直流系统的运行规定有哪些? 答:变电站的直流系统是一个具有多分支的庞大的供电网络。(1)具备两组蓄电池的直流系统应采用母线分段运行方式,每段应分别采用独立的蓄电池组供电,并在两段直流母线之间装设联络开关或刀闸,正常运行时该联络开关或刀闸应处于断开位置。(2)对重要负荷(如保护、控制、断路器合闸或机构电源),一般采用分段环形供电法。正常开环运行。并且按负荷的种类,分成各自独立的供电网络,由直流母线引出。以利于隔离和查找故障。(3)对接于直流母线上的不十分重要的负荷(如事故照明、试验电源),一般采用单回路供电。(4)一般情况下直流母线的电压应高于额定电压的3~5。220V直流系统的母线电压为220~230V。(5)直流系统的绝缘电阻应不小于0.5MΩ。(6)蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不超过35℃,并应通风良好。 (责任编辑:admin) |