电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

阀控蓄电池的运行规定有哪些?

时间:2015-10-25 09:48来源:未知 作者:y930712 点击:
阀控蓄电池的运行规定有哪些? 答:(1)阀控蓄电池组正常应以浮充电方式运行,浮充电压值应控制在(2.23~2.28)VN,一般宜应控制在2.25VN(25℃时间)。浮充电压值应随环境温度变

阀控蓄电池的运行规定有哪些?

答:(1)阀控蓄电池组正常应以浮充电方式运行,浮充电压值应控制在(2.23~2.28)V×N,一般宜应控制在2.25V×N(25℃时间)。浮充电压值应随环境温度变化而修正,其基准温度为25℃,修正值为±1℃时3mV,即当温度每升高(降低)1℃,单体电压为2V的阀控蓄电池组浮充电电压应降低(升高)3mV。(2)运行中的阀控蓄电池组主要监视蓄电池组的端电压值、浮充电流值、每只单体蓄电池的电压值、运行环境温度、蓄电池组及直流母线的对地电阻和绝缘状态等。(3)单体电压为2V的阀控蓄电池在运行中电压偏差值为±0.05V,放电终止电压值为1.8V。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容