电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变压器知识问答(3)

时间:2014-05-22 20:43来源:未知 作者:y930712 点击:
由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下后果: (1) 产生很高的电压,对设备和运行人员有危险; (2) 铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能; (3) 在
(责任编辑:admin)

由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下后果:

(1) 产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;

(2) 铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;

(3) 在铁芯中留下剩磁,使电流互感器误差增大。

所以,电流互感器二次开路是不允许的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形。电流互感器开路时,有关表计(如电流表、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象。随着打火,表计指针可能有摇摆。发现电流互感器二次开路现象处理的方法是:能转移负荷停电处理的尽量停电处理;不能停电的,若在电流互感器处开路,限于安全距离,人不能靠近处理,只能降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作果断迅速地拧紧螺丝。

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容