由发令人填写。
Ⅹ    (操作票应由操作人填写)
4、工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。
Ⅹ    (若不增加安全措施,扩大工作任务不必重写)
5、执行一个倒闸操作任务,如遇特殊情况,中途可以换人操作。
X    (倒闸操作中途不能换人,不能做无关事情)
6、事故检修可以不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。
Ⅹ     (但必须经值长同意,填写应急抢修单)
7、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。

8、操作隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不许将隔离开关再拉开。

9、雷电时禁止进行倒闸操作。

10、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票。

11、在金属建筑架构上设置的接地称为自然接地。

12、当多根接地体相互靠拢时,入地电流的流散相互受到排挤,所以垂直接地体的间距一般不宜小于3m。
X    (垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍;水平接地体的间距无设计规定时不宜小于5m)
13、避雷针的接地线不应与变压器的接地网相连接。

14、雷电过电压又称大气过电压或外部过电压。

15、为避免电压互感器产生铁磁谐振,可采用开口三角处接入非线性电阻

16、同一台设备,绝缘越好,介质损耗就越大。
X    (绝缘越好,电导越小,介质损耗越小)
17、橡塑绝缘电力电缆主绝缘需要做直流耐压试验。
X    (直流耐压试验对橡塑绝缘电缆低效而且有害)
18、断路器三相合闸不同期会对系统造成冲击。

19、变压器副绕组采用三角形接法时,如果一相反接,产生的后果是输出电压不对称。
X     (产生的后果是烧坏绕组)
20、电流速断保护不能保护线路的全长,而过流保护能保护线路的全长。

21、由于大部分工业负荷是感性负荷,因此采用电容器进行并联补偿,可以提高电网的功率因数。

22、工业企业中不需要调速、低转速的大功率负荷,利用同步机取代异步电动机可提高功率因数,进而提高效率。

23、无功功率是由电力系统提供,在负荷侧不做功,因此输送无功功率不存在损耗问题。
Ⅹ    (无功电流在输电线路上会产生损耗)
24、BZT装置的动作时限应小于可以导致低电压继电器启动的网络内所有外部故障相应元件上的保护最大时限。
Ⅹ    (应大于,以使低电压继电器启动)
25、三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。
X    (n=60f/p,p为极对数)
26、三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在0~1之间。
X    (作发电机使用时s<0,电磁制动时s>1)
27、为了提高三相异步电动机的启动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得较好的启动性能。
X     (高于额定电压启动容易烧坏电机
28、在感性负载两端并联适当的电容后,可使通过感性负载的电流量减小,使电路的功率因数得到改善。
Ⅹ     (电路总电流减小,但通过感性负载的电流量并未减小)
29、在同一供电系统中,三相负载接成丫形和接成△形所吸收的功率是相等的。
X     (丫形为△形功率的1/3)
30、电流继电器与电流互感器若采用三相三继完全星形接线,所保护线路发生任何形式的短路故障都能起到保护作用。

31、定时限过流保护装置的时限一经整定便不能变动。
X     (其动作时间便固定不变)
32、电力系统的不正常工作状态不是故障,但不正常状态可能会上升为故障。

33、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。
X     (有关,n0=60f/p,n=n0-sn0)
34、三相异步电动机转子的转速越低,电动机的转差率就越大,转子电动势频率就越高。
√    (f2=sf1,f2为转子电动势频率)
35、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大,其输出电压就必然降低。
X    (变压器容性负载电流增大,输出电压会升高)
36、变压器空载时,其电流的有功分量较小,无功分量较大,因此空载运行的变压器功率因数很低。

37、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压,则其电流就会低于额定电流。
Ⅹ     (为保持转矩平衡,其电流会高于额定电流)
38、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。
Ⅹ     (电流互感器一次电流取决于一次回路负载)
39、电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。

40、电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。

41、若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷量少。

41、在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减小。如果电阻不变,增加电源电压时,电流就增大。

42、当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。

43、直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。
X     (负极对地电压从负值上升到零)
44、误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。
X     (自动重合闸也会动作)
45、在实际运行中,三相电路的对地电容不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地的电位不相等,称为中性点出现位移。

