电工中级考试题(运行、维修) 一、填空 1、变压器空载电流的 有功分量 很小,而 无功分量 较大,所以变压器空载时,其功率因数 很低 ,并且是 感性 的。 2、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在 低压 侧接仪表和电源,而使 高压 侧开路。 3、铁心性能试验的主要内容是测试 空载电流 和 空载损耗 。 4、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于 总槽数一半 ,若采用双层叠绕组,则总线线圈数等于 总槽数 ,而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。 5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中 铁耗 是不变的,而 铜耗 是变化。 6、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当 可变损耗 等于 不变损耗 时,其效率将最高。 7、电焊变压器必须有较高的 电抗 ,而且可以 调节 ,其外特性应是 陡降 的。 8、绝缘处理工艺主要包括 预烘 、 浸漆 和 干燥 三个过程。 9、异步电动机做耐压试验时,当电压升到 半值 后,应逐渐升至全值,一般不少于 10 秒,以免受冲击电压的影响,然后保持 1 分钟,再降至 半值 以下切断电源。 10 、交流控制电机可分为 伺服电机 、 测速发电机 和 自整角机 三大类。 11 、触点的电磨损是由触点间 电弧 或 电火花 的高温使触点金属气化和蒸以造成的,机械磨损是由于触点接触面 撞击 造成的。 12 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片 磁阻很小 ,电弧上部磁通大都进入 栅片 ,使电弧周围空气中的磁场分布形式 上疏下密 ,将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压 高于 ,电源电压并产生 阴极 效应,栅片又大量吸收电弧的 热量 ,所以电弧被熄灭。 13 、触点压力有 终压力 和 初压力 之分。触点的终压力主要取决于触点的 材料 与导体的允许 温升 以及电机 稳定性 ,触点被压力对于交流接触器一般按终压力的 65%~90% 调整,直流接触器按终压力的 60%~80% 调整。 14 、电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁时的 吸上后最终间隙 其 弹簧压力 。 15 、三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动,起动过程是其等效电阻的变化是从 大 变到 小 ,其电流变化是从 小 变到 大 。 16 、同步电动机的起动方法有 辅助电动机 起动法, 调频 起动法, 异步 起动法。最常用的是 异步 起动性。 17 、自耦变压器具有多个 抽头 ,以获得不同 变比 。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按变比的 平方 倍降低。此种方法适用容量 较大 的能正常工作并接成 Y 形而不接 Y- Δ 起动的笼型电动机。 (责任编辑:admin) |