电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

自动重合闸运行规定有哪些

时间:2015-04-20 11:59来源:未知 作者:y930712 点击:
1 重合闸装置无选相元件,选相功能由线路保护完成,重合闸装置均为一次重合闸。目前线路综合重合闸运行均采用单相重合闸方式(1P)。 2 线路速动保护起动重合闸,线路延时段保护
(责任编辑:admin)

1 重合闸装置无选相元件,选相功能由线路保护完成,重合闸装置均为一次重合闸。目前线路综合重合闸运行均采用单相重合闸方式(1P)。
2 线路速动保护起动重合闸,线路延时段保护、过电压保护、电抗器保护、母线保护、失灵保护、短线保护及远跳收信跳闸闭锁重合闸。
3 双母线接线方式线路重合闸运行规定:
3.1 配置一套重合闸的运行规定:
3.2 重合闸采用开关位置不对应起动和保护起动相结合的方式。
线路运行,两侧重合闸均按“单相重合闸”方式运行。线路停运,两侧重合闸均退出;一侧重合闸装置异常,将异常侧重合闸停用,正常侧重合闸仍按“单相重合闸”方式投入。
3.3 配置两套重合闸的运行规定:
3.3.1 两套重合闸只用其中一套,一般用第一套保护中的重合闸,两套重合闸均置“单相重合闸”方式,第二套保护中的重合闸合闸出口压板断开。重合闸停用时,两套重合闸应同时停用。
3.3.2 两套重合闸与之对应的保护采用“一对一”起动方式。其中一套重合闸装置异常时,将异常重合闸及对应的保护退出,正常重合闸及对应的保护装置投入。
4 一个半断路器接线方式线路重合闸的运行规定:
4.1 重合闸装置均按断路器配置,两断路器重合闸按先后顺序重合。
4.2 线路重合闸投入是指两台断路器重合闸同时投入或其中一台断路器重合闸投入。对按程序先后进行合闸的重合闸,先合重合闸因故退出时,应将后合重合闸改为先合,以保证投入重合闸正常运行。对按时间先后进行合闸的重合闸,先合重合闸因故退出时,后合重合闸可正常运行,不作改动。
4.3 线路重合闸退出是指两台断路器重合闸同时退出。
4.4 线路运行,其中一台断路器因故停运,停运断路器的重合闸退出,运行断路器重合闸正常投入。
4.5 线路运行,其中一台断路器的重合闸装置异常,异常重合闸退出,正常重合闸投入。
4.6 线路、变压器串主接线
4. 1 线路停运,重合闸退出。
4. 2 线路运行,变压器停运,且变压器双断路器运行,变压器保护全部退出,中间断路器重合闸装置仍正常投入。
4.7 两条线路串主接线
当一条线路停运,该线路双断路器运行时,其母线侧断路器的重合闸装置退出,中间断路器重合闸仍投入。

织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容