46、当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距很小,因此会产生很强的电场强度。

47、在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。

48、安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。

49、在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。
X     (开口三角是将三相互感器的副边绕组依次首尾相接,但不形成闭合,开口电压等于三相电压的向量和,正常情况开口三角输出电压为零)
50、电流速断保护的主要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。

51、电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。
X     (按躲过投运时的冲击电流)
52、在交流电机的三相相同绕组中通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁场。
X     (在三相对称绕组中通以三相对称电流)
53、电动机的绝缘等级表示电动机绕组绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如E级绝缘允许最高温度为120℃,F级绝缘允许最高温度155℃。

54、导线的安全载流量在不同环境温度下应有不同的数值,环境温度越高,安全载流量越小。

55、保护接零只能用于低压不接地电网。
X     (只能用于低压接地电网)
56、三相对称负荷接入三相电源中,负荷作三角形连接时的功率为星形连接时功率的3倍。

57、电气设备采用接零保护时,要将零线重复接地,主要是为了减少零线对地电阻。
Ⅹ     (减轻零线断线时电击的危险;降低漏电设备的对地电压;缩短漏电故障持续时间;改善架空线路防雷性能)
58、高压开关柜绿色指示灯可以监视合闸回路状态。

59、在无外力的情况下,异步电动机转子旋转速度可以与旋转磁场同步或超过旋转磁场的速度。
Ⅹ     (略低于旋转磁场速度)
60、我国规定变压器绕组的极限温度为120℃。
X     (油浸式A级绝缘为105℃)
61、高压系统中电压互感器二次开口三角形的出线上一定要装设熔断器。
X    (为防止故障时检测不到电压,出线上不能装设熔断器或空开
62、三相变压器每相高、低压绕组匝数之比等于一、二次额定电压之比。

63、变压器空载电流的有功分量很小。

64、三相异步电动机在合闸启动瞬间启动电流最大,这时启动转矩也是电动机的最大转矩。
X     (启动时转子漏电抗最大、定子绕组漏电阻压降最大,故启动转矩不大)
65、绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子
Ⅹ     (几乎没有能够自由移动的电荷)
66、变压器大盖垫料缝渗漏油的原因大多是由于变压器大盖螺丝压接不均匀紧密所致。

67、测量吸收比时,首先应将E端接地,再将L端与被测设备相接,然后驱动兆欧表
Ⅹ     (再使兆欧表达到额定转速,然后将L端接到被试品上)
68、测量双绕组变压器低压绕组吸收比时,只将高压绕组接地即可。
Ⅹ     (变压器外壳也要接地)
69、有载调压变压器应在常用分接头上测量直流电阻。
X     (应在所有分接头上测量)
70、电动机的额定功率是指电动机的输入功率。
X     (指额定运行条件下轴上输出的机械功率)
71、电动机的额定电流是指电动机的线电流。

72、变压器的容量就是变压器的功率。
X     (变压器的容量乘以功率因数等于变压器的功率)
73、电气重复接地是指零线的一处或多处通过接地体与大地再次连接。

74、最大运行方式是指系统在该方式下运行具有最大的短路阻抗值;最小运行方式是指系统在该方式下运行具有最小的短路阻抗值。
X     (最大运行方式是指系统在该方式下运行具有具有最小的短路阻抗值、最大的短路电流)
75、新变压器投入运行前做冲击合闸试验是为了检验承受操作过电压。
X     (为了检验变压器的绝缘强度和机械强度)
76、6kV系统发生接地时应立即停电。
X     (6kV系统一般为非直接接地系统,接地时可短暂运行2h)
77、耐压试验是检验电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的方法。

78、两台容量相同的变压器允许并列运行。
X     (联结组别相同、变压比相同、短路阻抗相等的变压器允许并列运行)
79、丫形接线中相电压等于线电压。
X     (丫形接线中相电流等于线电流,△形接线中相电压等于线电压)
80、在逻辑电路中有正负逻辑之分,当用“1”表示高电平、“0”表示低电平称为正逻辑,反之称为负逻辑。

