29、当电力系统的稳定被破坏后,系统内的发电机将由异步运行状态转入同步运行状态,系统将发生振荡。 30当电力系统发生振荡时,随着偏离振荡中心距离增加,电压的波动将逐渐增加。 31、在小接地电流系统中,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相相电压则不再对称,接地相电压为0,另两相电压也随之下降。 32、当电源中性点不接地的电力系统中发生一相接地时,线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化,因此三相拥电设备的正常工作并未受到影响,并且在该情况下可以长期工作。 33、在电源中性电部接地的电力系统中运行的电气设备对地绝缘必须按线电压数值来考虑。 34、我国10Kv电网和部分35Kv的电网,为提高功点的可靠性,首选中性电部接地的运行方式。 35、选择供配电电压时,主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短,线路电压损失可以不予考虑。 36、确定计算负荷的方法很多,普遍采用的有需要系数法和二项式法。 37、相对于工厂变配电所的容量来说,电力系统的容量可以认为是无穷大。所以,在计算短路电流时,认为系统阻抗为零。 38、10Kv变配电所若发生低压短路,计算短路电流时可不计电阻影响。 39、高压电路中发生短路时,短路冲击电流值可达到稳定短路电流有效值的2.55倍。 40、短路稳态电流时包括周期分量和非周期分量的短路电流。 41、短路时间包括继电器保护装置动作时间和断路器固有分闸时间。 42、由于断路后电路的阻抗比正常运行时电路的阻抗小得多,故短路电流比正常运行时电流大几十倍甚至几百倍。 43、当高压电路短路时,短路冲击电流有效指示短路电流周期分量有效值的1.09倍。 44、低压电路短路冲击电流有效值是短路电流周期分量有效值的1.51倍。 45、在实际工作中,同步发电机要绝对满足并网运行的条件是困难的,故只要求同步发电机与电网频率相差不超过0.2%~0.5%,电压有效值不超过5%~10%,相序相同且相角差不超过10º,即可并入电网。 46、架空线路若要跨越河流时,线路应尽量与河流垂直交叉。 47、根据计算出来的导线和电缆的截面,若在两个相邻标准截面之间时,考虑今后的发展应选择较大的标准截面。 48、对于35Kv及以上电压等级的线路,当允许电压损失这一项达不到要求时,应增大导线或电缆的截面。 49、为了提高供电的可靠性,可在各车间变电所的高压或低压侧母线之间敷设联络线,也可采用双回路放射式供电。 50、要提高供电的可靠性,可采用双干线供电或两端供电的结线方式,若在低压系统加装自动切换的备用连洛线,还可以满足一级负荷的供电。 (责任编辑:admin) |