电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

断路器参数怎么设定?(2)

时间:2015-07-28 12:38来源:未知 作者:y930712 点击:
对于选择性B类断路器,还具有的一个特性参数是短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,保持0.05秒、0.1秒、0.25 秒、0.5秒或1秒而
(责任编辑:admin)

对于选择性B类断路器,还具有的一个特性参数是短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,保持0.05秒、0.1秒、0.25 秒、0.5秒或1秒而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,通常Icw的最小值是:当 In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA。
断路器的额定电流使用两个概念:断路器的额定电流In和断路器壳架等级额定电流Inm。当我们通常所说的“断路器额定电流”,是指 “断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称。“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:①脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。②长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如Ir=0.4~1×1n。③短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。④瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。