81、负载伏安特性曲线的形状仅与负载自身的特性有关,而与实际加在该负载上的电压大小无关。

82、装设电抗器的目的是增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。

83、用万用表Rx1Ω档测试电解电容器,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,表针慢慢增大,若停10kΩ,说明电容器是好的。
X     (若指针向右摆动一角度后慢慢复位,说明电容器是好的)
84、直流电机一般采用碳石墨电刷,只有在低压电机中采用黄铜石墨电刷,或者紫铜石墨电刷。

85、在换向器表面通常会产生一层褐色光泽的氧化亚铜薄膜,这层薄膜增大了电刷和换向器之间的接触电阻,具有良好的润滑作用,并可以改善换向。

86、一台使用不久且绝缘未老化的直流电机,若一两个线圈有短路故障,则检修时可以切断短路线圈,在与其连接的两个换向片上接以跨接线,使其继续使用。

87、若变压器一次电压低于额定电压,则不论负载如何,它的输出功率一定低于额定功率,温升也必然小于额定温升。
Ⅹ     (若负载为固定阻值负载)
88、为了防止触电,可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。

89、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。

90、电流为100毫安时称为致命电流。www.dgzj.com
X     (电流为50毫安时在较短时间内危及人生命)
91、使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应装设漏电保护器

92、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。
Ⅹ      (保护线上不能装设熔断器)
93、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修。

94、巡检发现绝缘子上有水波纹属正常现象。
X     (可能绝缘子有裂纹)
95、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后,不必再进行人工放电而可以进行检修工作。
Ⅹ     (还需要进行人工放电)
96、电磁型过流继电器是瞬间动作的,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。

97、感应型过流继电器的动作时限与流过电流的平方成正比。
X    (电磁型过流继电器的动作时限与流过电流的平方成反比)
98、气体保护既能反应变压器油箱内部各种类型的故障,也能反应油箱外部的一些故障。
X    (气体保护不能反应油箱外部故障)
99、一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。
X    (但能承受故障电流)
100、接触器银及银基合金触点表面在分断电弧时形成黑色氧化膜,其接触电阻很大,应进行锉修。
X     (不会对触点接触造成影响,不能进行锉修)
101、经常反转及频繁通断工作的电动机,宜装设热继电器来保护。
X     (不宜装设热继电器来保护)
102、潮湿和有腐蚀性气体场所的灯具应使用防水防尘型。

103、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。

104、可将单相三孔插座的保护接地端与接零端用导线连接起来,共用一根线。
X      (接地端和接零端不能连接起来,否则会跳闸)
105、螺口灯头的相线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。

106、电动机的额定电压是指输入绕组的每相电压而不是线间电压。
Ⅹ      (电动机的额定电压指的是线电压)
107、电动机启动时的动稳定和热稳定条件,体现在制造厂规定的电动机允许启动条件和连续启动次数上。

108、变压器的额定功率是指当一次侧施加额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。
X     (变压器的额定功率是指额定运行条件下的视在功率)
109、高压断路器的跳跃是指断路器合上又跳开,跳开又合上的现象。

110、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片,其目的是增大导电面积,从而增大容量。
Ⅹ     (两片刀片流过同性电流而产生电磁吸力,有利于夹紧)
111、一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的节点数目越少,则保护装置动作越可靠。

112、气体继电器能反映变压器的一切故障而做出相应的动作。
X     (气体继电器不能反映变压器的外部故障)
113、准确度为1.5级的仪表,测量的基本误差为±3%。
X     (测量的基本误差为±1.5%)
114、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。
Ⅹ     (可选用磁电系仪表)
115、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。

116、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。

117、无论是测直流电还是交流电,验电笔氖泡发光的情况都是一样的。
Ⅹ     (交流明亮直流暗)
118、装有氖泡的低压验电笔可以区分火线和地线,也可以验出交流电或直流电。

119、剥线钳可用于剥除芯线截面积为6m㎡以下的塑料线和橡胶线的绝缘层,故应有直径6mm及以下的切口。
X    (s=πr^2)
120、装设接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端,拆时相反。
Ⅹ     (先装接地端,后装线路端)
121、交流电流表和交流电压表所指示的都是有效值。

