高压电工技能安全操作考试题及答案
时间:2015-06-04 11:22来源:未知 作者:y930712 点击:
次
1、需要填写操作票的项目有哪些? 答: (1)拉、合断路器; (2)拉、合断路器后的检查; (3)拉、合隔离开关; (4)拉、合隔离开关后的检查; (5)挂接地线前对线路进行验电; (6)挂、拆接
|
1、需要填写操作票的项目有哪些?
答:
(1)拉、合断路器;
(2)拉、合断路器后的检查;
(3)拉、合隔离开关;
(4)拉、合隔离开关后的检查;
(5)挂接地线前对线路进行验电;
(6)挂、拆接地线;
(7)装(投)取熔断器;
(8)检查电源电压、电流值;
(9)合隔离开关前检查开关已拉开;
(10)拉隔离开关前检查开关应拉开;
(11)并、解列前后检查变压器负荷分配;
(12)改变配电变压器分接开关的位置。
2、倒闸操作的基本规定?
答:
(1)倒闸操作应由专职电工进行;按倒闸操作票的顺序逐项进行,复杂操作应由二人进行,即一人操作,另一人监护。操作时,监护人手指指着操作设备的编号,对操作人下达操作命令。操作人指着操作的设备编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,发出“对”或“执行”的命令时,操作人方可进行操作。
(2)倒闸操作应区别不同情况,遵守一定的顺序进行,例如:
1)切断电源时,先拉开开关,然后拉开刀闸。如开关两侧各装一组刀闸,当拉开开关后,应先拉开负荷侧(线路侧)刀闸,后拉开电源侧刀闸。合闸送电时,操作顺序与此相反。防止发生带负荷拉、合刀闸的事故。
2)拉开三相单极刀闸或配电变压器高压跌落式熔断器时,应先拉中相,再拉开处于下风的边相,最后再拉开另一边相。合三相单极刀闸或配电变压器高压跌落式熔断器时,操作顺序与此相反。
3)在装设临时携带型接地线时,应先接接地端,后接导体端。拆除时,应先拆导体端后拆接地端。
4)配电变压器停送电操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时先送电源侧后送负荷侧。
(3)按规定正确使用绝缘安全工器具。如绝缘棒、绝缘手套、绝缘垫、绝缘鞋等。
3、倒闸操作的步骤有哪些?
答:
值班人员接到倒闸操作的命令且经复述无误后,应按下列步骤及顺序进行。
(1)操作准备,必要时应与调度联系,明确操作目的、任务和范围,商议操作方案,草拟操作票,准备安全用具等;
(2)正值班员传达命令,正确记录并复述核对;
(3)操作人填写操作票;
(4)监护人审查操作票;
(5)操作人、监护人签字;
(6)操作前,应根据操作票内容和顺序在模拟图板上进行核对性模拟操作,监护人在操作票的操作项目右侧内打蓝色“√”;
(7)按操作项目、顺序逐项核对设备的双重编号及设备位置;
(8)监护人下达操作命令;
(9)操作人复述操作命令;
(10)监护人下“准备执行”命令;
(11)操作人按操作票的操作顺序进行倒闸操作;