电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变压器如何操作

时间:2015-07-13 11:42来源:未知 作者:y930712 点击:
变压器在投人运行前要进行拉闸、合闸试验,其目的是检查变压器的保护装置是否正常。在变压器空载拉闸时,绕组上将承受幅值3-4.5倍的操作过电压,因此,空载拉闸可以检查变压器
(责任编辑:admin)

变压器在投人运行前要进行拉闸、合闸试验,其目的是检查变压器的保护装置是否正常。在变压器空载拉闸时,绕组上将承受幅值3-4.5倍的操作过电压,因此,空载拉闸可以检查变压器的绝缘情况。在变压器空载合闸时,会产生巨大的励磁涌流,幅值可达额定电流5-10倍,由于励磁涌流可以产生很大的电动力,所以借此可以考验变压器绕组的机械强度。此外,通过变压器的空载合闸试验,还可以考核变压器的高压熔断器或继电保护装置能否躲开励磁涌流而发生误动作。

 1、进行拉闸、合闸操作时不能带负载,并严格按规定顺序进行操作。
 对于高压跌落式熔断器,在拉闸、合闸操作时,为了保证安全,只能在空载的情况下进行拉闸、合闸操作,不能带负载,否则会引起较大的电弧。因为,这种开关没有良好的灭弧设施,容易因为电弧而引起相间短路或对地短路。为此,在拉开跌落式熔断器时,必须首先将低压侧的各分路开关断开,再拉低压侧的总开关,最后才能拉高压跌落式熔断器。送电合闸的操作与上述顺序相反,即先合高压开关,后合低压开关。
 2、在拉、合户外高压跌落式熔断器时,必须严格按规定顺序进行。
 为了避免由于风力的作用而造成相间的电弧短路,在拉开户外高压跌落式熔断器或开关时,必须先拉中间相,再拉背风相,后拉迎风相;在合闸时,必须先合迎风相,再合背风相,最后合中间相。
 3、使用绝缘拉杆,注意人身安全:在拉、合跌落式熔断器时,必须使用合格的绝缘拉杆,站在绝缘板上或穿绝缘鞋操作,操作者的跟前必须有熟悉安全规程的人员监护。必须严肃操作,注意人身安全。

织梦二维码生成器