电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工上岗证实操考试题及答案

时间:2018-03-21 10:48来源:未知 作者:admin 点击:
电工 上岗证实操考试题及答案 1、在全部停电或部分停电的 电气 设备上工作,必须完成 停电 、 验电、装设 接地 线 、悬挂标示牌 和 装设遮栏 后,方能开始工作。 2、我国规定工频电

电工上岗证实操考试题及答案
1、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成 停电 、 验电、装设接地线 、悬挂标示牌 和 装设遮栏 后,方能开始工作。
2、我国规定工频电压50V的限值是根据人体允许电流 30 毫安和人体电阻 1700 欧的条件确定的。
3、中性点工作按地的电阻应小于 4 欧姆。
4、我国规定工频安全电压有效值的额定值有 42V 、36V 、 24V 、12V 和 6 V。当电气设备采用 24 伏以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。
5、电流对人体的伤害可分为 电击 和 电伤。
6、 漏电保护、安全电压属于既 防止直接电击,又防止 间接电击 的安全措施。
7、新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于 0.5 兆欧。携带式电气设备的绝缘电阻不低于 2 兆欧。
一、 判断题(每题1分,共10分,对的打“√”,错的打“×” )
1、密闭式开关,保险丝不得外露,开关应串接在相线上,距地面的高度为1.4米。 ( √ )
2、单极开关应装在相线上,不得装在零线上。 ( √ )
3、过载保护是当线路或设备的载荷超过允许范围时,能延时地切断电源的一种保护。( √ )
4、电流互感器二次侧应装熔断器。 (× )
5、保护接地适用于低压中性点直接接地,电压380/220伏的三相四线制电网。 ( × )
6、三相母线的红色表示A相。 ( × )
7、对称三相电源星殂连接时,线电压与相电压相等。 ( × )
8、绝缘棒使用后,可放在地上或靠在墙上。 ( × )
9、高压负荷开关专门用于高压装置中中断负荷电流。 ( √ )
10、电力变压器的运行电压在额定电压的95%~105%范围内时,可维持额定容量不变。( √)
二、 选择题(每题2分,共20分)
1、电气设备发生火灾时,应首先迅速 B 。
A、使用干式灭火器进行补救 B、拉开操作开关
C、拉开电源总开关 D、将周围的易燃物、易爆品搬走
2、低压电力系统中,中性点接地属于 C 。
A、保护接地 B、临时接地 C、工作接地 D、重复接地
3、独立避雷针的接地电阻不应大于 C 欧姆。
A、1 B、4 C、10 D、20
4、在金属容器内,使用行灯电压一般不应超过 B 伏。
A、6 B、12 C、24 D、36
5、用1000伏或2500伏兆欧表检查电容器端点与其外壳之间的绝缘,两极对外壳的绝缘电阻不应低于 B 兆欧。
A、500 B、1000 C、1500 D、2000
6、装设避雷器是 A 防护的主要措施。
A、直击雷 B、雷电感应 C、雷雨云 D、雷电侵入波
7、在火灾和爆炸危险场所,所用绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压,且不得 低于 C 伏。
A、250 B、380 C、500 D、1000
8、电气着火,确实无法切断电源时,应用 ABD 灭火。
A、二氧化碳 B、四氯化碳 C、水 D、1211(二氟一氯,一溴甲烷)
9、搬把开关距地面高度一般为 A 米。www.dgzj.com
A、1.2~1.4 B、1.5~1.8 C、2.1~2.4 D、2.5~3.8
10、对于一台电动机,所选用的保险丝的额定电流应该是电动机额定电流的 B
倍。
A、0.5~1.0 B、1.5~2.5 C、2.1~2.4 D、2.5~3.8
三、 名词解释(每题5分,共20分)
1、单相触电
当人体直接碰触带电设备其中一相时,电流通过人体流入大地,称为单相触电
2、安全电压
把可能在人身上的电压限制在某一范围内,使得这种电压下通过人体电流不超过允许范围。
3、TN系统
是电源系统有一点直接接地,负载的外露导电部分通过保护导体连接到此接的点的系统,即采用接零措施的系统
4、工作接地
为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器中性点的接地,该接地称为工作接地。
四、 问答题(30分)
1、 尚未停电的火灾现场,切断电源应该注意哪些问题?(10分)
A、切断部位应选择得当,不得因切断电源而影响疏散和灭火工作。B、在可能的条件下先卸去线路负荷,再切断电源。C、因火烧、烟熏、水浇,电气绝缘可能大大下降,切断电源应配用绝缘的工具。D、应在电源侧后电线支持点附近剪线,防止电线掉落下来造成电击点短路。E、切断线时应在错开的位置切断不同极的电线,防止切断时发生短路
2、 电击的主要特征是什么?(5分)
A、伤害人体内部:B、在人体外表面没有显著的痕迹;C、致命电流较小
3、如何对心跳停止的触电者进行胸外心脏挤压抢救?(15分)
(1)、使触电伤员仰面躺在干硬的地方,救护人员跪在伤员一侧肩膀或用脚跨骑腰部两侧,两臂伸直、肘关节固定不屈,双掌重叠、掌心位于胸骨中下1/3处,利用上身的重力垂直向下压,成人下压3-5CM,儿童和瘦弱者压2-3CM,压到要求程度后立即全部放松,但放松时救护人员的掌根不得离开肘壁;
(2)、胸外心脏挤压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次挤压和放松时间相等;
(3)、胸外心脏挤压与人工呼吸同时进行时,其节奏为单人抢救时,没压5次后吹2次气,反复进行;双人抢救时,每挤压5次后再吹气1次;
(4)救护人员抢救一直到触电者清醒为止;抢救过程严禁打强心针。