122、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻。每相直流电阻差值不大于三相中最小值的10%为合格。
X     (各相直流电阻的相间差值不应大于三相平均值的2%)
123、所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。

124、在开关控制回路中,防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。
Ⅹ     (电流线圈启动,电压线圈保持)
125、当全站无压后,必须将电容器的断路器拉开。

126、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作保险,隔离开关操作把手必须锁住。

127、隔离开关可以进行同期并列。
X     (隔离开关不能进行同期并列)
128、新安装的电流互感器极性错误,会引起保护装置误动作。

129、装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。

130、隔离开关过热时,应采用倒闸的方法将故障隔离开关退出,如不能倒闸,则应停电处理。

131、电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。

132、变压器温度的测量主要是通过测量其油温来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃,应考虑变压器的内部发生了故障。

133、为了限制调速系统启动时的过电流,可以采用过流继电器或快速熔断器来保护主电路的晶闸管。
X     (过流继电器和快速熔断器虽能起到保护作用,但故障消失后系统无法自动恢复正常。所以采用电流截止负反馈保护主电路的晶闸管)
134、为防止并联电容器过负荷,应装设过负荷保护装置。
Ⅹ     (为防止并联电容器过补偿,应装设过补偿保护装置)
135、直流或交流耐压试验,因可能使被试物品的绝缘击穿,或虽未击穿却留下了隐患,故不应采用。
X     (但为考核电气设备的绝缘强度,应该做耐压试验)
136、交流耐压试验的试验时间一般不长,可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。
X    (升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可任意,其后升压必须均匀,速度约为每秒3%试验电压。减压到试验电压40%以内才能拉闸)
137、一般三芯电缆带有钢带铠装,单芯电缆则没有。

138、电容器放电回路不允许装熔丝或开关。

139、变压器油是矿物油,如将不同的变压器油混合在一起,对油的安定度没有影响,不会加快油质的劣化。
Ⅹ     (混油对油的安定度有影响)
140、断路器的红、绿灯指示电路中串接电阻,是为了防止因灯座短路而引起的误动作。

141、电缆的长期允许载流量是由导体的截面积大小所决定的。
Ⅹ     (还和电缆的材质、使用环境温度等因素有关)
142、采用按钮-接触器控制电动机的启停,可以实现零压保护。

143、一台10/0.4kVA变压器运行在II分接头,此时二次侧电压较高,要使二次侧电压降低,应把分接头调至III。
X    (应把分接头调至I)
144、分闸线圈的电源电压过低,往往会使高压断路器发生分闸失灵的故障。

145、测量变压器吸收比时,应先接被试品,然后再驱动兆欧表进行测量。
X     (应先将E端接地,再驱动兆欧表,然后将L端接到被试品上)
146、电容器组跳闸后不能立即合闸,应间隔一分钟再合闸。
X     (应间隔三分钟以上)
147、测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。

148、当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。

149、我国电流互感器的一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。
Ⅹ     (是按减极性方式缠绕的)
150、变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。

151、停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。
X     (应先停直流电源以免误动)
152、当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。

153、需要为运行中的变压器补油时,应先将重瓦斯保护改接信号再工作。

154、在用兆欧表测试前,必须使设备带电,这样测试结果才准确。
X     (必须将设备停电并进行放电)
155、三相异步电动机正常情况下只采取保护接零,可以不采取保护接地。
Ⅹ     (电动机采取保护接零时,外壳还必须接地)
156、运行中的变压器油如果失去透明度和荧光,说明其中含有杂质。

157、导线在连接时接头接触不良,往往是电气事故发生的根源。

158、熔丝在短时过电流情况下应可靠熔断。
X     (短时过电流不应熔断)
159、手持电动工具在工作环境良好的情况下,可以不采用漏电保护器来保护。
X      (必须采用漏电保护器来保护)
160、钳形电流表可做成既能测量交流电流,也能测量直流电流。

