电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

动力、照明线路明管敷设施工要求有那些?

时间:2014-04-01 17:26来源:未知 作者:y930712 点击:
明管敷设 ①明管配线应横平竖直,整齐美观,施工前应熟悉图纸,使用线垂,灰线包进行划线,成排同规格管子之间距离应均匀,管子较多可紧靠一起密摆布设,所有管子应进行排列整
(责任编辑:admin)

明管敷设
①明管配线应横平竖直,整齐美观,施工前应熟悉图纸,使用线垂,灰线包进行划线,成排同规格管子之间距离应均匀,管子较多可紧靠一起密摆布设,所有管子应进行排列整齐,转弯部分应按同心圆弧的形式进行排列。
②明敷管子固定点之间应整齐均匀;管卡与终端,转弯中点,电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm。
③电气线管不允许将管子焊在支架或设备上,成排管并列时,接地,接零线的跨接线应使用元钢或扁钢进行焊接,不允许在管缝间直接焊接。
④钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm,明配管应用锁母锁紧、或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2—4扣。
⑤水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。
⑥两个出线盒(箱)之间,不应有4个及以上的直角弯,如有4个及以上的直角弯,应加装拉线盒。
⑦竖直敷设的管子,按穿导线截面的大小,在每隔10-20m处,增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒),用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。