电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

常用的测量变压器绕组变形的方法有哪些

时间:2014-12-17 16:17来源:未知 作者:y930712 点击:
目前常用的测量变压器绕组变形的方法有低压脉冲法、频率响应法和短路阻抗法。 (1)低压脉冲法就是利用等值电路中各个小单元内分布参数的微小变化造成波形上的变化来反映绕组
(责任编辑:admin)

目前常用的测量变压器绕组变形的方法有低压脉冲法、频率响应法和短路阻抗法。
(1)低压脉冲法就是利用等值电路中各个小单元内分布参数的微小变化造成波形上的变化来反映绕组结构(咂间、层间相对位置)上的变压。当外施脉冲波具有足够的徒度,并使用有足够频率响应的示波器,就能把这些变化清楚的反映出来。
(2)频率响应分析法的原理是基于变压器的等值电路可以看成是供地的二端口网络。该二端口网络的频率特性可以用传递函数H(jw)=U0(jw)/Ui(jw)来描述。这种传递函数描述网路特征的放啊称为频率响应的分析法。由于每台变压器都对应有自己的响应特性,所以绕组变形后,其内部参数变化将舞蹈传递函数的变化,分析和比较变压器的频率响应特征,就可以发现变压器绕组是否发生了变形。
(3)短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,它主要是测量电力变压器绕组的短路阻抗,与原始阻抗进行比较,根据其变化情况来判断绕组是否变形以及变形的程度,作为判断被试变压器是否合格的重要依据之一。

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容