电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

发电机相关技能操作(3)

时间:2014-09-25 10:35来源:未知 作者:y930712 点击:
(5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入内冷水中。发电机漏氢量较大时,应对内冷水箱、氢冷器放气门、发电机两侧轴
(责任编辑:admin)

(5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入内冷水中。发电机漏氢量较大时,应对内冷水箱、氢冷器放气门、发电机两侧轴瓦、发电机各结合面处、密封油箱及氢系统的管路、阀门等处进行重点查找,通常采用专门检漏仪、涂刷洗净剂水、洗衣粉水或肥皂水等办法查找。内冷水系统有微量漏氢时,一定要保持氢压高于水压0.05MPa以上,应尽早安排停机处理。大量漏氢时,应立即停机处理,不可延误。氢冷器漏氢时,将漏泄的氢冷器进、出口水门关闭,根据温升情况降低发电机负荷,进行堵漏。密封油压低造成漏氢时,应提高油压。密封瓦缺陷及发电机各结合面不严造成漏氢,可在大、小修或临检时处理。在发电机运行时如果漏点不能消除而氢压不能保持时,则可降低氢压运行,同时按低氢压运行的规定降低负荷,此时应采取措施防止空气进入发电机外壳内。发电视大量漏氢时,应做好防止氢爆的安全措施。
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容