1、施工现场临时用电专用的电路中性总直接接地的220\380三相四线电力系统,必须符合下列规定(三项基本原则)? 采用三级配电系统; 采用TN-S接零保护系统; 采用二级漏电保护系统

1、施工现场临时用电专用的电路中性总直接接地的220\380三相四线电力系统,必须符合下列规定(三项基本原则)?
采用三级配电系统;
采用TN-S接零保护系统;
采用二级漏电保护系统;

2、什么是三级配电系统?
配电系统设置配电柜、或总配电箱、分配电箱、开关箱,形成三级配电系统。

3、什么是TN—S系统?
是N线和PE线分别单独设置的三相五线制系统。

4、什么是二级漏电保护系统?
是指在总配电箱和开关箱设置漏电保护器形成二级漏电保护系统。

5、什么情况应编制用电组织设计?
总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

6、临时用电工程图纸绘制要求?
临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

7、组织设计及变更要求?
组织设计及变更 ,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

8、电工要求?
电工属于特种作业人员、必须持证上岗工作。

9、电工作业要求?
电气工程必须由电工完成,并应有人监护。

10、暂时停用设备要求?
暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;
11、移动电气设备时要求?
移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后行。

12、临时用电工程定期检查要求?
临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

13、临时用电定期检查制度
施工现场可每月一次,基层公司可每季一次。

14、外电架空线路正下方安全要求?
在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

15、护设施与外电线路之间最小安全距离?
应符合1KV-4M 1-10 KV-6M 35-110KV-8M 220KV-10M 330KV以上15M的规定。

16、外电防护设施材料要求?
宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设

17、外电防护IP30等级是什么意思?
能防止直径不小于2.5mm的固体异物穿过,

18、外电 防护 4项措施?
安全距离 ,绝缘隔离 ,其他与电杆加固措施

19、电气设备设置场所的安全要求?
应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置

20、关于电气设备的保护有什么要求?
电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出
21、保护接零、接地有什么要求?
施工现场电气设备必须做保护接零,严禁设备做保护接地。 (责任编辑:admin)