电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变压器知识问答

时间:2014-05-22 20:43来源:未知 作者:y930712 点击:
1. 保护间隙的工作原理是什么? 答:在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的。当线路遭受雷击时,就会在线路上产生一个正常绝缘所不能承受的过电压。由于保护间隙的绝缘距离低于线

1. 保护间隙的工作原理是什么?

答:在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的。当线路遭受雷击时,就会在线路上产生一个正常绝缘所不能承受的过电压。由于保护间隙的绝缘距离低于线路的绝缘水平,在过电压作用下,首先被击穿放电,将大量的雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而保护了线路上的绝缘子和电气设备的绝缘不致发生闪络或击穿,这就是保护间隙的工作原理。

2. 什么叫电压互感器、电流互感器?它们有什么作用?答:为了监视和控制设备的运行情况,统计和分析生产指标,计量电量,保证发电厂和变电所的安全经济运行和电能的质量,故发电厂和变电所需要装设测量仪表、继电保护装置和各种自动装置等。但这些仪表和装置不可能直接接到大电流、高电压的母线和电气设备上,否则不仅将使这些装置做的很大,而且会危及人身安全,为此需要装设电压互感器和电流互感器。

电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。

把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。

3. 电压互感器与变压器有何不同?

答:电压互感器实际上就是一种降压变压器。它的一次线圈匝数很多,二次线圈匝数很少,一次侧并联地接在电力系统中,二次侧可并接仪表、装置、继电器的电压线圈等负载,由于这些负载的阻抗很大,通过的电流很小,因此,电压互感器的工作状态相当于变压器的空载情况。电压互感器的变比采用铭牌上标的一、二次额定电压的比值,用分数形式表达,分子为一次额定电压,分母为二次额定电压。一次线圈的额定电压与所接系统的额定电压相同。二次线圈额定电压采用100伏、100/ 伏或100/3伏。

电压互感器和普通变压器在原理上的主要区别:可以说,电压互感器是一次侧作用着一个恒压源,它不受互感器二次负荷的影响,不像变压器通过大电力负荷时会影响电压,当然这和电压互感器吸取功率很微小有关。

由于接在电压互感器二次侧的电压线圈阻抗很大,使互感器老是处于像变压器的空载状态,二次电压基本上等于二次电势值,且决定于恒定的一电压值。因此,电压互感器用来辅助测量电压,不致因二次侧接上几个电压表就使电压降低。不过这个结论只适用于一定范围,即在准确度所允许的负载范围内,如果电压互感器的二次负载增大到超过该范围,实际上也会影响二次电压,使测量误差增大。 (责任编辑:admin)