电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工简答题_电工基础简答题_维修电工简答题

时间:2021-06-20 08:22来源:未知 作者:admin 点击:
电工 简答题_ 电工基础 简答题_ 维修电工 简答题 1、 变 配电 所 电气 安装图的作用是什么?主要包括哪些图纸? 答:变配电所电气安装图是设计部门为电气安装施工提供的技术依据和要

电工简答题_电工基础简答题_维修电工简答题
1、配电电气安装图的作用是什么?主要包括哪些图纸?

答:变配电所电气安装图是设计部门为电气安装施工提供的技术依据和要求,同时也是运行单位竣工验收以及投产运行后维护和检修的依据。

2、为什么电力变压器的高压绕组常在低压绕组的外面?

答:电力变压器高压绕组在低压绕组的外面,主要原因是:高压绕组电压高,绝缘要求高,如果高压绕组在内,离变压器铁心近,则应加强绝缘,提高了变压器的成本造价。

3、用Y/△启动器启动电动机有哪些好处?

答:Y/△启动是指电动机在启动时绕组为Y接法,工作时绕组为△接法。分析如下:

绕组接成Y时:线电流=相电流=相电压/阻抗=线电压/×阻抗

绕组接成△时:线电流=相电流=×线电压/阻抗

两种接法比较如下:Y线电流/△线电流=1/3

4、高压跌落式熔断器应符合哪些要求?

答:高压跌落式熔断器安装应符合设计要求:

(1)跌落式熔断器型号、规格应符合设计要求。(2)各零部件完整无缺无损,瓷件良好,转轴光滑灵活,熔丝管不应有吸潮、膨胀或弯曲变形,并经试验合格。(3)熔断器安装牢固,排列整齐,熔管轴线与地面垂线夹角为15°~30°,熔断器水平间距不小于500mm 。(4)操作时灵活、可靠、接触紧密,动静触头接触面积应大于2/3,且有一定的压缩行程。(5)熔断丝额定电流不应大于熔断器的额定电流。(6)上下引线与导线的连接紧密可靠。

5、使用真空断路器有哪些优点?

答:真空断路器优点很多:

(1)触头间距小,一般不超过40mm。(2)燃弧时间短,真空有很强的灭弧能力,一般在触头分离开电流第一次过零时,切断电流。(3)断路器体积小、重量轻。(4)工作可靠,通断能稳定。(5)触头不需检修,维护工作量小。(6)电动导电杆惯性小,适应于频繁操作,且寿命长。(7)合闸功率小,节能。

6、变电所停送电时,开关操作顺序是怎样的?

答:变电所某回路停电时,应先将断路器分断,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。送电时,先合电源侧隔离开关,然后合负荷侧隔离开关,最后合断路器。

7、三相异步电动机主要由哪几部分组成?

答:三相异步电动机由如下几部分组成:

(1)定子:包括机座、字子铁心、定子线圈(绕组)。(2)转子:包括转子铁心、线圈(绕组)。(3)其他还有端盖、轴承、风扇等。

8、简述交流接触器的工作原理和用途。

答:交流接触器主要由铁心、衔铁、线圈、触头系统组成。

交流接触器是由电磁铁通电衔铁吸合,断电衔铁释放,带动其动静触头闭合或分离来实现接通和断开电路的目的。

交流接触器线圈送电后,由于电磁的吸引力使衔铁动作并带动其动静触头闭合主电路使主电路和的设备带电运行。如果线圈失电,衔铁释放,其动静触头也随之分离,主电路断开,设备停止运行。

交流接触器品种规格较多,适用于频繁操作和远距离控制是自动控制系统中的重要元件之一。

9、接地电阻测量仪怎样使用?

答:(1)将被测接地极接至仪器的E接线柱(即P2、C2连接点),电位探针和电流探针插在距离接地极20m地方,电位探针可近一些,并用导线将探针与P1、C1接线柱连接。(2)将仪器指针调整。(3)将倍率开关置于最大倍率档,缓缓摇动发电机手柄,同时调节测量标度盘(即Rs的可动触点位置),使检流计电流趋近于零位,然后电机转速达120r/min,随时调节测量标度盘使指针为零。

接地电阻=倍率×标度盘读数

如果测量标度盘读数小于1,则应将倍率钮置于较小档测量。

10、什么叫接地电阻?接地电阻可用哪些方法测量?

答:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。

测量接地电阻的方法一般有下列几种:

(1)接地电阻测量仪测量法。(2)电流表-电压表测量法。(3)电流表-功率表测量法。(4)电桥测量法。(5)三点测量法。

11、使用双臂电桥要注意哪些问题?

答:被测电阻应与电桥的电位接线柱相连,电位接头应比电流接头更靠近被测电阻。被测电阻本身如果没有什么接头之分,应自行引出两个接头,而且连接时不能将两个接头连在一起。

12、何谓接地、接地体、接地线和接地装置?

答:电气设备、配电装置以及电力系统中的某一点与大地作良好的连接称为接地。埋入地下或与大地接触的金属导体或导体组称为接地体。电气设备接地部分与接地体的连接导体称为接地体。接地体、接地线的总称为接地装置。

13、电气装置为什么常常出现过热故障?

答:电气装置长期过负荷是过热的主要原因,其次则是导线接头、设备接线接触不良,开关设备触头压力减小,接触电阻不符合要求等引起的。

14、变压器并联运行的条件是什么?

答:变压器并联运行的条件如下:

(1)变压比相同,允许相差0.5%。(2)阻抗电压(短路电压)相等,允许相差10%。(3)接线组别相同。

15、自动开关的故障表现有哪些?故障原因是什么?

答:自动空气开关的常见故障表现如下:

(1)触头不能闭合

原因:1)失压脱扣器无电压或线圈已损坏;2)贮能弹簧不良,压力过大、过小或变形;3)机构在合闸前的位置不对。

(2)自由脱扣器不能使开关分断

原因:1)反力弹簧弹力变小,贮能弹簧弹力变小;2)机构卡阻。

(3)失压脱扣器不能使开关分断

原因:1)线圈短路;2)电源电压太低;3)再扣接触面太大;4)螺钉松动。

(4)失压脱扣器噪声

原因:1)反力弹簧力太大;2)铁心工作面有油污;3)短路环损坏。

(5)带负荷启动时开关立即分断

原因:1)过电流脱扣器瞬动整定值太小。

(6)带负荷一定时间后自行分断

原因:1)过电流脱扣器长延时整定值不对;2)热元件整定值不对;

(7)开关温度过高

原因:1)触头压力过小;2)触头表面过分磨损或接触不良;3)两个导电零件连接螺钉松动。

16、什么是功率因数?提高负荷功率因数有何意义?

答:有功功率与视在功率的比值叫功率因数。即cosα=P/S。提高负荷的功率因数可以充分利用电源设备的容量,同时还可以减小供电线路的功率损耗和电压损失。

17、什么叫工作接地、保护接地、保护接零和重复接地?各有何作用?

答:接地的方式有工作接地、保护接地、接零和重复接地。

(1)工作接地 中性点直接接地或经过特殊的设备接地称为工作接地。

工作接地可以降低设备对地的绝缘水平和降低人体的触电电压。在中性点不接地系统中,若一相接地其他两相对地电压为相电压。在中性点接地系统中一相接地,其他两相对地电压为单相电压。

在中性点接地系统中一相接地,则是相线对地短路,产生很大的的短路电流,使保护装置迅速跳闸,切断故障设备,使系统稳定的运行。

在中性点接地系统中,一相接地还能限制其他相电压波动。

(2)保护接地 将电气设备正常不带电的金属外壳构架与大地连接称为保护接地。

当电气设备绝缘损坏时,可将设备外壳对地电压降之较低,为数十伏电压。

(3)保护接地 将电气设备的正常不带电的金属外壳与中性点连接称保护接零。

当电气设备绝缘损坏时,使设备外壳与地之间阻抗降之很小,因此会产生很大的短路电流,使保护装置动作,切断故障设备。

(4)重复接地 将电力系统中中性点多处与大地连接。

重复接地可以降低漏电电气设备的对地电压,当设备绝缘损坏,如果没有重复接地,其设备对地电压为相电压,有了重复接地,设备对地电压为单相电压的一半。

有重复接地可在零线断开后,故障设备对地电压不会高于单相电压,使故障设备对地产生大的短路电流,使保护动作并分流雷电流,使设备损坏程度减轻。

18、运行中的变压器温升过高是何原因?如何处理?

