电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气运行实用技术问答(7)

时间:2013-03-21 11:37来源:未知 作者:y930712 点击:
答:(1)外过电压(又称大气过电压):直击雷过电压、感应雷过电压。(2)内过电压:工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 数值较高的过电压,可

答:(1)外过电压(又称大气过电压):直击雷过电压、感应雷过电压。(2)内过电压:工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
数值较高的过电压,可以使设备绝缘弱点处发生击穿和闪络从而破坏系统的正常运行。

29.什么叫操作过电压?如何防范?

答:操作过电压是由于电网内断路器操作或故障跳闸引起的过电压。

(1) 引起操作过电压的情况:

1)切除空载线路引起的过电压;

2)空载线路合闸时的过电压;

3)切除空载变压器引起的过电压;

4)间隙性电流接地引起的过电压;

5)解合大环路引起的过电压。

(2) 限制操作过电压的措施有:

1)选用灭弧能力强的高压断路器;

2)提高断路器动作的同期性;

3)断路器断口加装并联电阻;

4)采用性能良好的避雷针,如氧化锌避雷器;

5)使电网的中性点直接接地运行。

30.什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。

大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。

内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。

31.什么是分裂导线?

答:分裂导线就是每相导线由两根或两根以上同型号的导线组成。它是发展超高压输电中,出现的一种新布线方式。

32.什么是直接雷过电压?

答:雷电放电时,不是击中地面,而是击中输配电线路、杆塔或其建筑物。大量雷电流通过被击物体,经被击物体的阻抗接地,在阻抗上产生电压降,是被击点出现很高的电位。这种高电位又叫直接雷过电压。

33.在何种情况下容易发生操作过电压?

答:在下列情况下易产生操作过电压:

(1) 切、合电容器组或空载长线路;

(2) 断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步电动机等;

(3) 在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇式电弧等。

34.什么叫常开接点、常闭接点?
答:断路器、继电器、按钮,当它们没有通电或随已带电但未动作时,其处于断开位置的接点叫常开接点;断路器、继电器、按钮,当它们没有通电或随已带电但未动作时,其处于闭合位置的接点叫常闭接点。
35.什么是“远后备”?什么是“近后备”? (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容