电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

如何使用Y系列三相异步电动机

时间:2015-02-15 11:42来源:未知 作者:y930712 点击:
1、电动机的安装 1.1安装前的准备工作 电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的现象,开罩后应小心清除电动机上的尘土和防锈层,仔细检查在运输过程中有无变形和损坏

1、电动机的安装

1.1安装前的准备工作

电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的现象,开罩后应小心清除电动机上的尘土和防锈层,仔细检查在运输过程中有无变形和损坏,紧固件有无松动或脱落,转子转动是否灵活,铭牌数据是否符合要求,并用500VMQ表测量高压电阻,绝缘电阻应不低于1MQ否则应对绕组进行干燥处理,但是处理温度不超过J20℃。

1.2电动机的安装场地和安装基础

电动机的安装场地海拔高度应不超过100()m;一般用途的电动机的安装场地要干燥、洁净,电动机周围应通风良好,与其它设备要留有一定的间隔,以便于检查,监视和清扫,环境温度在40℃以下,并需防止强烈的辐射;安装基础要坚固、结实,有一定的刚度,安装面应平整,以保证电机的平衡运行。

I.3电动机的接线

1.3.1电动机应妥善接地,接线盒内右下方及机座外壳有接地装置,必要时亦可利用电动机底脚或法兰盘紧固螺栓接地,以保证电动机的安全运行。

1.4电动机与机械负载的联接

1.4.1电动机可采用联轴器,正齿轴或皮带与负载机械联接,双轴伸电动机的风扇端只允许采用联轴器传动。

1.4.2采用联轴器联接时,电动机轴中心线与负载机械的轴中心线要重合,以免电动机在动行中产生强烈振动,联轴动和不正常的声音等。器的安装偏差为:2极电动机允许偏差0.015mm,4、6、8极电动机偏差0.04mm。

1.4.3立式安装的三相异步电动机,轴伸只允许采用联轴器与机械负载联接。

2、电动机的起动

2.1电动机起动前的检查

2.1.1新安装或停用三个月以上的电动机起动前应检查绝缘电阻,测得绝缘电阻值不小于1MQ。

2.1.2检查电动机的紧固螺钉是否拧紧,轴承是否缺油,电动机的接线是否符合要求,外壳是否可靠接地或接零。

2.1.3检查联轴器的螺钉和销钉是否紧固,皮带联接处是否良好,松紧是否合适,机组转动是否灵活,有无卡位,窜动和不正常的声音等。

2.1.4检查熔断器的额定电流是否符合要求,安装是否牢固可靠。

2.1.5检查起动设备接线是否正确,起动装置是否灵活,触点接触是否良好,起动设备的金属处壳是否可靠接地或接零。

2.1.6检查三相电源电压是否正常,电压是否过高过低或三相电压不对称等。

2.1.7上述任何一项有问题,都必须彻底解决,在确认准备工作无误时方可起动。

2.2起动时的注意事项

2.2.1电动机允许满压起动或降压起动(用电抗或Y一△),但应注意满压起动时大约5—7倍额定电流,降压启动时转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,宜采用降压启动,而当静负载相当大时,可采用满压起动。 (责任编辑:admin)