电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

GIS知识问答(2)

时间:2014-04-05 16:44来源:未知 作者:y930712 点击:
(8)避雷器。组合电器中一般采用氧化锌避雷器作为过电压保护,它结构简单,重量小,高度低,具有良好的保护特性。 3、组合电器有哪些特点? 答:(1)由

(8)避雷器。组合电器中一般采用氧化锌避雷器作为过电压保护,它结构简单,重量小,高度低,具有良好的保护特性。

3、组合电器有哪些特点?

答:(1)由于采用了SF6断路器,所以电压等级高,容量大,灭弧能力强。

(2)占地面积和所占空间小。由于SF6具有高的绝缘强度,各导电部分和各元件之间的距离,可大为缩小。

(3)检修周期长。由于SF6断路器的良好开断性能,触头烧伤轻微,且SF6气体绝缘性能稳定,无氧化问题,各组成元件又处于封闭的壳体内,所以检修周期长。

(4)安装方便,维护简单。由于组合电器是以整体形式或分成几部分出厂,而且是直接安装在基础上,无须制作和安装大量水泥或金属架构,因此大大减少了现场安装工期,安装简单、方便、工期短。

组合电器的主要维护工作是监视SF6气体的压力,定期检测含水量,平时除正常分、合闸操作外,几乎无什么其它维护工作。

(5)运行安全可靠。由于组合电器的组成元件均置于封闭的金属外壳之中,且外壳直接接地,工作人员无触电危险,运行安全。而外界的环境、气候条件和海拔高度等也影响不到壳体的内部,运行安全。同时它的整体性强,刚性好且具有抗震性。

4、GIS如何分数?

答:按结构形式分,根据充气外壳的结构形状,GIS可以分为圆筒形和柜形两大类。第一大类依据主回路配置方式还可分为单相一壳形(即分相形)、部分三相一壳形(又称主母线三相共筒形)、全三相一壳形和复合三相一壳形四种。第二大类又称C—GIS,俗称充气柜,依据柜体结构和元件间是否隔离可分为箱形和铠装形两种。

(2)按绝缘介质分,可以分为全SF6气体绝缘形(F—GIS)和部分气体绝缘形(H—GIS)两类。前者全封闭,而后者则有两种情况:一种是除母线外其它元件均采用气体绝缘,并构成以断路器为主体的复合电器,另一种则相反,只有母线采用气体绝缘的封闭母线,其它元件均为常规的敞开式电器。

(3)按主接线方式分,常用的有单母线、双母线、一倍半断路器、桥形和角形多种接线方式。

5、GIS每一回路为什么要分成不同的气室或气隔?

答:GIS每一回路并不是运行在一个气压系统中,如断路器因需要灭弧,要求气压较高,SF6气体压力为0.5Mpa,其它如母线、隔离开关等只需绝缘,要求气压较低,SF6气体压力为0.4Mpa,所以每一个回路中都分成数个独立的气体系统,用盆式绝缘子隔开,成为若干个气隔。分成气隔后还可以防止事故范围扩大,并利于各元件分别检修,也便于更换设备。

6、GIS气室划分应考虑哪些因素?

答:在设计GIS时,一般按主接线将其分为若干个间隔。所谓一个间隔是一个具有完整的供电、送电和其它功能(控制、计量、保护等)的一组元器件。每个间隔可再划分为若干气室或气隔。气室划分应考虑以下因素: (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容