161、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。

162、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用500V兆欧表测量,实际数值不应低于0.5MΩ,否则应进行干燥处理。

163、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不比监测电缆的温度,因为这两项都是一致的。
Ⅹ     (电缆温度还受环境温度的影响)
164、蓄电池组在使用一段时间后,发现有的蓄电池电压已很低,多数电池电压仍较高,则可继续使用。
Ⅹ     (电压很低的蓄电池不能串接在蓄电池组里)
165、电流互感器可以长时间过负荷。
X     (过负荷运行对电流互感器的寿命及计量精度均有影响)
166、交、直流回路能合用一条电缆。
X     (不能合用一条电缆,容易短路和相互干扰)
167、一般大中型电机空载电流占额定电流的20%~35%,小型电机空载电流约占额定电流的35%~50%。

168、电力变压器分为油浸式和干式两种。

169、运行中的电压互感器二次侧不能短路,电流互感器二次侧不能开路。

170、并行数据通信比串行数据通信速度慢。
Ⅹ      (并行数据通信速度比较快)
171、电气上“地”的概念不是一般意义上的大地。

172、操作跌落保险,合时先合两边相,后合中相;断开时先拉中相,后拉两边相。

173、对于三相变压器,额定电流是指相电流。
X     (额定电流是指线电流)
174、漏电保护器一定能切断短路电流。
X     (一般的漏电保护器没有短路保护功能,漏电断路器有短路保护功能)
175、用直流双臂电桥测量电阻时,应使电桥电位接头的引出线比电流接头的引出线更靠近被测电阻。

176、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若电源电压低于额定电压,则其电流就会低于额定电流。
X     (其电流会高于额定电流)
177、额定电压为380V/220V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入380V的电源,在一次侧获得输出约656V的电压。
X      (二次侧不能接入高于220V的电压)
178、电工常用低压试电笔的检测电压范围是60~380V。
X      (低压验电笔用于检测500V以下电压)
179、Y系列电动机表示异步电动机。

180、热继电器的动作电流整定值为电机额定电流的2~3倍。
X      (0.95~1.05倍)
181、对开关的操作手柄上加锁、挂或拆指示牌也必须写入操作票。
X      ( 不必写入操作票)
182、运行电气设备操作必须由两人执行,由级别较低的人担任监护,级别较高的人进行操作。
Ⅹ     (级别较高者担任监护,级别较低者进行操作)
183、变电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。
X     (必须填写操作票)
184、变电所停电操作,在电路切断后的验电工作,可不填入操作票。
X     (停电后的验电、放电都必须写入操作票)
185、电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施前,不得触及设备或进入设备遮栏内,以免发生人身触电事故。

186、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂“禁止攀登,有电危险”的标识牌。

187、电气“三票”规定的签字人如果不在现场,可以由其他人代为签字。
Ⅹ     (不能由其他人代为签字)
188、变电运行管理的标准化针对石化企业,主要严格执行“三三二五制”的有关要求。

189、有人低压触电时,应该立即将他拉开。
Ⅹ     (应该首先切断电源)
190、感应型过流继电器间有电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能,它不仅能实现带时限的过电流保护,而且还可以实现电流速断保护。

191、自耦变压器可以做安全电压的电源。
X     (安全电压的电源必须使用安全隔离变压器)
192、绝缘手套可以作为高压工作的基本安全用具。
Ⅹ     (作为高压工作的辅助安全用具)
193、当电动机容量较大时,可用多台互感器串联或并联使用。
X     (不能用多台互感器串联或并联)
194、电气设备正常工作时产生的热量是设备有故障造成的。
Ⅹ     (正常工作时产生热量是正常的)
195、因为双臂电桥的一般测量公式是一个近似式,所以一般双臂电桥测量小电阻时仍有较大的误差。

