全国电工进网作业许可考试高压类理论考试题A(3)
时间:2013-03-21 11:37来源:未知 作者:y930712 点击:
次
C. 防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器 20. RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝组成
|
|
C. 防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器
20. RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝组成, 目的是限制灭弧时的( B )。
A. 灭弧电压幅值 B. 过电压幅值 C. 残压幅值
21. GNl9-10系列与GN22-10系列隔离开关的( A )大致相同。
A. 基本结构 B. 额定电流. C. 布置方式和操动机构
22. 高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电( B )后进行。
A. 1分钟 B. 3分钟 C. 5分钟
23. 从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为( D )。
A. 用电线路 B. 输电线路 C. 供电线路 D. 配电线路
24.架空电力线路监察性巡视,每( D )至少进行一次。
A. 天 B. 周 C. 月 D. 年
25.架空电力线路巡视时发现电杆严重倾斜,应采取如下措施( C )。
A. 继续运行 B. 将线路负荷减少一半 C. 线路停电修复 D. 适当减少负荷,增力口巡视
26. 在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为( A)。
A. 直线杆塔 B. 耐张杆塔 C. 转角杆塔 D. 终端杆塔
27.雷云对地放电大多数要重复( A )次。
A. 2-3 B. 3-5 C. 5-7
28.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在( A )下动作。
A. 大气过电压 B. 操作过电压 C. 谐振过电压
29.车间内装设的容量在( D )及以上的油浸式变压器应装设气体保护。
A. 6300kVA B. 1000kVA C. 8000kVA D。 400kVA
30。变压器过电流保护的动作电流按照避开被保护设备的( B )来整定。
A. 最大短路电流 B. 最大工作电流 C. 最小短路电流 D. 最小工作电流
31.变电站运行人员巡视时,发现变压器内部有爆裂声,应( B )。
A.适当减负荷,继续运行 B. 申请停电处理 C.可不作操作,继续运行
32.220V/380V低压系统,遭受单相电击时,加在人体的电压约为( A )。
A. 220V B. 380V C. 10kV D. 35kV
33.人体对直流电流的最小感知电流约为( B )。
A. 0.5mA B. 2mA C. 5mA D. 10mA
34.在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂:( C )。
A. 禁止合闸,线路有人工作! B. 在此工作!
C. 止步,高压危险! D. 禁止攀登,高压危险!
35. 人电击后危及生命的电流称为( C )。
A. 感知电流 B. 持续电流 C. 致命电流 D. 摆脱电流
36. 我国规定的交流安全电压为12V、6V、( B )。
A. 220V、380V B. 42V、36V C. 220V、36V D. 380V、42V
37.绝缘杆工作部分不宜过长,一般长度为( B ),以免操作时造成相间或接地短路。
A. 2-5mm B. 5-8mm C. 8-10mm D. 10—15mm
38.将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( A )。