35, 三相电动机额定电流计算公式:中的电压Ue是指( B ) A,相电压 B,线电压 C,相电压或线电压 36 使用螺口灯头时,中心触点应接在( B )上. A,零线 B,相线 C,零线或相线 37,通过熔体的电流越大,熔体的熔断时间越(B). A,长 B,短 C,不变 38,在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用( C ) A,倒闸操作票 B,第一种工作票 C,第二种工作票 39, 测量500v以下设备的绝缘应选用( B )的摇表. A,2500v B,1000v C,5000v 40,用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为( B ). A,100Ω B,5000Ω C,50Ω 41,万用表使用完毕后应将旋钮置于( B )档. A,电阻档 B,交流电压最高档 C,电流档 42,若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将( C ). A,立即熔断 B,1小时内熔断 C,不会熔断 43,熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是( C ). A,过载保护 B,失压保护 C,短路保护 44,工厂区低压架空线路的对地距离应不低于( B ). A ,4.5m B, 6.0m C, 7.5m 45,电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的( B ). A ,1/倍 B, 1/3倍 C, 3倍 46,对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于( C ). A,0.036ΜΩ B, 0.22ΜΩ C,0.5ΜΩ 47,发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用( B ). A,消防水喷射 B,二氧化碳灭火器 C,泡沫灭火器 48,起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为( B ). A,1.0m B,1.5m C,2.0m 49,直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的( B ). A,最大值 B,平均值 C,有效值 50当变压器处在下列状态下运行时,其工作效率最高( B ). A,近于满载 B,半载左右 C,轻载 51,电压表的内阻( B ). A,越小越好 B,越大越好 C,适中为好. 52,机床上的低压照明灯,其电压不应超过( B ). A,110V B,36V C,12V 53,不允许自起动的电动机,还应装有如下保护( C ). A,反时限保护 B,联锁保护 C,失压脱扣保护 54,电流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的( B )量. A,有功; B,电荷; C,无功. 55,当人体触电时间越长,人体的电阻值( B ). A,变大; B,变小; C,不变. 56,电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压( C). A,越低; B,不变; C,越高. 57,测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组(C). A,受潮; B,正常; C,绝缘击穿或接地短路. 58,在容器内工作时,照明电压应选用( A )伏. A,12; B,24; C.36. 59,当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压( C ). A,不变; B,愈低; C.愈高. 60,在带电设备周围进行测量工作时,工作人员应使用( A )尺. A,钢卷尺; B,线; C.加强型皮尺. (责任编辑:admin) |