时间:2013-03-21 11:37来源:未知 作者:y930712 点击:
2 15.7 500 4 100 330 2 38 750 4 208 21.什么是系统电压监测点、中枢点?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监


2


15.7


500


4


100



330


2


38


750


4


208

21.什么是系统电压监测点、中枢点?电压中枢点一般如何选择?

答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。

电压中枢点的选择原则是:

1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);

2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电所母线;

3)有大量地方负荷的发电厂母线。

22.何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?

答:当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相(线路)提供的电流成为潜供电流。

潜供电流对灭弧产生影响,由于此电流存在,将使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能成功。若潜供电流值较大时,它将使重合闸失败。

为了保证重合闸有较高的重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高于并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施。另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。

23.什么叫自然功率?

答:输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这两种无功功率势能相互平衡时,这个有功功率,叫做线路的“自然功率”或“波阻抗功率”,因为这种情况相当于在线路末端接入了一个线路波阻抗值的负荷。若传输的有功功率低于此值,线路将向系统送出无功功率;而高于此值时,则将吸收系统的无功功率。

各电压等级线路的自然功率参考值如表2所示:

表2


电压(kV)


分裂数


自然功率(MW)


电压(kV)


分裂数


自然功率(MW)



220


1


130


500


3 (责任编辑:admin)