电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力专业应聘试题库带答案(20)

时间:2017-06-10 09:29来源:未知 作者:y930712 点击:
Jd3A4320 绝缘靴的实验周期(B)。 (A)每年一次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。 Jd3A5321 接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。

Jd3A4320 绝缘靴的实验周期(B)。
(A)每年一次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。
Jd3A5321 接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。
(A)线路出口短路电流值;(B)未端接地电流值;(C)非全相运行时的不平衡电流值;(D)线路未端短路电容。
Jd3A5322 母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。
(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。
Jd3A5323 接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。
(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;(C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D)系统故障、振荡有关。
Jd3A5324 距离保护第一段动作时间是(B)。
(A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间;(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。
Jd2A1325 距离保护一段的保护范围是(C)
(A)该线路一半;(B)被保护线路全长;(C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。
Jd2A1326 距离保护二段的时间(B)
(A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt;(C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。
Jd2A1327 距离保护二段保护范围是(B)
(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。
Jd2A1328 单电源线路速断保护范围是(B)
(A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。
Jd2A2329 三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护
(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。
Jd2A2330 如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行。
(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。
Jd2A2331 线路带电作业时重合闸(A)
(A)退出;(B)投入;(C)改时限;(D)不一定。
Jd2A2332 当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)
(A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。
Jd2A2333 当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开,防止保护误动作。
(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。
Jd2A2334 中央信号装置按其复归方法分为(C)
(A)就地复归;(B)中央复归;(C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。
Jd2A2335预告信号装置分为(C)。
(A)延时预告;(B)瞬时预告;(C)延时和瞬时;(D)三种都不对。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容