农用变压器损坏有哪些原因
农用变压器损坏的原因按所占损坏变压器的比例程度列举如下:
(1)变压器缺油、油中含有水分和杂质,使绕组绝缘受潮和油电气强度降低而损坏。(2)累计过负荷、温升超过规定值,使绝缘加速老化变脆,变压器油过热分解而损坏。(3)未安装避雷器或避雷器失效(未做预防性试验),受雷击而损坏。
(4)架设不合格,外力因素(如刮大风等)及失修造成二次侧混线短路而损坏。
(5)变压器一、二次没有安装合格的熔丝,当过载及短路时失去保护作用而损坏。
(6)高压套管受污损、碎裂,对油箱击穿放电而损坏。在损坏的变压器中,有相当数量的变压器是使用粗放、维护不力或常年失修的带病运行的变压器。
不论变压器损坏程度如何,原因大都是绝缘结构、介质(电缆纸、变压器油等)在温度、电气、化学、机械等的作用下损坏。
温度作用:除正常运行温度外,当发生过载或短路时,变压器油温将剧升,从而使固体绝缘介质失去水分、变脆、机械强度下降,甚至烧焦及热击穿。发生热击穿的时间一般要经历数小时,但当突发短路时,所经历的时间就较短。当有适当的保护时,不会发生热击穿。
另外,变压器油在高温下也会发生过热分解,使性能劣化。
电气作用:当出现短时或瞬时内部过电压和大气过电压(雷击)时,在绝缘薄弱的部位便会发生局部放电,并发展成电化学击穿。过电压短时作用将产生积累效应,使劣化程度逐步扩大导致电击穿。
化学作用:主要是指氧化、水解和生成沉淀物的过程。氧化析出的沉淀物会腐蚀、影响绝缘,并导致老化,最后因热击穿而破坏。电化学击穿的时问有时要经历数小时到数年。
机械力作用:变压器绝缘在运行中要受到电动力作用,尤其是突然短路将受到强大的电动力,可能使绝缘遭到机械破坏
|