时间:2014-09-25 10:35来源:未知 作者:y930712 点击:
1、发电机A级检修后需进行哪些试验? 答:柴油发电机组带负荷试验。 1、事故照明切换试验。 2、UPS装置电源切换。 3、发电机定子: 4、绝缘电阻、吸收比、极化指数测量。 5、直流耐

1、发电机A级检修后需进行哪些试验?
答:柴油发电机组带负荷试验。
1、事故照明切换试验。
2、UPS装置电源切换。
3、发电机定子:
4、绝缘电阻、吸收比、极化指数测量。
5、直流耐压和泄漏电流试验。
6、交流耐压试验。
7、发电机转子:
8、绝缘电阻测量。
9、转子绕组的交流阻抗和功率损耗测量。
10、发电机轴电压测量。
11、发电机空载特性试验。
12、发电机在大修中或针对大修项目(如更换绕组等特殊情况下),应有选择的进行下列试验:
A发电机短路特性试验。
B 定子端部模态测试。
C定子绕组的直流电阻。
D定冷水系统水压试验。
E单线棒水流量试验。
F发电机CT绝缘电阻、直流电阻测量。
G定子绕组端部表面电位测试。
H定子铁芯铁损试验。
I转子绕组的直流电阻。
J转子通风试验。
K励磁系统额定转速下空载试验。
L发电机假同期试验。
M励磁系统带负荷试验。
N发电机轴承绝缘电阻测量。
O定子槽部线圈防电晕层对地电位。
P发电机定子开路时的灭磁时间常数测量。
Q发电机温升试验。
2、发电机准同期并列必须满足哪些条件?
答:1、频率差<0.15Hz;
2、电压差<5%;
3、相角差<20o。
3、如何进行发电机自动准同期非程控并网?
答:1、确认下列条件满足:
(A)励磁系统方式选择开关在“自动”位置。
(B)发电机、励磁系统保护未动作。
(C)励磁系统起励开关Q03已合上且有电。
(D)发电机出口开关控制方式在遥控位置。
(E)发电机出口开关油压、SF6压力正常。
(F)发电机出口开关控制电源送上。
(G)发电机出口闸刀已合上。
(H)汽轮发电机转速自动调整至同步转速。
2、在发电机画面上按下“励磁投入”按钮。
3、在发电机画面上按下“同期请求”按钮,在DEH画面上按下“自动准同期允许” 按钮,查“同期请求允许”指示灯亮。
4、在发电机画面上按下“同期电压投入”按钮,执行发电机“同期电压投入”指令。
5、在发电机画面上按下“同期装置投入”按钮,执行发电机自动准同期并网指令。
6、就地监视自动准同期装置正常,发电机并网后及时调整有功、无功。
7、手动退出发电机“同期装置投入”、“同期电压投入”、“同期请求”指令。
4、试述非同期并列可能产生的后果。
答:凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。非同期并列是发电厂的一种严重事故,由于某种原因造成非同期并列时,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩,会造成发电机及有关电气设备的损坏。严重时会将发电机线圈烧毁、端都变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。 (责任编辑:admin)