配管安装
①线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直,整齐美观.暗配管要求管路短,畅通,弯头小,符合施工验收规范。
②线管配线的操作程序,通常是先选好管子,对管子进行一系列加工后,再敷设管路,清除管内杂物,最后把导线穿入管内,并与各种用电设备连接。
③配管主要工作内容:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、清扫管口、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆等。
④为了便于穿线,根据《电气装置安装规程施工及验收规范》规定,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒.其位置应便于穿线。
管子长度每超过45m,无弯曲时;管子长度每超过30m,有一个弯时;管子长度每超过20m,有两个弯时;管子长度每超过12m,有三个弯时;
⑤如果管线较长,加装接线盒有困难时,应将管径加大一级及以上选择。
⑥凡有砂眼,裂缝和较大变形的管子禁止使用于配线工程管子椭圆度超过管子外径的10%者不能使用。
⑦管内径不小于导线束直径的1.4—1.5倍。
⑧电缆穿管时,管子内径不得小于电缆外径的1.5倍。电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
|