一、计算条件 配电电压U e=220V 设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE; 查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM; 设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧; 二、计算公式 Id=Ue/ZxI∑ 式中Ue为额定回路电压 ZxI∑为相另回路总阻抗 三、保护计算 1)计算ZxI∑ ZxI∑= √ (0.0013+100*0.0087)^2+(100*0.000127 ^2) =√ 0.759+0.00016 =0.871( 欧) 2)计算单相接地故障电流Id(TN系统) Id=Ue/ZxI∑=220/0.871=253(A) 3)校验 根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。 设计采用的插座回路断路器均为065-10A/1P,即Ie=10A; 因此单相接地故障电流的动作倍数为; m=Id/Ie=253/10=25.3(倍)可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。 (责任编辑:admin) |