196、串联谐振在无线电工程中的应用较为广泛,例如收音机的接收电路就是利用串联谐振来选择电台信号的。

197、在电力系统中应避免发生串联谐振,防止过电压造成线圈和电容器烧损。

198、在无线电工程和电子技术中,常利用并联谐振时阻抗大的特点来选择信号或消除干扰。

199、并联谐振常用于提高功率因数,当功率因数提高到1时,处理并联谐振。

200、复阻抗相等的三相负载称为三相对称负载。

201、三相不对称负载是指三相负载的复阻抗不相等。

202、三相不对称负载电路中有中线时,负载上的相电压也为不对称三相电压。
X     (负载上的相电压为对称三相电压)
203、三相不对称负载电路中有中线时,中线电流等于三个负载电流的向量和。

204、串联式稳压电路中,采用放大环节的目的是为了提高输出电压的稳定性。

205、集成运算放大器实质上是一个开环电压放大倍数很高的直接耦合多级放大电路。

206、把直流电变为交流电的过程称为逆变。

207、直流斩波器的作用就是把直流电源的电压由固定的电压变为可调电压。

208、在三相半波可控整流电路中,电阻性负载当控制角小于等于30度时,电流连续。

209、干扰信号不会造成晶闸管误触发。
X    (干扰信号会造成晶闸管误触发)
210、晶闸管对触发电路的要求是触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步。

211、电力系统的潮流计算是了解电力系统负荷分布的重要途径。

212、可编程控制器PLC一般由中央处理器CPU、存储器、输入/输出组件、电源部件等几部分组成。

213、可编程控制器PLC与微机的工作方式完全一样,都是采用等待命令的工作方式。
X     (PLC采取循环扫描的工作方式)
214、电力系统的内部操作过电压可引起系统的谐振。

215、电力系统的稳定性是指系统无故障的时间长短。
Ⅹ    (是指在某种扰动下仍能恢复稳定状态的能力)
216、谐波对电源电路会造成过负荷或过电压的影响。

217、电力系统内部过电压的产生是由于系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。

218、切除空载变压器不会产生系统过电压。

219、电弧的产生使系统电压受到波动,从而引起电弧过电压。

220、由于系统中的电路对数(R、L、C)在特定组合时发生谐振而引起的过电压叫操作过电压。
X      (叫谐振过电压)
221、短路是电力系统中最常见的一种故障,也是最严重的一种故障。

222、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的绝缘被破坏。

223、探测电缆故障点对电缆采用高压“烧穿”,是将电缆本来的高阻状态变成几万欧姆的低阻值。
X     (变成几千欧姆以下的低阻值)
224、三相电动机每个相带为90° 。
Ⅹ     (每个相带为60° )
225、相对于工厂配电所的容量来说,电力系统的容量可以认为是无穷大,所以在计算短路电流时认为系统阻抗为无穷大。
X      (认为系统阻抗为零)
226、变电站综合自动化系统中,运动子系统的可靠性通常用平均无故障时间MTBF来表示。

227、新安装的微机继电保护装置2年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验。
X     (新安装的微机继电保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验,每1~2年进行1次部分检验)
228、故障录波器的模拟量采集模块对电压或电流通道是进行分步采样的。
X      (是进行同步采样的)
229、故障录波器在电力系统发生故障的整个过程中,按时段进行记录。

230、微机保护是指以微处理器CPU为核心而构成的继电保护。

231、微机保护具备传统继电保护系统的优点,其最大的特点是快速性优、灵敏性强和可靠性高。

232、发电机非同期并列时,如果保护未动作跳闸可不必停机,待发电机自行拉入同期。

233、发电机过流保护配置中通常配以复合电压闭锁。

234、消弧线圈分接头倒换后,应测量消弧线圈导通良好,经检验确无接地支路后再合隔离开关送电。

235、埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为3mm。
Ⅹ     (厚度最小尺寸为4mm)
236、电流互感器的二次接地是保护接地。

237、TN-S系统是保护零线和工作零线完全共用的系统。
X     (是保护零线和工作零线完全分开的系统)
238、凡采用保护接零的供电系统,其中性点的接地电阻不得超过10欧姆。
X     (中性点接地电阻不得超过4欧姆)
239、避雷针的作用是避免自身让雷电击中而放电。
Ⅹ     (避雷针的作用是引雷入地)
240、工作接地是为了稳定对地电位,满足继电保护的需要。

(责任编辑:admin)