霓虹灯用的变压器应符合下列要求:
① 变压器应为双线圈的,铭牌应标明电压、电流、容量等数据;
② 变压器一次侧电压应为220V,二次侧电压不应超过15 KV;
③ 变压器应装设在明显、易检修的地方,距地面高度不应低于2.5m;
④ 室内式变压器装在室外时,应加设防雨箱;
⑤ 变压器二次侧不应串联或并联使用。
霓虹灯二次线路应符合下列要求:
① 应采用铜导线,其截面不应小于0.5mm?,玻璃管的厚度不应小于1mm;
② 室内敷设的二次线路,在非耐火建筑上安装时,应加装双层玻璃管;
③ 应用玻璃制品的支持物固定,支持点与建筑物距离为在室外不应小于50mm,在室内不应小于40mm;
④ 支持点的距离为:水平线段不应大于0.5m,垂直线段不应大于0.75m;
⑤ 导线连接处应错开,连接点应套以长度不小于100mm的玻璃管。