答:变压器在运行时温升过高有如下原因:

(1)变压器铁心硅钢片之间绝缘损坏,出现此尖故障时,油的闪点下降,瓦斯继电器也会动作频繁,应吊芯处理。

(2)变压器内部绕组故障,绝缘损坏,出现这种故障,油质变坏,瓦斯动作,三相绕组直流电阻不平衡,三相电压电流不正常,可通过油化验分析,用电桥测试三相绕组,判断确定。如有问题,变压器必须大修。

(3)分接开关接触不良(脱档),此故障可通过直流电阻测试,套管接线柱变色。这种故障应在外部停电情况下处理,加大套管与导体的接触面,拧紧螺栓。

若在套管下部(即变压器身内),应吊芯处理。

19、简述调试单相可控整流电路的步骤?

答:一般调度步骤是先调试好控制电路,然后再调试主电路。

调试控制电路的步骤为:当加上控制电路的电源后,先用示波器看触发电路中同步电压形成、移相、脉冲形成和输出三个基本环节的波形,并调节给定电位器改变给定信号,(https://www.dgzj.com/ 电工之家)察看触发脉冲的移相情况,如果各部分滤形正常,脉冲能平滑移相,移相范围合乎要求,且脉冲幅值足够,则控制电路调试完毕。

主电路的调试步骤为:先用调压器给主电路加一个低电压(约10V~20V),接通触发电路,用示波器观察晶闸管阳阴之间电压波形的变化,如果波形上有一个部分是一条平线,就表示晶闸管已经导通。平线的长短可以变化,表示晶闸管导通角可调。调试中要注意输出、输入回路的电流变化是否对应,有无局部短路及发热现象。

20、如何使直流电动机反转?

答:由直流电动机的工作原理可知,中要改变磁通方向和电枢电流方向中的任何一个,就可以改变电磁转矩的方向,也就能改变电动机的转向。因此,方法有两种:

(1)保持电枢两端电压极性不变,将励磁绕组反接,使励磁电流方向改变。

(2)保持励磁绕组的电流方向不变,把电枢绕组反接,使通过电枢的电流方向反向。

21、在带电的电流互感受器二次回路上工作时,应采取哪些措施?

答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路。

(2)短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或短路线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法。

(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何工作。

(4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开。

(5)工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

22、如何确定电动机熔断器熔体的额定电流?

答:对单台电动机,其熔体的额定电流应等于电动机额定电流的2.5倍左右。对多台电动机,线路上的总熔体额定电流应等于该线路上的功率最大的一台电动机额定电流的1.5倍~2.5倍与其余电动机额定电流之和。

23、容量为几个千瓦时,为什么直流电动机不能直接起动而三相鼠笼式异步电动机却可以直接起动?

答:直流电动机主要因为直接起动时起动电流约十几到二十几倍于额定电流,换向器不能换向。但是三相异步电动机直接起动时起动电流几倍于额定电流,电机没有换向问题,发热问题只要不是长时间过于频繁起动,也不会有什么妨碍,故可直接起动。

24、三相感应电动机电气制动方式有哪些优缺点?

