电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变压器如何进行维护和检查

时间:2015-07-13 11:42来源:未知 作者:y930712 点击:
1、检查变压器的温度:由温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额(油浸电力变压器在环境温度40℃时,其上层油温不得超过9090)。当指示温度的玻璃温度计与压力
(责任编辑:admin)

 1、检查变压器的温度:由温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额(油浸电力变压器在环境温度40℃时,其上层油温不得超过9090)。当指示温度的玻璃温度计与压力式温度计相互间有显著异常时,应查明是否仪表不准或油温确有异常。

 2、油位枪查:变压器储油柜上的油位是否正常,是否假油位,有无渗油现象;充油的高压套管油位、油色是否正常,套管有无漏油现象。油位指示不正常时必须查明原因。必须注意油位计出、人口处有无沉淀物堆积而阻碍油的通路。

 3、检查声响:变压器的电磁声与以往比较有无异常。工作人员通常对变压器的正常噪声已经听惯,如有异常声响是容易发现的。异常噪声发生的原因通常有下列几种:

 ①因电源频率波动大,造成外壳及散热器的振动。

 ②铁芯夹紧不良。

 ③因铁芯或铁芯夹紧螺杆、紧固螺栓结构上的缺陷,发生铁芯短路。

 ④紧固部分发生松动。

⑤绕组或引线对铁芯或外壳有放电现象。

 ⑥由于接地不良或某些金属部分未接地,产生静电放电。

 4、检查变压器顶盖上的绝缘件:出线套管、引出导电排的支持绝缘子等表面是否清洁,有无破裂或放电的痕迹等缺陷。

 5、检查引出导电排的螺栓接头有无过热现象:可查看示温蜡片及变色漆的变化情况或用红外线测温仪侧。当有电缆终端接头盒时,还应检查电缆头有无漏油现象。

 6、检查漏油:漏油会使变压器油面降低,还会使外壳散热器等产生油污,油污会污损变压器的外观。应特别注意检查各阀门及各部分的垫圈。若是因焊接不良,则应立即进行检修处理。

 7、检查阀门:各种阀门是否按工作需要应打开的打开,应关闭的关闭。振动也会使阀门发生松动,检查中应查看其状态是否符合运行要求。

 8、检查防爆管:防爆管有无破裂、损伤及喷油痕迹,防爆膜是否完好。因防爆管装于较高处,检查时应特别注意。

 9、检查冷却系统:冷却系统是否正常,阀门位置是否正确。对室内安装的变压器,要察看周围通风是否良好,是否要开动排风扇等。

 l0、检查吸湿器:吸湿器内的干燥剂是否变色(如白色的硅胶是否呈蓝色,活性铝是否由青色变为粉红色),辨明干燥剂是否已失效。

 11、检查周围场地和设施:通道和走廊是否畅通,室外变压器事故蓄油坑有无积水,变压器室的门窗是否完好,有无雨水侵入的可能,照明是否合适和完好,消防用具是否齐全完好等。

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容