电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

发电机相关技能操作(2)

时间:2014-09-25 10:35来源:未知 作者:y930712 点击:
为了防止非同期并列事故,应采取以下技术和组织措施: (1)并列人员应熟悉主系统和二次系统。 (2)严格执行规章制度,并列操作应由有关部门批准

为了防止非同期并列事故,应采取以下技术和组织措施:
(1)并列人员应熟悉主系统和二次系统。
(2)严格执行规章制度,并列操作应由有关部门批准的有并列权的值班人员进行,并由班长、值长监护,严格执行操作票制度。
(3)采取防止非同期并列的技术措施,如使用同期插锁。同期角度闭锁、自动准同期并列装置等。
(4)新安装或大修后发电机投入运行前,一定要检查发电机系统相序和进行核相。有关的电压互感器二次回路检修后也应核相。
5、调节有功负荷时要注意什么问题?
答:为了保持发电机的稳定运行,我们调节有功负荷时要注意两点,第一点是应使力率尽量保持在规程规定的范围内,不要大于迟相的0.95。因为力率高说明与该时有功相对应的励磁电流小,即发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线少,这就容易失去稳定,从功角特性来看,送出的有功增大, 角就会接近90º,这样也就容易失去稳定。第二点是应注意调负荷时要缓慢些,这点是由于汽机、锅炉方面的限制。
6、调节无功负荷时要注意什么?
答:调无功时应注意,当向高处调时,转子电流、定子电流不要超出规定值,也就是不要使力率太低。力率太低,说明无功送得过多,即励磁电流过大,这样,转子的线圈就可能过热。发电机的额定电流、额定力率、额定千伏安出力都是相对应的,若要维持励磁电流为额定值,又要降低力率运行,则必须降低有功出力,不然千伏安出力就会超过额定值。当向低处调无功时,要注意不可使力率进相。
7、发电机1PT断线时如何处理?
答:1、立即撤出机组CCS,稳定各参数运行。
2、退出发电机第一套保护屏内失步保护78、过激磁保护95、低频/高频保护81、失磁保护40、逆功率保护32、低压过流保护51/27、发电机定子接地保护64G。
3、配合检修检查发电机电压回路各二次熔丝是否熔断,在无明显故障点的情况下,可以对二次熔丝试送一次,成功则恢复相应保护,若再次熔断,则不得再进行强送,应检查有关电压回路是否有断路现象。
4、若发现发电机PT一次熔丝熔断,应采取必要的相应措施后,更换发电机PT一次熔丝,并检查发电机PT是否有故障。
8、氢冷发电机漏氢有哪些原因?怎样查找?如何处理?(20分)
答:氢冷发电机漏氢的原因主要有以下几点:
(1)氢管路系统的焊缝、阀门及法兰不严密引起漏氢;
(2)机座、端罩及出线罩的结合面,由于密封胶没注满密封槽或密封胶、密封橡胶条等老化引起漏氢;
(3)密封瓦有缺陷或密封油压过低,使油膜产生断续现象,造成大量漏氢;
(4)氢冷器不严密,使氢气漏入氢冷却水中; (责任编辑:admin)