答:三相感应电动机电气制动方式有:能耗制动、反接制动、再生制动三种。

(1)能耗制动 制动时切断电动机的三相交流电源,将直流电送入定子绕组。在切断交流电源的瞬间,由于惯性作用,电动机仍按原来方向转动,便在转子导体中产生感应电动势和感应电流。其感应电流产生转矩,此转矩与送入直流电后形成的固定磁场所产生的转矩方向相反,因此电动机迅速停止转动,达到制动的目的。这种方式的特点是制动平稳,但需直流电源、大功率电动机,所需直流设备成本大,低速时制动力小。

(2)反接制动 又分负载反接制动和电源反接制动两种。

1)负载反接制动 又称负载倒拉反接抽动。当电动机的转子在重物(当起重机用电动机下放重物时)的作用下沿着与旋转磁场相反的方向旋转,这时产生的电磁转矩则是制动转矩。此转矩使重物以稳定的速度缓慢下降。这种制动的特点是:电源不用反接,不需要专用的制动设备,而且还可以调节制动速度,但只适用于绕线型电动机,其转子电路需串入大电阻,使转差率大于1。

2)电源反接制动 当电动机需制动时,只要任意对调两相电源线,使旋转磁场相反就能很快制动。当电动机转速等于零时,立即切断电源。这种制动的特点是:停车快,制动力较强,无需制动设备。但制动时由于电流大,冲击力也大,易使电动机过热或损伤传动部分的零部件。

(3)再生制动 又称回馈制动,在重物的作用下(当起重机电动机下放重物),电动机的转速高于旋转磁场的同步转速。这时转子导体产生感应电流,在旋转磁场的作用下产生反旋转方向转矩,电动机进入发电状态,并回馈电网,这种方式 能自然进入回馈制动状态,工作可靠,但电动机转速高,需用变速装置减速。

25、配电装置中的裸母线为什么要涂色?

答:主要用以表明母线的用途(三相交流母线或直流母线等)、交流母线的相位及直流母线的极性。我国规定:三相交流母线中,A相涂黄色,B相涂绿色,C相涂红色,中性线涂紫色(不接地者)或上弦月色带黑色横条(接地者);在直流母线中,正极涂赭色,负极涂蓝色。同时裸母线涂色后由于增大了辐射散热能力,改善了散热条件,所以比不涂色时载流量可增大;并可防止母线锈蚀,对于钢母线尤为重要。

26、电气设备耐压试验的主要目的是什么?

答:为了电力系统的安全运行,考核电气设备的绝缘情况,通过交流耐压试验模拟运行中过电压承受能力,以便发现电气设备绝缘缺陷、薄弱环节、受潮、裂纹等。若在规定的耐压值下跳闸,被试品则应淘汰,不得投入运行。

27、什么是涡流?在生产中有何利弊?

答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质)将在垂直于磁力线的方向的截面上感应出闭合的环行电流,称涡流。

利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属,利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表,电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。

弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在,将产生附加损耗,同时,磁场减弱,赞成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

28、怎样选择电流互感器?

答:选择电流互感哭应符合下列原则:

(1)电流互感器额定一次电流应在运行电流的20%~120%的范围。(2)电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。(3)电流互感器所接的负荷不超过其额定二次负荷。(4)电流互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求。

29、提高功率因数对企业和电网带来什么好处?

答:(1)减少电压损失,改善电压质量;(2)减少线路损耗,提高供电能力;(3)减少企业的电费开支。

30、继电保护的基本要求有哪些?

答:为使继电保护能够及时、准确地完成任务,对断电保护有以下四个基本要求,即选择性、快速成性、灵敏性和可靠性。

31、电流互感器为什么不能开路运行?

答:电流互感器运行时,其二次回路始终是闭合的,因为其二次负荷电阻的数值比较小,接近于短路状态。电流互感器的二次绕组在运行中不允许造成开路。因为出现开路时,在二次绕组中会感应出一个很高的电动势,数值可达数千伏,无论对工作人员还是对二次回路的绝缘都是很危险的。

32、心肺复苏的基本措施有哪些?

答:①通畅通气道;②口对口(鼻)人工呼吸;③胸外按压(人工循环)。

35、选择电动机额定功率时应考虑哪些因素?

答:选择电动机额定功率时主要应考虑电动机的发热与温升是否通过,其次还要考虑过载能力是否足够,对鼠笼式三相异步电动机还应考虑起动能力是否通过。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容