三相二元件电能表在使用中经常会出现接线错误。我在工作中摸索出一种带电查线法,即主要是通过分析电能表及其第一元件和第二元件单独工作时的情况,用理论推算出与电能表故障...
根据电能表记录电量的原理,利用电能表的常数,推导出家用电能表准确度的简易判断公式: 式中 n电能表铝盘转数 P电能表所带负荷(为纯感性,如白炽灯) K电能表常数 T检测时间...
第五节 封闭式母线布线 第5.5.1条 封闭式母线宜用于干燥和无腐蚀气体的屋内场所。 第5.5.2条 封闭式母线至地面的距离不宜小于2.2m;母线终端无引出线和引入线时,端头应封闭...
第五节 保护电器的装设位置 第4.5.1条 保护电器应装设在操作维护方便,不易受机械损伤, 不靠近可燃物的地方,并应采取避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施。...
第四章 配电线路的保护 第一节 一般规范 第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。 第4.1.2条 配电线路采用的上下级...
低压配电设计规范: 第一章 总则 第1.0.1条 为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。 做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护...
第2.4.10条 交流电动机的低电压保护应符合下列规定: 一、按工艺或安全条件不允许自起动的电动机或为保证重要电动机自起动而需要切除的次要电动机,应装设低电压保护。 次要电动...
第一章 总则 第1.0.1条 为使通用用电设备配电设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、技术先进、经济合理、节约电能和安装维护方便,制订本规范。 第1.0...
第一章 总 则 第1.0.1条 架空配电线路是电力系统的重要组成部分。架空配电线路(以下简称配电线路)的设计必须全面地贯彻国家的技术经济政策,并积极慎重地采用新设备、新材料,做...
零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同。 零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或...
一、职业定义 使用电工工具和仪器仪表,对设备电气部分(含机...
1 真空断路器的发展趋势与存在的问题 真空断路器的优越性不仅...
关于电工技术服务聘用合同 甲方:徐州市科锦通用设备制造有限...
甲 方 乙 方 文化程度 性 别 法定代表人 出生日期----年--月--日...
市电失电,柴油发电机组自动启动,发电供电;市电来电,恢复...
自动转换开关电器(ATSE),它由1个(或几个)转换开关...