施工现场临时用电施工方案实例
时间:2014-03-12 22:03来源:未知 作者:y930712 点击:
次
XXXX施工现场临时用电施工方案实例一 、施工用电概况二、进行负荷计算,确定导线截面 1、用电线路的设计及主要用电设备 根据建设单位提供的 电力 电网,拟采用一路进线引入到工地
XXXX施工现场临时用电施工方案实例
一 、施工用电概况
二、进行负荷计算,确定导线截面
1、用电线路的设计及主要用电设备
根据建设单位提供的电力电网,拟采用一路进线引入到工地总配电箱,然后采用二路供电线路分别输送到1#分配电箱、2#分配电箱,临设照明用电均由各分配电箱的供电线路直接引至各用电场所,所有供电线路除在工地围墙处明敷外,其它部位采用钢管埋地。
|
回 路
名 称
数 量
功 率
K1
(1#分配电箱)
卷扬机
空压机
管道切割机
卷板机
电焊机
合 计
回 路
名 称
数 量
功 率
K2
(办公室)
空调
电脑
照明
合 计
2、线路计算
(1)总用电量计算
K总=K1+K2
=511.5+26.5=538KW
根据P总=1.1×(K总ΣP/cosφ)则:
P总=1.1×538×0.6=355.08KW
(2)按允许电流计算导线截面
根据I=KP(√3×u×cosφ)则
I总=0.7×355.08×1000\( √3×380×.75)=503.531A
查表,选择截面为120mm2型号导线,其它允许电流为69.6A×2=131.2A>503.53A,可以满足要求。
(3)K总线路选用BX-3×120+1×70+PE70二根铜芯五线电力电缆由甲方总配电箱。
3、K1线路
(1)总用电量计算
根据P=1.1×(K1ΣP/cosφ)则:
P1=1.1*511.5*0.6=337.59KW
(2)允许电流计算导线截面
根据I=KP/ (√3×u×cosφ)则
I=0.7×511.5×1000/(√3×380×0.75)=141.78A
查表选择截面为70 mm2 ,其允许电流为285A>141.78A,完全可以满足要求。
4、K2线路
P2=1.1*26.5*0.6=17.49KW
(2)允许电缆计算导线截面:
根据I=KP/ (√3×u×cosφ)则
I=0.7×26.5×1000/(√3×380×0.75)=7.85A
查表选择截面为70 mm2 ,其允许电流为285A=7.85A,完全可以满足要求。
三、工地安全用电措施
1、现场用电管理负责人,负责各种电机设备,用电许可证的发 放,对
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------