1、怎样计算变压器的功率损耗? 答:变压器的功率损耗包括有功损耗△PT和无功损耗△QT两部分: 一般电力变压器△PT0.02Sjs△QT0.08Sjs 对低损耗变压器△PT0.015Sjs△QT0.06Sjs Sjs------变压器的

1、怎样计算变压器的功率损耗?

答:变压器的功率损耗包括有功损耗△PT和无功损耗△QT两部分:

一般电力变压器△PT≈0.02Sjs△QT≈0.08Sjs

对低损耗变压器△PT≈0.015Sjs△QT≈0.06Sjs

Sjs------变压器的计算负荷容量,kVA

2、怎样计算电力线路的功率损耗?

答:电力线路的功率损耗包括有功损耗△P1和无功损耗△Q1两部分:

P2js+Q2js
r0L×10-3(kW)

U2N

△P1=3I2jsR×10-3=

P2js+Q2js
x0L×10-3(kvar)

U2N

△Q1=3I2jsX×10-3=

Ijs、Pjs、Qjs-------分别为线路计算负荷电流(一般取平均电流或均方根电流),A;计算有功功率,kW;计算无功功率,kvar;

UN-----三相电路的额定电压,kV;

L-----线路长度,km;

r0、x0-----单位长度(km)线路的电阻、电抗值(Ω/km)

3、提高功率因数的意义是什么?

答:①改善设备的利用率;

②减少电压损失;

③减少线路损失;

④提高电网的传输能力。

4、何为感性无功负荷、容性无功负荷?

答:感性无功负荷即纯电感负荷,是指在负荷电路中,电流与电压相位不同,电流滞后电压900相位角。与此相反,电容性无功负荷即纯电容负荷,是指在负荷电路中,电流与电压相位不同,电流超前电压900相位角。

5、什么叫接地电阻?对接地装置的接地电阻有何规定?

答:接地电阻是指电流经金属接地装置流入大地土壤时显现的电气阻力,其值等于接地体的对地电压与通过接地体流入大地电流的比值。

高压电力网中,大接地短路电流系统的接地电阻一般不超过0.5Ω;小接地短路电流系统的接地电阻一般不超过10Ω。

6、叙述电压的四个性质?

答:①两点间的电压具有唯一确定的数值;

②两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关;

③两点间的电压关系是:Uab=--Uba

④沿电路中任一闭合回路行走一周,各段的电压的和恒为零。

7、以电感为例说明无功功率不是无用功率?

答:在电力系统中,变压器、电动机等都是具有电感的设备,这些设备没有磁场就不能工作,它们的磁场所具有的能量由电源提供,在电源与负载间存在着能量交换的过程,由此可见无功功率是不可缺少的,因此无功功率不是无用功率。

8、什么是变压器的铁损和铜损?

答:当一次侧加有交变电压时,铁心中产生交变磁通,从而在铁心中产生磁滞与涡流损耗,总称铁损。由于变压器一、二次绕组都有一定的电阻(R1、R2),当电流流过时,就要产生一定的功率和电能损耗,这就是铜损。