A,变压器; B,断路器; C,隔离开关; D,电抗器. 81,变压器中性点接地属于( A ). A,工作接地; B,保护接地; C,防雷接地; D,安全接地. 82,一份操作票规定由一组人员操作,( A )手中只能持有一份操作票. A,监护人; B,值长; C,操作人; D,专工. 83,装拆接地线的导线端时,要对( C )保持足够的安全距离,防止触电. A,构架; B,瓷质部分; C,带电部分; D,导线之间. 84,变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的( B ). A,15%; B,25%; C,35%; D,45%. 85,线路送电时,必须按照( D )的顺序操作,送电时相反. A,断路器,负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关; B,断路器,母线侧隔离开关,负荷侧隔离开关; C,负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关,断路器; D,母线侧隔离开关,负荷 86,为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为( B ). A,工作接地; B,保护接地; C,工作接零; D,保护接零. 87,变压器中性点接地叫( A ). A,工作接地; B,保护接地; C,工作接零; D,保护接零. 88,重复接地的接地电阻要求阻值小于( C )Ω. A,0.5; B,4; C 10; D,55. 89,变压器铭牌上的额定容量是指( C ). A, 有功功率; B,无功功率; C,视在功率; D,平均功率. 90,互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( B ). A,防雷; B,保护人身及设备的安全; C,防鼠; D,起牢固作用. 91,要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为( B )的绝缘电阻表. A,250V; B,500V; C,1000V; D,1500V. 92,运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( B ). A,短路; B,开路; C,短接; D,串联. 93,电力系统电压互感器的二次侧额定电压均( D )V. A,220 B,380; C,36; D,100. 94,带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( B ). A,隔离开关; B,断路器; C,断开导线; D,隔离刀闸. 95,带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉( A ). A,隔离开关; B,断路器; C,电源导线; D,负荷开关. 96,电力系统电流互感器的二次侧额定电流均( C )A. A, 220; B,380; C,5; D,100. 97,万用表用完后,应将选择开关拨在( C )档. A,电阻; B,电压; C,交流电压; D,电流. 98,互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是 ( D ). A,提高测量精度; B,确定测量范围; C,防止二次过负荷; D,保证人身安全. 99,电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( D ). A,0.2m; B,0.35m; C,0.4m; D,0.5m. 100,在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是( D ). A,1800A; B,90A; C,30A; D,2A. 101,在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流( C ). A,不变; B ,增大; C,减小; D,变化不定. (责任编辑:admin) |