925 220 2 157 500 4 1000 330 2 350 750 4 2150 24.中性点接地方式有几种?什么叫大接地电流、小接地电流系统?其划分标准如何? 答:我国电力系统中性点接地方式


925



220


2


157


500


4


1000



330


2


350


750


4


2150

24.中性点接地方式有几种?什么叫大接地电流、小接地电流系统?其划分标准如何?

答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:

1)中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。

2)中性点非直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。

中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统亦称为大接地电流系统。

中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故亦称其为小接地电流系统。

划分标准在我国为:

X0/X1≤4-5的系统属于大接地电流系统,X0/X1〉4-5的系统属于小接地电流系统。

注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。

25.什么叫低频振荡?产生的原因是什么?

答:并列运行的发电机间在小干扰下产生的频率为0.2-2.5Hz范围内的持续振荡现象叫低频振荡。

低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。

26.何谓反击过电压?

答:在变电站中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架线接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在架构上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距小,就会导致避雷针架构对其他设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。

27.何谓接触电压、跨步电压?怎样减小这两种电压?

答:人站在发生接地故障的电气设备旁边,手触及设备外壳,则人所接触的两点(手与脚)之间所呈现的电位差,叫做接触电压。

通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。因此,在靠近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。