Lb2C3075 对用户功率因数考核标准是怎样规定的?对达不到标准的用户如何处理? 答:用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列


Lb2C3075 对用户功率因数考核标准是怎样规定的?对达不到标准的用户如何处理?
答:用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:
1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
3)农业用电,功率因数为0.80。    
对功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对已送电的用户,供电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。

Lb2C4073 什么是供电方式?供电方式确定的原则是什么?
答:供电方式是指供电企业向用户提供电源的形式。  
供电方式应当按照安全、可靠、经济、合理和便于管理的原则,由电力供应与使用双方根据国家有关规定以及电网规划、用电需求和当地供电条件等因素协商确定。

Lb2C5074 无功补偿的措施有哪些?如何确定无功补偿的容量?
答:无功补偿的措施较多,常见的有调相机补偿、过激磁同步电动机补偿、异步电动机同步化补偿、静止补偿装置补偿、电力电容器补偿等。其中利用电力电容器进行无功补偿是最为有效且经济的补偿方式。
确定补偿容量的计算公式为:
QC=P(tgφ1-tgφ2)或QC=Pq式中:QC为欲补偿电容器容量(kvar);φ1,φ2分别为补偿前后的功率因数角;P为用户最大负荷月的平均有功功率(KW);q为每千瓦有功功率所需补偿的容量(kvar/KW),可从表中查得。

Lc5C3078 机械式三相电能表结构与单相电能表结构的主要区别有哪些?
答:三相电能表结构与单相电能表结构的主要区别是:每一个三相电能表都有两组或三组驱动元件,它们形成的电磁力作用于同一转动元件上,并由一个计度器显示三相消耗电能,所有部件组装在一个壳内。

Lc5C3079 什么是呆帐?如何处理?
答:确实无法收回的帐款(含电费)叫呆帐。呆帐无论金额大小都不能自行核销,必须查清原因,提供相关证明,以书面报告形式上报省公司审批后方可执行。

Lc5C3080 考核电能质量的主要技术指标是什么?
答:考核电能质量的主要技术指标是频率、电压、波形。

Lc5C3081 什么叫三相四线制?
答:三相四线制是带电导体配电系统的型式之一。三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线的一根N线(中性线),不包括不通过正常工作电流的PE线。

Lc5C3082 应收电费、实收电费和电费回收率的定义是什么?
答:供电企业根据用户电能计量装置的记录,按照国家核准的电价,向用户应该收取的电费,收应收电费。 (责任编辑:admin)