验电的操作规定有哪些?答:(1)验电时,应使用相应电压等级且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前应先在有电的设备上进行试验,确证验电

验电的操作规定有哪些?答:(1)验电时,应使用相应电压等级且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前应先在有电的设备上进行试验,确证验电器良好。无法在有电的设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。(2)高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。(3)330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。(4)对无法直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查刀闸的机械位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示同时发生对应变化。若进行遥控操作,则应同时检查刀闸的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。