SF6断路器运行中应注意的主要问题是漏气和检漏问题,它的允许漏气量很小,一般每年不大于1%。检漏必须用专门的仪器,常用的检漏仪是根据SF6气体能吸附电子这一原理制成的。检漏仪内用振荡器和产生高频电场,导致电晕放电。如被检处有SF6气体泄漏,即会被探头吸人放电室。由于SF6气体捕获电子使电晕放电减弱,因而仪表指针偏转,其读数与SF6气体浓度(即泄漏量)成正比。 检漏方法通常有两种: (1)直接法:用检漏仪在各密封环节直接检测,查出漏气部位。 (2)累积法:将充有SF6气体的某一部件或产品用不透气的塑料薄膜袋罩起来,经过一段时间后,将检漏仪探头伸人塑料袋中,测取累积的SF6气体浓度,然后推算漏气量。断路器检修后,为保证产品SF6气体的纯净,在重新充气前,须将产品内部清理干净,并抽真空到433.3Pa或更低,然后再充人纯度符合要求的SF6气体 |