4. 电压互感器二次侧为什么必须接地? 答:电压互感器原边接的是高电压,副边为低电压,并连接着保护和表计,工作人员又要经常和保护、表计接触,如果万一绝缘损坏,使高电压串入低电压回路就可能对二次回路工作的继电保护人员和运行人员造成人身威胁,另外二次回路绝缘水平低,若没有接地点也会被击穿损坏绝缘,损坏表计和继电器,为了保证人身和设备的安全,电压互感器二次侧必须接地。 5. 电压互感器二次侧为什么不许短路? 答:电压互感器在运行中二次侧是不允许短路的。我们知道在正常运行时电压互感器原边与电网电压相连,它的副边接负载即仪表和继电器的电压线圈,它们的阻抗很大,所以电压互感器的工作状态接近变压器的空载情况。如果电压互感器二次侧发生短路,其阻抗减少,只剩副线圈的内阻,这样在副线圈中将产生大电流,导致电压互感器烧毁。在电压互感器一、二次侧接有熔断器的则会使熔断器熔断,表计和保护失灵。 6. 电流互感器和普通变压器比较,在原理上有什么特点? 答:变压器因用途不同,有的一次电流随二次电流变化,有的二次电流随一次电流变化,例如普通降压变压器的一次电流就是随二次电流变化,二次起主导作用,而电流互感器的一次电流由主电路负荷决定,不由二次电流决定,永远是一次起主导作用。 电流互感器二次回路所串接的负荷是电流表和继电器的电流线圈,阻抗很小,因此电流互感器的正常运行情况,相当于二次短路的变压器的运行状态。 变压器的一次电压决定了铁芯的主磁通,主磁通决定了二次电势,因此一次电压不变,二次电势也基本不变。电流互感器则不然,二次回路的阻抗变化时,影响二次电势。 电流互感器之所以能用来测量电流、即二次侧串接几个电流表也不减少电流值,是因为它是一个恒流源,而且电流线圈的阻抗小,串进回路影响不大。 7. 电流互感器二次侧为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?答:在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1000高斯)。这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平。 如果电流互感器的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的二次电流消失,因而就没有对一次磁通去磁的二次磁通。于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下,当一次电流为额定电流时,铁芯中磁通密度可达1.4——1.8特),此时磁通随时间变化波形为平顶波,感应电势与磁通的变化率成正比,磁通变化快,感应电势就大。在每个周期中磁通由正值经零变到负值或相反的变化过程中,磁通变化速度很快,感应电势很高,故电势波形就成了尖顶波。这样二次线圈就出现了高电压,可达上千伏甚至更高。 (责任编辑:admin) |