这要看具体的回路,大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。 举几个例子:变压器出线柜(35KV及以下电

这要看具体的回路,大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。
举几个例子:变压器出线柜(35KV及以下电压等级的),跳闸出口的有过流(正反时限)、速断、非电量(超温、重瓦斯)、欠压(不是必须的)、零序过流、重合闸、过负荷(不是必须的)等;告警功能的有非电量(高温、轻瓦斯)、零序、接地、缺相、过负荷、PT断线、CT断线、弹簧未储能等,其中跳闸出口有的告警功能就不需要了;如果是35KV以上的,那就比较复杂了,有差动,高中低后备等各种保护,中性点接地保护等。
进线柜,跳闸出口的有过流、速断、零序过流(不是必须的)、过负荷(不是必需的)等;告警功能的有PT断线、CT断线、过负荷、弹簧未储能等。
PT柜,一般只有告警功能,包括PT断线,母线失压、欠压、等。
联络柜,联络柜一般不设置保护功能,需要设计的话大概和进线差不多。
电动机柜,要复杂些,分大型电动机和异步电动机, 跳闸出口有过流、速断、零序、欠压、过压等